АРМАТУРА L=12 м из обрезков
yarrus77
 
у-Строитель
 
град Воронеж
Регистрация: 15.09.2007
Сообщений: 4,582

Вопрос такой: есть ли ограничение количества сварных (ванная сварка) стыков по длине арматурного стежня. Просмотрел ГОСТ 14098, 10922, нормы на жбк, ничего не увидел. Кто знает дайте ссылочку на нормативный документ.
__________________
С уважением,
yarrus77
Просмотров: 3730
 
Непрочитано 03.10.2007, 21:39
#2
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


а где такую конструкцию использовать собрался,
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2007, 05:52
#3
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


интересно во сколько обойдется такой стержень с кучей стыков на ВАННОЙ сварке по сравнению с обычным стержнем, ну 2-мя внахлест (если нахлест допустим для этой конструкции и при таком диаметре)..
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2007, 12:04
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Дело в том, что на стройке хотят использовать обрезки арматуры, диаметр 20-36, куда использовать будут предсказать трудно.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2021, 10:03
#5
Иванычч


 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Кто знает дайте ссылочку на нормативный документ.
В итоге нашли?
Иванычч вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2021, 11:00
#6
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
на стройке хотят использовать обрезки арматуры, диаметр 20-36, куда использовать будут предсказать трудно
Чем история-то закончилась?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2021, 13:24
#7
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 158


НЕдействующий СТО 02495307-004—2009 КТБ ЖБ.« Контроль качества арматурно-сварочных работ в железобетонных конструкциях» п.6.7.2:
6.7.2. Соединение обрезков арматуры на заводах-изготовителях арматурных изделий следует выполнять контактной стыковой сваркой. Арматурные стержни в монтажных условиях можно сваривать контактной или электродуговой сваркой. При этом стержни с проектной длиной 3-5 м могут иметь не более одного сварного соединения, стержни длиной 6-9 м не более 2-х и стержни длиной 10-12 м не более 3-х сварных соединений.

В действующем СТО 14258110-004—2015 КТБ ЖБ. «Контроль качества арматурно-сварочных работ в железобетонных конструкциях» такого пункта нету. На усмотрение проектировщика.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2021, 16:39
#8
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


По пособию 1978 года:
2.13. Длина отдельных стержней практически может приниматься любой, так как для реализации отрезков, получающихся при заготовке стержней, их соединяют контактной стыковой сваркой с целью последующей безотходной разрезки. При составлении спецификации арматуры это не учитывается.
Как понимаю количество стыков огранично здравым смыслом исходя из экономических соображений
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2021, 16:55
#9
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
контактной стыковой сваркой
- она сильно отличается, в лучшую сторону, по времени и затратам от ванной сварки. А так да, только экономическая целесообразность.
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2021, 17:51
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Чем история-то закончилась?
Заказчик купил аппарат для сварки. Соединение равнопрочно основному металлу. Дабы не было 12 метров из кусков по 20 см оговорили 2 стыка на элемент (вообще по всем местам проговорили где что и как).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2021, 18:17
#11
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


По правилам сначала надо сварить 2 хлыста по 11,7 , а потом резать... отходов вообще не будет.
Контактная сварка возможна при марке стали по ГОСТ 5781.
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2021, 09:10
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
По правилам сначала надо сварить 2 хлыста по 11,7 , а потом резать... отходов вообще не будет.
Ну да, теоретически это здорово. А на практике места выделяется никак не 24 метра по длине. 8, 10 и 12 вообще можно в бухты сразу сворачивать.