Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита перекрытия с толщиной 200 мм и пролетами до 8 метров. сможете помогите с расчетами?

Монолитная плита перекрытия с толщиной 200 мм и пролетами до 8 метров. сможете помогите с расчетами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.07.2021, 10:49 #1
Монолитная плита перекрытия с толщиной 200 мм и пролетами до 8 метров. сможете помогите с расчетами?
titoff
 
Регистрация: 21.07.2021
Сообщений: 3

Добрый день уважаемые специалисты! Имеется плита перекрытия толщиной 200 мм, с армированием d12 с шагом 200 мм в 2 сетки. Пролеты между колоннами 6 м, но в двух местах колонны расположены на расстоянии до 8 и 7 метров соответственно (схема во вложении). В этих местах имеется дополнительное армированием d12 на верхней сетке. Нужно ваше мнение, проходит ли такое решение?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image0-1.jpg
Просмотров: 366
Размер:	88.2 Кб
ID:	239095  

Просмотров: 3152
 
Непрочитано 27.07.2021, 13:30
#2
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Судя по планировке, это торговые помещения. Табл. 8.3. п.4г. СП 20 - 400 кг/м². Плюс полы, плюс оборудование и такая плита не пройдет по прогибам и по продавливанию колоннами (капителей или балок - не вижу). И по армированию ятд тоже.
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2021, 00:05
#3
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


А что за сечения у колонн? Какой бетон? Из возможных проблемных мест вижу периметральные колонны и продавливание в этих зонах перекрытия. Сечения колонн меньше, момент больше. Сразу вопросы к продавливанию. Но у Вас не озвучены ни бетон, ни сечения колонн, ни данные по поперечному армированию.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2021, 06:32
| 1 #4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Судя по планировке, это торговые помещения. Табл. 8.3. п.4г. СП 20 - 400 кг/м². Плюс полы, плюс оборудование и такая плита не пройдет по прогибам и по продавливанию колоннами (капителей или балок - не вижу). И по армированию ятд тоже.
В пособии (отмененном правда) к СНиП "общественные здания" в торговых помещения может быть до 800 кг/м², а подсобках - до 1200
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2021, 07:43
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от titoff Посмотреть сообщение
в двух местах колонны расположены на расстоянии до 8 и 7 метров соответственно (схема во вложении). В этих местах имеется дополнительное армированием d12 на верхней сетке
а в чем конкретно сомнения? Вы делаете сам расчет или армируете по результату расчета или строите эту плиту и волнуетесь за нее?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2021, 10:10
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Я бы думал о усилении в сторону капителей. Выполнить расчет размера капители (потребуется несколько расчетов с разными размерами). Поставить подпорки. Демонтировать верхний участок колонны. Поставить опалубку. Сверху в плите выполнить несколько отверстий в ячейках сетки армирования. И забетонировать. Но вначале надо все посчитать.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2021, 11:00
#7
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Можно попробовать посмотреть в сторону скрытых капителей.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2021, 15:07
| 1 #8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Можно попробовать посмотреть в сторону скрытых капителей.
малоэффективно, а может и недостаточно. Толщина плиты не меняется - жесткость практически тоже.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2021, 16:20
| 1 #9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Можно попробовать посмотреть в сторону скрытых капителей.
Какие "скрытые капители? просто жесткое поперечное армирование
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита перекрытия с толщиной 200 мм и пролетами до 8 метров. сможете помогите с расчетами?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 21.04.2016 13:27
Монолитная плита перекрытия по профлисту Риф Железобетонные конструкции 24 20.09.2013 06:14
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия новострой Железобетонные конструкции 25 17.06.2013 19:29
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32