| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
СП 16.13330.2017, конечно, "ещё тот" документ, но всё же понять в нем кое-что иной раз можно
1. Формула 8.5.18 применяется для балок, работающей в упругой стадии, а 8.5.19 для балок, работающих с развитием пластических деформаций. Исходя из этого можно сделать вывод, что если колонна считается на прочность с учетом пластики, то следует использовать 8.5.19, а если пластика не допустима, то 8.5.18. Допустимость пластики для элементов, работающих на продольную силу с изгибом, эквивалентна при этом допустимости использования формулы (105) СП 16.13330.2017. 2. Пункт сформулирован "не ахти", но лично мне вполне понятен без каких-либо формул. Я трактую его точно также, как и ZVV в сообщении 579. Корявость же пункта в его бессмысленности при условии, когда предельная гибкость хоть и является худшим критерием сечения, но не приводит к необходимости его увеличения (когда коэффициент использования меньше 1). Я бы сформулировал этот пункт приблизительно так: "В случаях, когда критерий предельной гибкости приводит к необходимости увеличения сечения ....." 3. Вас смущает слово "вычисленные"? Да забудьте, тем более что это слово относится одновременно к 2-м пунктам. Принимайте готовые значения из 8.5.1. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- тогда возникнут случаи, когда гибкости для m=20 будут меньше, чем по табл. 23, а это абсурд. Последний раз редактировалось eilukha, 14.03.2021 в 15:13. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
P.S. Посмотрел внимательнее на таб.22. Теоретически превышение возможно только в случае использование формулы (127). Но в этом случае никакого абсурда не наблюдается, поскольку потеря устойчивости из плоскости момента происходит весьма сходно с изгибом. И ограничение там стоит 2,4*2+0,7=5,5 - то же самое, что и для балок. При этом 3,5 (3,2) из пункта 8.5.1 - это та величина, которая заведомо обеспечивает устойчивость стенки. Получили по формуле (127) например 4,5 и интерполируйте, кто сказал, что первая граница интервала должна обязательно быть больше второй . Последний раз редактировалось IBZ, 14.03.2021 в 16:43. |
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
это называется пройти квест, вот упростить это как то нельзя было?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- для чего заведомость? Кстати, эта заведомость только для 1 класса, а колонны и балки не обязаны быть 1 класса. ----- добавлено через ~3 мин. ----- - дело не в сложности, а в отсутствии адекватных указаний что делать. Эти квесты - фантазии проектировщиков, если они не прописаны в нормах или не ясны как день и таблица Пифагора. Последний раз редактировалось eilukha, 14.03.2021 в 17:16. |
|||
|
||||
Хм, вот в примечании 1 к таблице 22 прописаны абсолютно однозначные действия со ссылками на конкретные пункты при 10<mx<=20. И что?
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
ДБН В.2.6-198:2014.
По номерам вопросов (см. картинки поста 576):
Последний раз редактировалось eilukha, 15.03.2021 в 17:51. |
|||
|
||||
Спасибо.
А вот тут не понял. Получается, что если в упругой стадии полное сечение на прочность не проходит, то стенку надо считать в упругой стадии. А зачем её тогда вообще считать, ведь я в принципе не могу перейти на расчёт с учетом пластики, так как не соблюдаются условия п. 9.1.1? А если в упругой стадии всё хорошо, то с какого перепугу для стенку учитывать пластику? В моей версии как-то логики больше: или обе проверки с учетом пластики, либо обе проверки без неё. |
||||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Проект изменения №3 к СП 16.13330.2017 (обсуждался до 01 августа 2021 г.).
Многострадальный абзац из пункта 15.4.6 про использование прогонов в качестве распорок теперь звучит так: Цитата:
Разъяснения разработчиков СП 16 по разделу "Связи": Фарфель М.И. О новых требованиях по установке связей в СП 16 13330 2017 . Видео не рекомендуется для просмотра особо впечатлительным людям (может вызвать баттхёрт). |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
А прогоны с поступательным перемещением, Вас не смущают?
----------------------- Всё так же не ясно, почему для сооружений класса КС-1, для конструкций группы 4, есть требования группы качества Z15, а для конструкций групп 1,2,3 никаких требований нет. ----------------------- И очередной косяк: Таблицу Г.4 убрали (ну как бы и ладно). Таблицу Г.7 испортили. И что с фундаментными болтами делать? Ждать 4 изменения или выхода новой редакции норм? Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 16.01.2022 в 00:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
п.15.5.6 для рам: "Поперечные горизонтальные связи покрытия
располагаются в торцах здания (температурного блока). При длине температурного блока более 96м следует устанавливать промежуточные связевые фермы через каждые 42-60м. Требования по утановке связей по верхним поясам балок аналогичны, приведенным в 15.4.6. Вертикальные связи по стойкам располагаются в тех же шагах, что и горизонтальные связевые фермы. " ----------------------------------------------------------------------------------- Это как? Вертикальные связи обязательно ставить ставить по торцам? |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
Новое изменение нам поясняет что крепление прогона с одной стороны на овальных отверстиях исключает его работу в роли распорки? Так это же само собой разумеется. Да и кто так прогоны крепит? Либо я чего-то не понимаю, либо вместо того чтобы убрать указание про прогоны, они добавили какое-то нелепое условие которое делает указание бессмысленным. Сами себя дискредитируют. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Пора наверное поднимать вопрос о неудовлетворительной работе Минстроя - это уже не в какие рамки не лезет. Писать в нормах такую ересь. Главное что интересно - Минстрой то умывает руки - мол нашим положением о Минстрое мы не за что не отвечаем. Эти бредовые ответы Минстроя - мол пишите авторам норм. А авторы не отвечают. Как в Градкодексе написано - Минстрой это "Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры градостроительства. А то они - ну мол это не мы, мы не виноваты.
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
работа удовлетворительная деньги на изменения освоены
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? | Acerzx | Металлические конструкции | 11 | 15.07.2021 22:15 |
Помогите сделать чертеж ребра, примыкающего к двум цилиндрическим поверхностям | DiversantB | Компас | 6 | 22.08.2018 15:14 |
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 | Glop | Архитектура | 4 | 07.11.2017 19:16 |
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" | kalif | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.07.2017 01:08 |
Помогите сделать макрос для автокада | Sky_cool | Программирование | 8 | 17.01.2009 03:04 |