Огнезащита стальных конструкций
Проектант
 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194

добрый день.
Для применения в проектах, ищу огнезащитные составы для повышения пределов огнестойкости стальных конструкций (II и III степень огнестойкости).
Понимаю, что на рынке их очень большое количество, интересуют плюсы и минусы покрытий.Чтобы служило долго и надежно.
Кто что применяет.
Просмотров: 20349
 
Непрочитано 02.07.2021, 16:32
1 | #41
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
1. Вопрос, можно ли покрывать огнезащитой каркас после монтажа сэндвич-панелей (кровельных и стеновых)?
1.Если кровельные панели НГ, то можно.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
2. Является ли примыкание к плоской стороны колонны сэндвич-панелей огнезащитным покрытием?
2. Если сэндвич-панель НГ - то является.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
3. Если сэндвич примыкает со стороны полок двутавра/швеллера ( вот так примерно: [|| ), то после монтажа сэндвич-панелей образовавшуюся полость уже огнезащитой не покрыть и надо ли вообще?
3. Полостей как бы быть не должно, но там нюансы.

В целом по вопросам: есть такое понятие, как "обогреваемая поверхность". Если сэндвич - ограждающая конструкция, то чему там гореть снаружи?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 16:34
1 | #42
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
1. Вопрос, можно ли покрывать огнезащитой каркас после монтажа сэндвич-панелей (кровельных и стеновых)?
Да. Огнезащиту наносят в закрытом помещении - требования к составам и способам их нанесения
Цитата:
2. Является ли примыкание к плоской стороны колонны сэндвич-панелей огнезащитным покрытием?
Да. С этой стороны конструкция не обогревается, сокращается контур и увеличивается приведенная толщина автоматически. (Если наполнитель - мин.вата)
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
3. Если сэндвич примыкает со стороны полок двутавра/швеллера ( вот так примерно: [|| ), то после монтажа сэндвич-панелей образовавшуюся полость уже огнезащитой не покрыть и надо ли вообще?
Обычно - не покрывают, но тогда узел примыкания толжен быть сертифицирован как огнестойкий по каталогу производителся СП. Заввисит также от принимающих пожарников, но в у нас в 90% случаев - не покрывают.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 23:59
#43
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Обычно - не покрывают, но тогда узел примыкания толжен быть сертифицирован как огнестойкий по каталогу производителся СП. Заввисит также от принимающих пожарников, но в у нас в 90% случаев - не покрывают.
Это заморочки ваших пожарных. Красьте. Только окрасочная огнезащита - это года 2-3.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2021, 12:06
#44
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в строительстве этот термин однозначен. Просто кто-то пытается запихнуть в него что-то другое
Получается, что - нет. Есть еще пожарно-техническая несущая способность. Там несущие конструкции - те, которые обеспечивают устойчивость здания во время пожара (разрушение которых приведет к обрушению здания)
Так же как пожарно-техническая высота здания - высота до низа оконных проемов.
Беда в том, что в нормах не нормируется площадь допустимых локальных обрушений.

Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Есть некое недопонимание между теми кто проектирует, и пожарными
Просто и те и другие в массе своей безграмотны в пожарно-технических вопросах.

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
1. Вопрос, можно ли покрывать огнезащитой каркас после монтажа сэндвич-панелей (кровельных и стеновых)?
2. Является ли примыкание к плоской стороны колонны сэндвич-панелей огнезащитным покрытием?
3. Если сэндвич примыкает со стороны полок двутавра/швеллера ( вот так примерно: [|| ), то после монтажа сэндвич-панелей образовавшуюся полость уже огнезащитой не покрыть и надо ли вообще?
По большому счету огнезащитная окраска колонн, примыкающих с сэндвичу без спц. мероприятий не допускается, т. к. узел примыкания неокрашенной поверхности колонн к сэндвичу не обеспечивает требуемой огнестойкости и возобновление окраски под сэндвичем невозможно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Это заморочки ваших пожарных. Красьте.
Красьте, т. к. пожарники и архстройнадзор наверняка в пожарных вопросах лопухи

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.07.2021 в 16:01.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2021, 14:02
1 | #45
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
2. Является ли примыкание к плоской стороны колонны сэндвич-панелей огнезащитным покрытием?
Точно не знаю.
Но, видимо, так как менять огнезащитные ЛКМ вам через 5-10 лет, то выбора то не будет. Только красить изнутри...
Но по документам, может оказаться, что красить надо везде.
И, ещё, может повлиять мнение пожарника.


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
3. Если сэндвич примыкает со стороны полок двутавра/швеллера ( вот так примерно: [|| ), то после монтажа сэндвич-панелей образовавшуюся полость уже огнезащитой не покрыть и надо ли вообще?
Я считаю, что не надо. Что сендвич будет огнезащитой.
Тут ещё сендвичи бывают разные. Не все выдержат то, что вам надо по EI. А ещё наружные стены вроде бы не регламентируются по EI (мог забыть, уточните в ФЗ 123). Только отдельные требования к горючести и т.п.

Обратите внимание на стык ж.б. плит по стальным балкам с наружными сендвичами. Там шов и его надо заполнять с REI перекрытия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2021, 16:00
#46
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А ещё наружные стены вроде бы не регламентируются по EI (мог забыть, уточните в ФЗ 123). Только отдельные требования к горючести и т.п.
Нормируются по E.


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Есть еще пожарно-техническая несущая способность. Там несущие конструкции - те, которые обеспечивают устойчивость здания во время пожара (разрушение которых приведет к обрушению здания)
Вот так новость.

Это ещё в СНиП 21-01-97* было:
"К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание".

Последний раз редактировалось Pill, 05.07.2021 в 17:47.
Pill вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Огнезащита стальных конструкций

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Герметичность стальных конструкций Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 03.02.2012 12:52
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Типовые узлы стальных конструкций Tichond.Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.06.2011 21:01
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 14.06.2011 15:24
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19