Будет ли работать верхняя арматура в такой плите?
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

[IMG]http://s56.***********/i151/1008/79/ce8c26e7d241t.jpg[/IMG]

Вот такая плита (ниже разрез). Арматура в двух уровнях. Нижний - у нижнего края, второй - примерно в середине толщи плиты. Я рассчтывал эту плиту, приняв толщину 450 мм, хотя фактическая - 900 мм. Верхний слой я отбросил, так как он изрезан каналами. Но сейчас задался вопросом - а будет ли работать эта арматура, которая в середине плиты находится? Ведь если считать что будет работать вся толща плиты, то средняя арматура окажется в нейтральной зоне.

Плита оперта по контуру, плюс система перекрестных лент по площади.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 603
Размер:	37.6 Кб
ID:	44269  

Просмотров: 22812
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 19:48
#41
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Вы упорно не хотите понять мою мысль, растянутый бетон зачем в расчет берете ?????
Я бетон растянутый и не беру в расчет. Я выделяю растянутую зону сечения.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Мы говорим о нижней арматуре.Причем здесь верхняя арматура , да еще с ho = 50мм ????
Нижня или верхняя - это всего лишь название. Скажите, на каком минимальном уровне от верхней грани должна стоять арматура, чтобы вы начали считать ее как растянутую и приняли соответствующее ho. Для балки 400 мм вы говорите что 50 - это слишком мало. А 100? 150? 200?

[IMG]http://s45.***********/i109/1008/99/b03f1a7858f1.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 19:57
#42
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я бетон растянутый и не беру в расчет. Я выделяю растянутую зону сечения.


Нижня или верхняя - это всего лишь название. Скажите, на каком минимальном уровне от верхней грани должна стоять арматура, чтобы вы начали считать ее как растянутую и приняли соответствующее ho. Для балки 400 мм вы говорите что 50 - это слишком мало. А 100? 150? 200?

[IMG]http://s45.***********/i109/1008/99/b03f1a7858f1.png[/IMG]
Блин, вы выделяете сжатую зону бетона учитывая растянутый бетон, такая формулировка пойдет ???

Что значит соответствующее h0 ? Что значит на каком расстоянии должна стоять арматура , чтобы начать ее считать растянутой ???? Непонятные вопросы. Растянутая арматура стоит со стороны растянутого бетона. Пусть будет h0 = 50мм, что это меняет в том о чем я говорю ??? вы сами в рисунке нарисовали сжатую зону почем-то не в середине сечения...о чем упороно настаиваете.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 20:13
#43
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Блин, вы выделяете сжатую зону бетона учитывая растянутый бетон, такая формулировка пойдет ???
А вы разве нет?

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Что значит соответствующее h0 ? Что значит на каком расстоянии должна стоять арматура , чтобы начать ее считать растянутой ???? Непонятные вопросы. Растянутая арматура стоит со стороны растянутого бетона. Пусть будет h0 = 50мм, что это меняет в том о чем я говорю ??? вы сами в рисунке нарисовали сжатую зону почем-то не в середине сечения...о чем упороно настаиваете.
Я схему нарисовал, ориентируясь на ваши слова. Допустим я не рисовал там сжатую зону, нарисуйте ее вы. И скажите, применим ли в этом случае МПУ, будет ли ho=100, будет ли эта арматура растянута?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 20:21
#44
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А вы разве нет?


Я схему нарисовал, ориентируясь на ваши слова. Допустим я не рисовал там сжатую зону, нарисуйте ее вы. И скажите, применим ли в этом случае МПУ, будет ли ho=100, будет ли эта арматура растянута?
Я ее считаю по формуле, а вы просто рисуете посередине сечения, вот в чем разница.

Если в сечении один ряд арматуры (один стержень) он всегда будет растянут, за исключением случаев когда на растяжение достаточно бетонного сечения. Если растянутая грань снизу h0=100, если сверху h0=300мм
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 20:25
#45
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Я ее считаю по формуле, а вы просто рисуете посередине сечения, вот в чем разница.
Чему будет равна высота сжатой зоны у сечения 200х400 мм с армированием внизу 2d AIII, вверху 3d AIII, защитные слои по 50 мм. По какой формуле будете считать высоту сжатой зоны?

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Если в сечении один ряд арматуры (один стержень) он всегда будет растянут, за исключением случаев когда на растяжение достаточно бетонного сечения. Если растянутая грань снизу h0=100, если сверху h0=300мм
А если расстояние от верхней грани до центра тяжести арматуры будет не 100, а 50 мм? То тоже будете считать, что эта арматура растянута и ho = 50 мм?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 20:34
#46
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Чему будет равна высота сжатой зоны у сечения 200х400 мм с армированием внизу 2d AIII, вверху 3d AIII, защитные слои по 50 мм. По какой формуле будете считать высоту сжатой зоны?


А если расстояние от верхней грани до центра тяжести арматуры будет не 100, а 50 мм? То тоже будете считать, что эта арматура растянута и ho = 50 мм?
В приведенном вашем примере (один пролет шарнирное опирание) согласно формулам бетон на сжатие не проверяется так устанновленная арматура сверху превышает нижнюю, т.е. работа на сжатие гарантирована обеспечена, поэтому в формуле заложен такой расклад, не нужна она сжатая зона , при таком армировании для прочности сечения необходимо чтобы нижняя арматура несла момент (растяжение) вот и все.

да буду считать , только простой расчет покажет , что это сечение не понесет, и ее ставить так никто не будет, все просто.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 20:38
#47
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
В приведенном вашем примере (один пролет шарнирное опирание) согласно формулам бетон на сжатие не проверяется так устанновленная арматура сверху превышает нижнюю, т.е. работа на сжатие гарантирована обеспечена, поэтому в формуле заложен такой расклад, не нужна она сжатая зона , при таком армировании для прочности сечения необходимо чтобы нижняя арматура несла момент (растяжение) вот и все.
То есть сжатой зоны нет? Получается, что и верхняя и нижняя арматура растянута?


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
да буду считать , только простой расчет покажет , что это сечение не понесет, и ее ставить так никто не будет, все просто.
Ну я понял ваш подход, но не вполне его разделяю) В данном случае я бы просто считал бетонное сечение, а не железобетонное.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 20:43
#48
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
То есть сжатой зоны нет? Получается, что и верхняя и нижняя арматура растянута?



Ну я понял ваш подход, но не вполне его разделяю) В данном случае я бы просто считал бетонное сечение, а не железобетонное.
Мне не важно растянута верхняя арматура или сжата. Если она растянута, я ее в расчет не беру (в запас), а считаю только нижнюю. Если она сжата, ну так ради бога , тоже знаю , что там все по прочности пройдет . В чем проблема ? Убиваем двух зайцев.

Да, конечно. Делается два расчета просто бетоное сечение и вариант дурацкого армирования и выбирай что лучше..
GIP вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 20:44
#49
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
То есть сжатой зоны нет? Получается, что и верхняя и нижняя арматура растянута?
сжатая зона есть, верхняя арматура сжата, нижняя арматура растянута.
Цитата:
Сообщение от Armin
Складывается подозрение, что предельные усилия у тебя не везде, допустим в сжатой зоне в арматуре (которая больше по площади, чем растянутая) напряжения ещё не дошли до Rsc и соответственно предпосылки вывода "облегчённых" формул не верны.
Kostya_PC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 20:53
#50
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Мне не важно растянута верхняя арматура или сжата.
То есть вы в данном случае не можете точно сказать, растянута арматура или сжата? Верхняя имеется ввиду. Мне кажется это принципиально важно, потому что от этого зависит запись уравнения равновесия.

Цитата:
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
сжатая зона есть, верхняя арматура сжата, нижняя арматура растянута.
Почему вы так решили?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 21:02
#51
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
То есть вы в данном случае не можете точно сказать, растянута арматура или сжата? Верхняя имеется ввиду. Мне кажется это принципиально важно, потому что от этого зависит запись уравнения равновесия.
Нитонисе, все, вы меня замучили, я уже пошел спать....живу я восточнее вас
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Будет ли работать верхняя арматура в такой плите?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4555 24.03.2024 13:44
Будет ли промерзать грунт под такой конструкцией пандуса? Сазоныч Основания и фундаменты 24 30.04.2010 17:06
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41