Доброго времени суток. Интересует мнение более опытных специалистов: имеются две лестничные клетки АБК пром. зданий толщиной 510 мм, изнутри силикатный кирпич с многорядной системой перевязки 120 мм/250 мм (5 рядов ложок, один тычок), вся остальная толщина стены - керамический полнотелый и пустотелый кирпич вперемешку. Армирование сеткой кладки отсутствует. Лестницы и марши сборные ж/б. Опирание площадок составляет 100 мм (по результатам вскрытий) на силикатный кирпич. Фундамент под всем зданием - монолитная ж/б плита 700 мм.
Имеется огромное множество силовых трещин (в основном в зонах концентрации напряжений, под опорами площадок, но не только) шириной раскрытия до 8 мм в силикатном кирпиче - то есть со стороны помещения, со стороны улицы (где керамический кирпич) трещин нет вообще. Как я понимаю, работает в данном случае только кладка из силикатного кирпича (120 мм), на него передается вся нагрузка от конструкций площадок и маршей, и его несущей способности недостаточно, вследствие чего и образуются многочисленные трещины. Площадки лестниц и марши также имеют смещений вследствие этого. Что можно предпринять для усиления данных стен? Возможно у кого-то был подобный опыт?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБК.JPG
Просмотров: 662
Размер:	454.0 Кб
ID:	219863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБК1.JPG
Просмотров: 618
Размер:	529.4 Кб
ID:	219864  Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБК2.JPG
Просмотров: 467
Размер:	97.7 Кб
ID:	219865  

Просмотров: 10090
 
Непрочитано 14.11.2019, 19:56
#2
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Grayfruit Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Интересует мнение более опытных специалистов: имеются две лестничные клетки АБК пром. зданий толщиной 510 мм, изнутри силикатный кирпич с многорядной системой перевязки 120 мм/250 мм (5 рядов ложок, один тычок), вся остальная толщина стены - керамический полнотелый и пустотелый кирпич вперемешку. Армирование сеткой кладки отсутствует. Лестницы и марши сборные ж/б. Опирание площадок составляет 100 мм (по результатам вскрытий) на силикатный кирпич. Фундамент под всем зданием - монолитная ж/б плита 700 мм.
Имеется огромное множество силовых трещин (в основном в зонах концентрации напряжений, под опорами площадок, но не только) шириной раскрытия до 8 мм в силикатном кирпиче - то есть со стороны помещения, со стороны улицы (где керамический кирпич) трещин нет вообще. Как я понимаю, работает в данном случае только кладка из силикатного кирпича (120 мм), на него передается вся нагрузка от конструкций площадок и маршей, и его несущей способности недостаточно, вследствие чего и образуются многочисленные трещины. Площадки лестниц и марши также имеют смещений вследствие этого. Что можно предпринять для усиления данных стен? Возможно у кого-то был подобный опыт?
Похоже, придётся усиливать металлическими рамными обоймами по расчёту на основании обследования.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2019, 20:38
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Нечего тут предпринимать — демонтировать порнографию и поставить нормальную кладку с новыми маршами
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2019, 23:21
#4
Grayfruit

Инженер
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21


mainevent100, возможно вы правы по поводу перекладки, если даже как-то усиливать два абк по 6 этажей, то по цене выйдет немало, да и результат не совсем предсказуемый.
Grayfruit вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2019, 23:42
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Как обычно надо вначале установить причину.
Где раскрываются трещины? На верхних этажах?
Первое что приходит на ум это неравномерные деформации основания.
Плита по всем зданием? Под лестничной клеткой не эркер?
Второе очевидно - отсутствие связевых сеток.
Маяки поставьте первым делом, возможно подмывает основание, это может быть сезонным явлением.

----- добавлено через ~4 мин. -----
... надо собрать больше информации. С обоймами хороший вариант. Но мониторить после любого усиления придется.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2019, 23:51
#6
Grayfruit

Инженер
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21


v.psk, трещины раскрываются на всех этажах примерно одинаково. Плита там общая, был бы эркер - то картина была бы немного другой - была бы какая-то закономерность по трещинам в середине лестничной клетки при осадке грунтов. Да и к тому же версия с подмыванием основания маловероятна, как мне кажется, поскольку трещины только в силикатной кладке, было бы подмывание грунтов основания - то трещины были бы на всю толщу хоть где-нибудь. Маяки на объекте стоят (гипсовые), все с трещинами, правда дата установки неизвестна.

Вариант усиления с применением обойм, как я понимаю, заключается в объединении между собой двух слоев кладки для совместной работы?
Grayfruit вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2019, 23:56
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Ну тогда дайте больше фото, проектные решения, постройте разрез с картой трещин.
Основание и кладка работают совместно, маловероятно что основание в нормальном состоянии.
Если маяки старые - придется продублировать, у устья и в месте наибольшего раскрытия.
Надо трясти заказчика, если дефекты старые возможно уже проводилось обследование.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вариант с обоймой- это как правило стальной контур по периметру (снаружи) стен
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 00:04
#8
Grayfruit

Инженер
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21


v.psk, чуть позже выложу, но все же, как объяснить, что трещит только внутренняя часть кладки (120 мм), а не все толщина стены, к тому же, как наружная обойма может помочь, если не хватает прочности именно у внутреннего слоя, а не в целом у всей стены?
Grayfruit вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 00:07
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


У меня последнее как-то не срослось в голове. Этот момент я упустил. Может снаружи выполняли ремонт? Колодцевая кладка?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Есть вариант усиления изнутри жб рубашкой,... Но надо конечно разобраться с причинами

----- добавлено через ~4 мин. -----
И фото, и карту трещин в виде развертки стен на все этажи.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 00:12
#10
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Напрашивается не усиление, а разгрузка.
Yoriuss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 00:13
#11
Grayfruit

Инженер
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21


Кладка там 510, не колодцевая. Снаружи ремонт не производился - открытая поверхность кирпичной кладки, трещин нет.
Grayfruit вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 00:14
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


В лестничной клетке вся нагрузка- собственный вес. Разгрузить получится наверное только разобрав.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 00:15
#13
Grayfruit

Инженер
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21


Yoriuss, под разгрузкой подразумевается передача нагрузки от площадок на более "глубокие" слои? С целью разгрузить силикатную часть кладки?
И скорее всего да, большая часть нагрузки там собственный вес. Да и к тому же, трещины имеются не только под опорными зонами, имеются также просто в теле силикатной кладки.

Последний раз редактировалось Grayfruit, 15.11.2019 в 00:21.
Grayfruit вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 00:27
1 | #14
Grayfruit

Инженер
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21


Схема расположения трещин. Как-то так. Смотря на развертку на такое количество трещин думается, что усиливать не стоит, лучше выполнить перекладку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПК Файлы.jpg
Просмотров: 335
Размер:	201.6 Кб
ID:	220010  
Grayfruit вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 00:32
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Grayfruit Посмотреть сообщение
силовые трещины
- имхо: если бы стене было шибко тяжко от вертикальной нагрузки, она скорее бы выпучилась, нежели трещала как на фото. Трещины не косые, поэтому скорее всего стену растягивает в её плоскости. Такое может быть, если неравномерные осадки заставляют работать стену как балку-стенку и трещать в растянутой зоне (в этом случае трещины либо только в верхних, либо только в нижних этажах).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 00:41
#16
Grayfruit

Инженер
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21


eilukha, но трещины повсеместно, а не только в верхнем или нижнем этажах. Насчет выпучивания кладки вовнутрь: площадки и марши, насколько я понимаю, выступают в качестве опор, которые не позволяют кладке выпучиваться.
Grayfruit вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 00:45
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Может затрещало, и обложили снаружи кирпичом для красоты?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 00:59
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Чтобы трещина раскрылась, ей нужно пространство для раскрытия, т. е. нужно удлинение стены (в её плоскости).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 10:37
#19
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Grayfruit Посмотреть сообщение
Насчет выпучивания кладки вовнутрь: площадки и марши, насколько я понимаю, выступают в качестве опор, которые не позволяют кладке выпучиваться.
Общеизвестно, что лестничные клетки снижают пространственную жёсткость любой многоэтажки... В Вашей ситуации лестничые площадки при общей деформации здания могут
оказаться не распорками, а растяжками и служить расслаивающим фактором для опорного слоя стены.
В будущем это может привести к расстройству узлов марш-площадка и их обрушению.
Обоймы могли бы решить эти проблемы, но, если есть финансовые возможности, перекладка с поэтажным усилением тоже вариант...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 11:50
#20
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


день добрый. а нельзя на планчике ЛК что ранее выложили написать- эта стена из того то стрелка-та из того то. не совсем понял. странные трещины при сплошной фундаментной плите. несколько вопросов напрашиваются сразу. не пробывали по этажам в разных местах вынуть кирпичи- посмотреть шо за раствор и марку кирпича можно же узнать на прессе. фоток углов мало (стыковка продольной и поперечной стен ЛК) по одному фото тяжко судить но там есть кирпичная перевязка продольной и поперечной кладок стен?
пояса есть в здании?

Nikst50, Общеизвестно, что лестничные клетки снижают пространственную жёсткость любой многоэтажки.. А ссылку на какой либо материал можно по этому поводу?)
__________________
саша

Последний раз редактировалось sasa.od, 15.11.2019 в 11:57.
sasa.od вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Множественные силовые трещины в кирпичной кладке, как возможно выполнить усиление?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить усиление ребристого перекрытия? pgsKh Обследование зданий и сооружений 1 24.11.2018 05:33
Заделка трещин в кирпичной кладке по нормам. Poreth Каменные и армокаменные конструкции 8 28.09.2018 11:11
Возможно ли выполнить сгиб с переменным углом вдоль линии гиба? Wild Mechanic SolidWorks 10 10.04.2018 23:25
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Правила устройства дверных проемов в кирпичной кладке Виктор Дмитриев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.11.2015 16:10