| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.01.2022, 21:58 | #1 | |
Правильная стяжка по рыхлому защитному слою
Регистрация: 11.05.2021
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 1790
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
lib2504, Лицевая (формованная) поверхность плиты снизу. Дефекты поверхности у сжатого волокна, как у вас на фото встречаются, это издержки экономии на производстве - низкая подвижность бетонной смеси и в/ц, плотная компоновка заполнителей.
решение принимать вам.... Если хочется усилить - рассмотрите вариант со сдвоенной (для крепления через уширенную шайбу дюбелем) сеткой яч. 100 Вр1 и по ней стяжка на цементном вяжущем. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 13 сек. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось lib2504, 09.01.2022 в 01:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2021
Сообщений: 18
|
Да я уже стяжку купил, единственное непонятно, есть ли смысл эти дыры, трещины и сколы ремонтировать, или просто гидроизоляцией пройти, чтобы не протекло и просто уже стяжку? То есть сам ремонт защитного слоя бетона бесполезен с точки зрения несущей способности плиты?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Цитата:
Если замазать ремсоставом по бетоноконтакту хуже не будет, тем более это дополнительно повысит водонепроницаемость. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954
|
В верхней части плиты работает как раз бетон, на сжатие. Плиты на стройплощадку часто с неприглядной верхней поверхностью попадали. Считалось, все равно стяжка закроет. Затереть не лишне будет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Обычные плиты. Никаких мероприятий предпринимать не нужно. Гидроизоляцию необходимо выполнять максимально ближе к поверхности, на которую действует вода - то есть под плиткой сверху стяжки. Зачем вам иметь мокрую стяжку если случится потоп? Стяжка - обычный ц-п раствор М100-150. Без армирования. Перед укладкой поверхность плит хорошо увлажнить, но луж не допускать. Цементная гидроизоляция создана для того, чтобы быть "финишным" слоем. После полимеризации ее поверхность будет "стекловидной" и к ней крайне неохотно будет прилипать обычный плиточный клей. А тот, который прилипнет у нас стоит раза в 2,5 дороже. Лучше обычную полимерную, иначе говоря цветную, которая готовая в ведрах продается.
Цитата:
Ц-п раствор хорошо прилипнет к плитам перекрытия при толщине стяжки от 35 мм. Пластификатор очень желателен. Фибра тоже не помешает. Если надо меньше, особенно менее 20 мм, то необходимо выполнить доп. контактный слой. Есть опыт выполнения стяжки местами толщиной 5 мм по технологии Sika. Если надо могу описать. Последний раз редактировалось oleg_ua, 18.01.2022 в 13:19. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Большой защитный слой арматуры фундамента для деревянного дома | kinglir | Основания и фундаменты | 18 | 08.07.2021 16:38 |
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? | Голова | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.04.2017 09:29 |
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо | АлексЮстасу | AutoCAD | 110 | 13.03.2010 03:51 |
Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная). | drill_man | Разное | 6 | 26.03.2009 12:25 |