| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите не появятся ли трещины при монтаже такой конструкции ?

Подскажите не появятся ли трещины при монтаже такой конструкции ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.03.2020, 12:57 #1
Подскажите не появятся ли трещины при монтаже такой конструкции ?
Geo47
 
Регистрация: 28.02.2019
Сообщений: 28



Это блок цельно-секционной обделки перегонного тоннеля метрополитена, в дальнейшем он будет монтироваться в вертикальном положении. Не появятся ли трещины в растянутой зоне при монтаже конструкции в результате прогиба (так как растянутая зона без бетонного слоя).
Или почти что квадратная форма самого блока с достаточно жесткой геометрией не позволит появится трещинам и сколам ?
Просмотров: 1532
 
Непрочитано 04.03.2020, 13:17
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


А где же он? Вы наверное хотели приложить чертежи?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 13:47
#3
Geo47


 
Регистрация: 28.02.2019
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Вы наверное хотели приложить чертежи?
https://metrovynohradar.org.ua/wp-co...63760128_n.jpg
Geo47 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 13:51
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Должны быть временные устройства или приспособления для строповки, чтобы ничего не треснуло.
У вас только фото, и больше ничего? Чем вызван Ваш вопрос?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 15:13
#5
Geo47


 
Регистрация: 28.02.2019
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
У вас только фото, и больше ничего? Чем вызван Ваш вопрос?
К сожалению только фото.. Интересует возможны ли деформации конструкции после монтажа таких блоков.
Geo47 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 15:15
1 | 1 #6
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


если без бетона именно растянутая зона то не должно треснуть, арматура воспримет растяжение, а вот если будет значительное сжатие то может треснуть, в случае кручения левой части относительно правой при монтаже будет работать Х образный каркас который виден на фото
Dmi808 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 15:21
#7
Geo47


 
Регистрация: 28.02.2019
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Должны быть временные устройства или приспособления для строповки, чтобы ничего не треснуло.
Строповку видно на фото, в данном случае конструкция находится в горизонтальном положении. В местах без бетонного слоя (в узлах омоноличивания) наблюдается растяжение, не повлияет ли это на несущую способность конструкции после монтажа в проектное положение.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
если без бетона именно растянутая зона то не должно треснуть, арматура воспримет растяжение, а вот если будет значительное сжатие то может треснуть, в случае кручения левой части относительно правой при монтаже будет работать Х образный каркас который виден на фото
Как я понял если бы тот участок (где только видна арматура) был с бетонным слоем тот прогиб в местах максимального растяжения был бы большим ?
Geo47 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 18:48
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Вы не ответили чем вызван вопрос.... Вы проектирует или монтируете, или просто мимо проходили?
В зависимости от геометрических параметров свободная арматура может сработать даже как распорка.
Вполне может быть что возникнут критические напряжения при повороте изделия.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 20:03
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Offtop: Скорее всего прораб или мастер. Походу сгрузил/складировал не по карте - теперь переживает.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2020, 11:12
#10
Geo47


 
Регистрация: 28.02.2019
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Скорее всего прораб или мастер. Походу сгрузил/складировал не по карте - теперь переживает.
аха не угадали, инженер с тех. надзора (при эксплуатации). Интересует могут ли появиться деформации конструкции в процессе неправильного (если он не правильный) монтажа. Конечно было бы идеально если бы посоветовали нормативную литературу при работе именно с такими блоками ЦСО (в монолитными вставками).

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Geo47 Посмотреть сообщение
в монолитными вставками
*с монолитными вставками
Geo47 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите не появятся ли трещины при монтаже такой конструкции ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сомнет ли кладку при такой конструкции стальной балки балкона plamya Прочее. Архитектура и строительство 23 21.02.2017 10:35
Нужны советы по конструкции ж.б. каркаса Alex Chu Железобетонные конструкции 16 19.12.2015 00:14
Подскажите что это за конструкции? barilov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.04.2012 01:57
Подскажите, пожалуйста, литературу, где описывались бы конструкции каркаса зданий для сейсмоопасных районов? Devero Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.02.2012 15:13
А можно сделать такой жесткий узел на монтаже? Sarman Конструкции зданий и сооружений 30 07.07.2011 15:30