Непрочитано 02.09.2010, 12:09 #1
сталь для фундаментного болта
новый проектировщик
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68

Всем привет!
Что делать если сталь фундаментного болта 09Г2С и 10Г2С1 не проходят по прочности на растяжение. Могу ли я выполнить болт из круглого проката и заложить какую-нибудь высокопрочную сталь? Если да, посоветуйте какую-нибудь сталь.
Просмотров: 6947
 
Непрочитано 02.09.2010, 12:13
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Закладывай большее число болтов на растяжение.
Цитата:
Сообщение от новый проектировщик Посмотреть сообщение
Могу ли я выполнить болт из круглого проката и заложить какую-нибудь высокопрочную сталь?
- а гайки из чего? в общем - не советую!
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 12:22
#3
новый проектировщик


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68


дело в том, что оборудование уже плывет через океан, нагрузки дал сам поставщик и получается, что на них их же болты и не проходят. Я делаю фундамент, вот и приходится выкручиваться. болты я закладываю...
новый проектировщик вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 12:37
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


У меня случаи противоположные, закладывают с запасом и ошибаются в сути расчетов также в запас.
Может Вы не разобрались с единицами измерения?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 13:33
#5
новый проектировщик


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68


думаю не ошибся, т.к. нагрзки были даны в "кг". Прикладываю схему болтов и нагрузки (нагрузка дана в основании колонны). Расчет выполняю по ф. 13 и 14 пособия к СНиП 2.09.03-85 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования"
Вложения
Тип файла: pdf болты Model (1).pdf (5.4 Кб, 204 просмотров)
новый проектировщик вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 13:56
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от новый проектировщик Посмотреть сообщение
Расчет выполняю по ф. 13 и 14 пособия к СНиП 2.09.03-85
- считаю ошибкой, болты не будут работать на поперечку.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 14:15
#7
benderbey


 
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51


Высокопр сталь "40Х" """сорок ха""", фунд болты под заказ из нее делают http://www.uznk.ru (ищи в сети)(а почему нельзя применить-то?)
Соответственно шайбы и гайки из той же марки.

Последний раз редактировалось benderbey, 02.09.2010 в 14:20.
benderbey вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 14:21
#8
olix


 
Регистрация: 16.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 89
Отправить сообщение для olix с помощью Skype™


бери болты PEIKKO они и про прочности больше несут и надежней
peikko.ru
peikko.fi
__________________
Вся гениальность – в простоте
olix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 14:53
#9
новый проектировщик


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68


olf
почему ошибкой?
новый проектировщик вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 15:00
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Из ГОСТ:
2.2.1. Шпильки болтов допускается изготовлять из сталей других марок, механические свойства которых не ниже свойств сталей марок, указанных в табл.1.
2.6. Гайки и муфты болтов следует изготовлять из сталей тех же марок, что и шпильки. Допускается применение соответствующих сталей категории 2.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 15:14
#11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от новый проектировщик Посмотреть сообщение
olf
почему ошибкой?
- вся поперечка перейдет на фундамент через поверхность контакта подошвы опоры и верха фундамента.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 15:22
#12
Roman DT

Проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55


Мне кажется, вам надо посчитать болты с учетом того, что поперечная сила будет восприниматься силой трения между бетоном фундамента и опорной плитой.
Roman DT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 15:28
#13
новый проектировщик


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68


хорошо, если принимаю поперечку так (величина нагрузки не значительная), что делать с растяжением? По той же формуле считать: P<0.6*Asa*Rba*n
новый проектировщик вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 15:32
#14
Roman DT

Проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55


По формуле (3) Пособия по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
Roman DT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 15:34
#15
новый проектировщик


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68


по формуле (3) я определяю рамтягивающее усилие. Меня прочность интерессует (ф13) - верно ли она применена
Вложения
Тип файла: pdf расчет.pdf (165.5 Кб, 585 просмотров)

Последний раз редактировалось новый проектировщик, 02.09.2010 в 15:40.
новый проектировщик вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 15:40
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Из ГОСТ:
2.2.1. Шпильки болтов допускается изготовлять из сталей других марок, механические свойства которых не ниже свойств сталей марок, указанных в табл.1.
Точно, такая фраза есть. А вот че там про глубину заложения?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 16:02
#17
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от новый проектировщик Посмотреть сообщение
Меня прочность интерессует (ф13) - верно ли она применена
- нет, используй формулу 129 СНиП II-23-81*
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 16:05
#18
Roman DT

Проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55


Да мне кажется что и формула (13) применима, но вы ошиблись с площадью болта Aas. Вы по ГОСТ взяли площадь нетто, а по формуле пособия площадь берется по резьбе.

Последний раз редактировалось Roman DT, 02.09.2010 в 16:17.
Roman DT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 16:07
#19
новый проектировщик


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68


я тоже склоняюсь к ф.13, а площадь по ГОСТ взял умышленно )))) в запас
новый проектировщик вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 16:24
#20
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


ф.13 применяется только при совместном действии на фунд. болт осевых Р и сдвигающих Q усилий.
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > сталь для фундаментного болта

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* SHURF Металлические конструкции 96 18.10.2016 06:05
Как доказать "советскому" тех. надзору, что буржуйскся сталь EN 1.4003 (Stalatube Oy) является "нержавеющей" ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 27.06.2011 16:21
заделка фундаментного болта alniksta Основания и фундаменты 8 09.08.2010 16:23
резьба болта Проектант Конструкции зданий и сооружений 11 01.10.2009 14:51
Наращивание фундаментного болта Yoshka Основания и фундаменты 5 28.08.2008 09:53