Непрочитано 27.08.2021, 04:06 #1
Как выполнить перемычку над проемом 2,7м
A87
 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 123

Здравствуйте форумчане.
Засомневался я и решил уточнить у вас. Спроектировал одноэтажный коттедж из газоблока (марки D500, В2,5), но сомневаюсь в моем решении по поводу перемычки над проемом. Красным цветом показаны плиты которые будут лежать на монолитном поясе (он же является перемычкой) над проемом. Вопрос. не будет ли распора на наружную стену в данном случае и как поведет себя газоблок в зоне опоры перемычки ? равномерно распределенная нагрузка на данный участок 4,8т?

Всем заранее спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-08-27 10.02.05.png
Просмотров: 238
Размер:	40.2 Кб
ID:	240109  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-08-27 10.10.53.jpg
Просмотров: 235
Размер:	108.8 Кб
ID:	240110  


Последний раз редактировалось A87, 27.08.2021 в 05:01.
Просмотров: 2315
 
Непрочитано 27.08.2021, 07:29
2 | #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
не будет ли распора на наружную стену
нет
Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
равномерно распределенная нагрузка на данный участок 4,8т?
в нижней зоне армирование нужно увеличить хотя бы до 4d16
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2021, 07:31
#3
A87


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
нет
распор воспримет перпендикулярно проходящий монолитный пояс? или распора в принцепе не может быть ?
A87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2021, 07:44
1 | #4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


A87, в принципе не будет.
Под плиты не будет монолитного пояса по всему периметру?
Конструктивно плохой вариант с точечной нагрузкой на наружную стену. Я бы, наверное, добавил пилястру, заодно уменьшив проем.

----- добавлено через ~3 мин. -----
... пригляделся-увидел, что есть армирование в другом направлении, и эта перемычка- в составе монолитного пояса
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2021, 07:52
#5
A87


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
... пригляделся-увидел, что есть армирование в другом направлении, и эта перемычка- в составе монолитного пояса
Да, монолитный пояс по всем стенам проходит

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Конструктивно плохой вариант с точечной нагрузкой на наружную стену. Я бы, наверное, добавил пилястру, заодно уменьшив проем.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Конструктивно плохой вариант с точечной нагрузкой на наружную стену. Я бы, наверное, добавил пилястру, заодно уменьшив проем.
Я вот тоже про пилястру думал, но там нарушается планировка, уж мешать будет выступ в виде пилястры , но конструктивно конечно это правильнее было бы
A87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2021, 08:40
1 | #6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Думаю, острой необходимости в пилястре нет.
Простенок наружной стены не меньше внутреннего простенка, на который нагрузка явно больше.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2021, 08:46
#7
A87


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 123


Спасибо Вам коллеги за помощь
A87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2021, 09:06
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
равномерно распределенная нагрузка на данный участок 4,8т?
проверьте поперечную арматуру - она требуется по расчету, шаг должен быть не более h0/2
ну и законструировать надо, все-таки у вас неразрезная схема - перехлест верхней арматуры на приложенном сечении маловат...

----- добавлено через ~2 мин. -----
... про продольную уже напоминали...
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 27.08.2021, 09:19
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


газоблок ещё бы проверить под перемычкой
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2021, 09:33
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
газоблок ещё бы проверить под перемычкой
это не совсем перемычка, это участок монолитного пояса над проемом.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 27.08.2021, 09:35
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это не совсем перемычка, это участок монолитного пояса над проемом.
т.е. краевые давления на газобетон исключаются?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2021, 09:37
#12
A87


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
проверьте поперечную арматуру - она требуется по расчету, шаг должен быть не более h0/2
ну и законструировать надо, все-таки у вас неразрезная схема - перехлест верхней арматуры на приложенном сечении маловат...
Я в арбате считал там и 12 арматура прошла в 4 нижних стержня. то есть поперчную можно в виде хомутов ни вязальной проволоке, или сварная должна быть?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
перехлест верхней арматуры на приложенном сечении маловат
да, надо будет увеличить , согласен

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
т.е. краевые давления на газобетон исключаются?
подушка напрашивается туда под монолитный пояс, хотя бы из кирпича
A87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2021, 09:43
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
поперчную можно в виде хомутов ни вязальной проволоке, или сварная должна быть?
в виде хомутов, ...шаг большой, должен быть порядка 100мм у опоры (h0/2)
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
т.е. краевые давления на газобетон исключаются?
не исключаются но размазываются, я в таких случаях не проверяю (проверяю только от локальных перемычек по схемам из сп15)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
подушка напрашивается туда под монолитный пояс, хотя бы из кирпича
скорее кирпичная пилястра, но в данном случае думаю ни к чему.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 27.08.2021, 09:47
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
не исключаются но размазываются, я в таких случаях не проверяю (проверяю только от локальных перемычек по схемам из сп15)
для кирпича да, но это же гавнозобетон
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2021, 10:12
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop: Всё-таки 2,7 м... Надо проверить кладку опоры на вертикальную трещину по пособию к каменным конструкциям. Маловероятно, но мало ли...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2021, 16:40
#16
A87


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
в виде хомутов, ...шаг большой, должен быть порядка 100мм у опоры (h0/2)
v.psk, спасибо, поправлю. Это шаг хомутов в 100мм на 1/4 части перемычки ведь, хомуты которые в середине проема в этой работе не участвуют, соответственно можно шаг увеличить?!

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Надо проверить кладку опоры на вертикальную трещину по пособию к каменным конструкциям
для меня это новое будет)). В таких ситуациях не считал еще
A87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить перемычку над проемом 2,7м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите подобрать перемычку над оконным проемом АФ87 Каменные и армокаменные конструкции 8 18.10.2017 06:20
Как выполнить трапециевидную перемычку в кирпиче? ПРО-РАБ Каменные и армокаменные конструкции 9 01.06.2016 11:56
Можно ли сделать сборную перемычку над проемом Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 6 13.07.2012 22:04
Чем заменить деревянную перемычку над проемом окна и балконного блока meola Прочее. Архитектура и строительство 14 28.02.2012 15:33
Как выполнить расчет фундаментной плиты в Мономахе 4.2 с учетом карстового провала 2,7м sinner Мономах 1 02.05.2010 01:49