| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
21.07.2021, 10:49 | #1 | |
Монолитная плита перекрытия с толщиной 200 мм и пролетами до 8 метров. сможете помогите с расчетами?
Регистрация: 21.07.2021
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 3152
|
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
А что за сечения у колонн? Какой бетон? Из возможных проблемных мест вижу периметральные колонны и продавливание в этих зонах перекрытия. Сечения колонн меньше, момент больше. Сразу вопросы к продавливанию. Но у Вас не озвучены ни бетон, ни сечения колонн, ни данные по поперечному армированию.
|
|||
|
||||
В пособии (отмененном правда) к СНиП "общественные здания" в торговых помещения может быть до 800 кг/м², а подсобках - до 1200
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
а в чем конкретно сомнения? Вы делаете сам расчет или армируете по результату расчета или строите эту плиту и волнуетесь за нее?
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Я бы думал о усилении в сторону капителей. Выполнить расчет размера капители (потребуется несколько расчетов с разными размерами). Поставить подпорки. Демонтировать верхний участок колонны. Поставить опалубку. Сверху в плите выполнить несколько отверстий в ячейках сетки армирования. И забетонировать. Но вначале надо все посчитать.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
малоэффективно, а может и недостаточно. Толщина плиты не меняется - жесткость практически тоже.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Какие "скрытые капители? просто жесткое поперечное армирование
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 21.04.2016 13:27 |
Монолитная плита перекрытия по профлисту | Риф | Железобетонные конструкции | 24 | 20.09.2013 06:14 |
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия | новострой | Железобетонные конструкции | 25 | 17.06.2013 19:29 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |