Непрочитано 21.03.2019, 20:22
Газобетон как ограждающая конструкция многоэтажных зданий
BeauMalheur
 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 8

Доброе время суток!
Проектируется многоэтажное жилое здание с безригельной каркасной конструктивной системой высотой в 20 этажей (высота этажа 3 м).
Возник один глупый вопрос касаемо состава ненесущих наружных стен.
Можно ли использовать в составе ограждающей наружной стены газобетонные блоки (газобетон + 2 слоя утеплителя РОКВУЛ + вентзазор + фасадная панель) ? Например, газобетонных блоков плотностью 300 кг/м3 и толщиной 200 мм будет достаточно?
Собственно, переживаю за ветровую нагрузку, которую будут испытывать данные конструкции на 20 этаже. Боюсь, что плотность слишком мала будет.
P.S. По теплотехническому расчёту всё проходит.

Последний раз редактировалось BeauMalheur, 21.03.2019 в 20:38.
Просмотров: 12733
 
Непрочитано 02.07.2021, 14:51
#21
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


Подниму тему. Нужно сделать расчет наружной кладки из газоблока.
Подскажите какой марке по прочности получается клей для блоков? Где про это написано?
Наберет марку М50?
zahhhhh вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 15:32
#22
lazybones


 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Подниму тему. Нужно сделать расчет наружной кладки из газоблока.
Подскажите какой марке по прочности получается клей для блоков? Где про это написано?
Наберет марку М50?
Посмотрите различные СТО на газоблок от производителей, там, насколько помню, прописаны характеристики для клея.
lazybones вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 16:05
#23
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сли вентфасад, то минимум 600 плотность или крепить фасад только к перекрытиям
откуда инфо, можно ссылку на СП?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 16:27
#24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
откуда инфо, можно ссылку на СП?
в СП требований таких нет.
но каждая вентсистема должна иметь техническое свидетельство, в нем прописывается марка блоков, к которым крепится фасад.
так вот фасадчики, насколько я знаю, готовы крепить только в D600
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 16:35
#25
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
так вот фасадчики, насколько я знаю, готовы крепить только в D600
я такое про D900 слышал, поэтому стало интересно про источник инфо.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 17:03
#26
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
откуда инфо, можно ссылку на СП?
- как вариант можно п. 9,33 из СП 15.13330 притянуть - там для забутовки многослойных кладок требуется "том числе из ячеистого бетона следует принимать не ниже класса В 2 при плотности не менее D450", а еще по имхо тут значение имеет что пишут разработчики крепежа для несущих конструкций вентфасада. Сдается мне большинство разработчиков НВФ ссылаются либо на натурные испытания анкеров которые подчиняются законам физики, либо на данные разработчиков анкеров которые не заинтересованы в риске и закладывают КСС раз в 6-8.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2021, 00:02
#27
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
так вот фасадчики, насколько я знаю, готовы крепить только в D600
И вот приходят оконщики, и их мудрый командир тыкает пальцем в блок (все в это время благоговейно смотрят на него) и говорит: "О! это же D600" ))
Pill вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2021, 18:19
#28
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521


Цитата:
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Подниму тему. Нужно сделать расчет наружной кладки из газоблока.
Подскажите какой марке по прочности получается клей для блоков? Где про это написано?
Наберет марку М50?
Я думаю, что по табл. 11 СП 15.13330.2012 при марке 50 и выше.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2021, 13:22
#29
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
Посмотрите различные СТО на газоблок от производителей, там, насколько помню, прописаны характеристики для клея.
Спасибо.
Действительно нашел в нескольких СТО на клей характеристики. Совпадает с раствором марки 50.
zahhhhh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Газобетон как ограждающая конструкция многоэтажных зданий

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перехлест арматуры у пилонах многоэтажных зданий Богдан77 Железобетонные конструкции 39 21.12.2018 12:25
Исполнительная схема подкрановых балок многоэтажных зданий. Допусктимые отклонения majnun Технология и организация строительства 10 13.03.2017 13:37
Ищу книгу В. С. Кузнецов, А. Н. Малахова, Е. А. Прокуронова. Железобетонные монолитные перекрытия и каменные конструкции многоэтажных зданий : Курсовое и дипломное проектирование Румби Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2016 19:10
Ищу книгу Кузнецов В.С. Железобетонные монолитные перекрытия и каменные конструкции многоэтажных зданий. Курсовое и дипломное проектирование Ahathoor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.04.2013 13:28
Какой класс бетона нужно применить для многоэтажных зданий erikbond Железобетонные конструкции 2 03.04.2013 17:53