Приблизительно, да не такой. Существенный момент - основание. В Вашем варианте - ж.б., и никаких к нему вопросов.
Цитата:
(Махровое ИМХО: армируемую стяжку в кровлях по профлисту воспринимаю только, когда она а-ля перекрытие в несъемной опалубке - с каркасами в гофрах и только непосредственно по профлисту. Иначе зыбкость профлиста приводит к трещинам в стяжке.) Изначально невнятная конструкция пирога - вопрос к проектировщику. Профлист предполагает легкую кровлю, а тут стяжка 100 мм. И думаю, в данном случае и армирование и высота стяжки - вещи расчетные (т.е. когда по утеплителю, тогда делается расчет с учетом упругости основания, тут, я думаю, тоже нужно проверять) Последний раз редактировалось kobza, 07.09.2015 в 08:02. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Под зыбкостью вы имеете ввиду прогибы? Тогда окромя того что Профнастил h75мм (довольно таки мощный профлист), ничего не известно, возможно проблема и в этом, а возможно и нет.
Мое предположение, утеплитель не выдержал нагрузку, но про утеплитель окромя того что это "ИЗОРУС РУФ 150мм" тоже ничего не известно. Автор потерялся, без него дискуссия не имеет смысла. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 2
|
Цитата:
Штука простая была но с хитростью. Оказывается работы велись в зимнее время и в ц.п. проливку было добавлено много щелочи, что съела оцинковку и профлист. После отвердения наплавляемая кровля и отсутствие флюгарок образовали агрессивную среду внутри пирога. БЫЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛА И ВЫЯВЛЕНО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КАКОЙ ТО НЕЗАМЕРЗАЙКИ. МОЖЕТ ДВОРНИКИ НАБРОСАЛИ НА ПРИФЛИСТЫ ПРИ СБОРКЕ... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.06.2021 в 19:19. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
плоская кровля, металлокаркас+профнастил, расчет | lekshan | SCAD | 10 | 04.03.2011 20:57 |
Нужны узлы обрамления кровельного пирога из профнастил+утеплитель+мембрана пвх, если плоская кровля выступает консольно | Alex437 | Архитектура | 1 | 22.02.2011 07:14 |
техкарта плоская кровля | Lonely_Bird | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.11.2010 18:52 |
кровля из профлиста | siropchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.10.2010 13:03 |
плоская мягкая кровля большой площади | Filcarpenter | Архитектура | 2 | 07.03.2007 12:38 |