Непрочитано 13.11.2014, 14:38 #1
Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома.
romadjan711
 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 8

Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Суть вопроса такова:
При обратной засыпке наружных стен обслуживаемого подвала жилого дома,подрядчиком была нарушена технология обратной засыпки с послойным трамбованием грунта(грунт-песок речной местный из отвала,гидронамывной,дамба: срок гидронамыва 8 лет).Глубина заложения фундамента -3.5м.
А именно -просто засыпали JCB на всю глубину,сверху прошлись виброплитой и все.Отмостки,дороги, тротуары планируются в следующем 2015 году.
Нужно написать служебку/письмо Заказчику с описанием нарушения со сылкой/выдержкой на нормативные доки,с цитированием пунктов.В проекте про обратную засыпку неуказано ничего.В СНиП 3.02.01-87 ничего подходящего под мой случай ничего не нашел.А именно : послойно 25-35 см?с трамбованием послойно,с увлажнением?
Это наша(службы Заказчика) подстраховка на будущее-кто компетентен, подскажите пожалуйста как правильно все расписать с сылками и цитированием норм.документов.
Заранее благодарен.
Просмотров: 4409
 
Непрочитано 13.11.2014, 15:09
#2
theykillkenny


 
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 33
<phrase 1=


Пишу с калькулятора - цитировать найн. Автор темы поясни пожалуйста, что значит гидронамыв 8 лет? И еще один вопрос - за какое время произойдет естественное уплотнение грунта до 90% материковой плотности? Может подрядчик все правильно делает, если благоустройство не горит? А может я чушь сморозил?
theykillkenny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 15:19
#3
romadjan711


 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от theykillkenny Посмотреть сообщение
Пишу с калькулятора - цитировать найн. Автор темы поясни пожалуйста, что значит гидронамыв 8 лет? И еще один вопрос - за какое время произойдет естественное уплотнение грунта до 90% материковой плотности? Может подрядчик все правильно делает, если благоустройство не горит? А может я чушь сморозил?
Дамбу намыли 8 лет назад.На этом месте в 2014г выкопали котлован(землю в отвал),сделали фундамент,стены,изоляцию,утепление,начали засыпать тем-же грунтом из отвала.
romadjan711 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 15:28
1 | #4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Плохо конечно. Работы по благоустройству - коту под хвост будут)))), но это нормально......))). А не закрывайте им процентовки...

Есть такие рекомендации или инструкция (Московская), но я запихиваю выдержки из нее и для регионов:
ТР 73-98 Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух
Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/TR_73...nicheskie_reko ну или еще какие....

Пройдите по ссылке или забейте название в инете она там есть в текстовом виде, во всей красе..... с картинками))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 15:34
#5
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Если в проекте уплотнения нету, а хочется. А работы уже сделаны. Заставляйте проектировщиков сделать изменение в проект. И за свой счет уплотняйте (подписывайте Акт на доп. работы с подрядчиком)
balabenuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 17:46
#6
romadjan711


 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Плохо конечно. Работы по благоустройству - коту под хвост будут)))), но это нормально......))). А не закрывайте им процентовки...

Есть такие рекомендации или инструкция (Московская), но я запихиваю выдержки из нее и для регионов:
ТР 73-98 Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух
Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/TR_73...nicheskie_reko ну или еще какие....

Пройдите по ссылке или забейте название в инете она там есть в текстовом виде, во всей красе..... с картинками))).
Благодарю,скачал,частично подходит.
romadjan711 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 15:41
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


1) Ещё тонкий нюанс. Уже забыл про виды песок. Могу наврать. Речной песок же может содержать ил, что брак ? И вообще кто на него даёт сертификат ? В карьерах то есть своя лаборатория... А тут как доказано, что песок подходит ?
2) Продолжительность самоуплотнения песка под собственным весом согласно СНиП около 5-10 лет. Вроде 5. Через год будет сделан асфальт, а через 2 года асфальт придётся менять, т.к. основание не уплотнено и осядет.
3) Но подрядчик сделал всё не так уж и плохо. Есть нормативное требование (может и тут забыл чего, но так всегда пишут в РД в КЖ0) засыпать обратные засыпки котлованов от фундаментов по возможности сразу. Чтобы избежать промерзания основания, дождей и т.п.
Другой вопрос, что теперь подрядчику придётся снова разрабатывать верхние слои весной и доуплотнять нижние. Доуплотнять, причём, с новой исполнительной схемой на расположение фундаментов, так как те могут сместиться от тяжёлого катка.

4) А нормы то тут нет на это дело.
Просто, если вы проверите уплотнение нижнего слоя, то оно не соответствует РД и всё. То бишь акт скрытых работ, в нём или к нему должны быть приложены достигнутые коэф. уплотнения. Они не могли достичь требуемых. То есть не подписываете акт, не закрываете им эту работу и всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 16:06
#8
theykillkenny


 
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 33
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Продолжительность самоуплотнения песка под собственным весом согласно СНиП около 5-10 лет. Вроде 5
СНиП регламентирует уплотнение грунтов способом замачивания, даже в зимних условиях. У подрядчика есть шанс вывернутся. Как это отразится на стенах подвала? И самом цокольном помещении?
theykillkenny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19