| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Соединение (наращивание) кабеля в коробе
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 9110
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Днепройт
Сообщений: 4,855
|
Любые сращивания на коаксиальном кабеле - это нехорошо. А в данном случае, если я правильно понял, как было сделано - совсем плохо. Думаю, Вы это лучше меня знаете.
Чтобы не быть голословным, сошлюсь, например, на пособие к РД 78.145-93. Там настоятельно рекомендуют только пайку, причем очень аккуратную, не тяп-ляп. Можно, конечно, сказать, что РД 78.145-93 отменен, но законы распространения волн просто так не отменить ![]() Цитата:
Т.е. доступ к месту сращивания, в случае чего, сильно затруднен... Короче, намекаю на то, что заказчик в данном случае не от вредности придирается...
__________________
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С) Последний раз редактировалось kp+, 12.04.2021 в 18:42. |
|||
![]() |
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,326
|
Цитата:
Нужно проектировщика пытать, что там он про соединения в общих указаниях должен был написать. Либо искать 400 метров одним куском (чует мое сердце, стоимость в смету не поместится). Цитата:
В чем проблема короб открыть? Это же не в трубе. Вообще проблем не вижу. В чем проблема спаять? Думаю заказчика устроит такой вариант (если замеры норм будут). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.11.2020
Москва и Подмосковье
Сообщений: 14
|
Не соглашусь с предыдущими ораторами. Затухание на спайке будет стремиться к нулю.
Вообще ИМХО лучше пользоваться муфтами, либо разъёмами, но тут многое зависит от диаметра кабеля. К слову сказать на последнем объекте барабаны RG-11 шли по 500 метров, так что одним куском затянуть также не проблема. |
|||
![]() |
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.11.2020
Москва и Подмосковье
Сообщений: 14
|
Цитата:
На 850 мГц среднее затухание около 12-ти дБ на 100 м, а на 50-ти около 3-х. Так что к концу линии перекос будет такой, что мама не горюй, какой бы не использовали усилитель сигнала. Барабаны в 500 м удобней использовать в определённых ситуациях. "стандартная строительная длина" понятие слишком условное. например у меня чаще всего "стандартные куски" всего по 3,5м для перекидки между этажными ответвителями. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,200
|
Последний раз редактировалось Nike, 21.04.2021 в 10:13. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 593
|
Цитата:
На месте Вашего "кустарного" соединения должна стоять соединительная муфта и иметь номер или как вариант соединительная коробка.. Если зона взрывоопасная, то при условии соблюдения требований к прокладке (т.е. во взрывоопасной зоне соединения только внутри соответствующих коробок или за пределами зоны). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 9
|
Частота сигнала 80 кГц, оборудование работает стабильно. скрутки проверены 10 летями и использованы на более 500 объектах. Цепи низковольтные искробезопасные.
Если скрутка сделана опрессовкой она вечная...а в итоге, хотели коробки поставили коробки, поставил bnc разъемы.....вердикт... хотели видеть места где обслуживать, вот и будут обслуживать переодически,.... на опрессовках бы проблем не знали... И в итоге: 1. ПО кабельному журналу. Где указано что длина там именно цельной линии. 2. В ПУЭ есть опрессовка пайка и подобное..интересно в каких случая тогда это применять? только при авариях и ремонтах?Где это сказано? Цитата:
Подскажите, где прописана официальная строительная длина для кабеля РК75-4-15 ну и для других кабелей. Есть какой то документ? (это не сарказм, это просто вопрос) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Частота сигнала 80 кГц, оборудование работает стабильно. скрутки проверены 10 летями и использованы на более 500 объектах. Цепи низковольтные искробезопасные. Если скрутка сделана опрессовкой она вечная...а в итоге, хотели коробки поставили коробки, поставил bnc разъемы.....вердикт... хотели видеть места где обслуживать, вот и будут обслуживать переодически,.... на опрессовках бы проблем не знали... И в итоге: 1. ПО кабельному журналу. Где указано что длина там именно цельной линии. 2. В ПУЭ есть опрессовка пайка и подобное..интересно в каких случая тогда это применять? только при авариях и ремонтах?Где это сказано? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось 4at, 26.04.2021 в 07:16. |
|||
![]() |
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,326
|
Даже комментировть неохота. Для каждой частоты свое затухание. А для определенной частоты перекос околонулевой. Можно, вообще, постоянку пустить - ничего не мешает. Вы точно электрик?
Цитата:
Нигде. У каждого производителя она своя, см. выше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.11.2020
Москва и Подмосковье
Сообщений: 14
|
Цитата:
Цитата:
Товарищ, можно встречный вопрос, а вы точно электрик или черпаете из просторов интернета информацию по мере необходимости ответа на конкретный вопрос? Вы в одной теме сами себе противоречите. А я пример приводит для СКТВ, если Вам эта аббревиатура конечно говорит хоть о чем-то. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.11.2020
Москва и Подмосковье
Сообщений: 14
|
Ещё, чтобы было о чём подумать:
ГОСТ 15845-80: 212. Строительная длина кабельного изделия (строительная длина) - Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке Не на барабане, а в одном отрезке. И измерения проводятся на проложенной строительной длине. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 593
|
Человек абсолютно прав.
Цитата:
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть пред- усмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта. 2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения. 2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолиру- ющих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструк- ций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолиру- ющих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике. 2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды. 2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов. ----- добавлено через ~51 мин. ----- И вот это еще посмотрите. 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трех- жильных кабелей 1—10 кВ сечением до 3 × 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1—10 кВ сечениями 3 × 120 — 3 × 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20—35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт. Для кабельных линий 110—220 кВ число соединительных муфт определяется проектом. Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается. ... 3.4.8. Соединение контрольных кабелей с целью увеличения их длины допускается, если длина трассы пре- вышает строительную длину кабеля. Соединение кабелей, имеющих металлическую оболочку, следу- ет осуществлять с установкой герметичных муфт. Кабели с неметаллической оболочкой или с алюминиевыми жилами следует соединять на проме- жуточных рядах зажимов или с помощью специальных муфт, предназначенных для данного типа ка- белей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.11.2020
Москва и Подмосковье
Сообщений: 14
|
Топикстартер писал что кабель у него РК75. Это и не силовой, и не контрольный кабель. Скорее можно отнести к сигнальному.
Пункты 2.3.70 и 3.4.8 к данному кабелю неприменимы. Видимо даёт о себе знать профессиональная деформация, и вы к радиокабелю (РК) применяете нормы как к КЛ. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.11.2020
Москва и Подмосковье
Сообщений: 14
|
Я не говорил что я электрик. С таким же успехом можно спрашивать точно ли я хирург
![]() Я занимаюсь слаботочными системами, и к кабелю РК, как мне кажется, гораздо ближе чем Вы. Уж не сочтите за грубость ![]() и 12В по кабелю РК75 в условиях приведённой задачи, к минимум 1кВ и 95 мм2 из приведённого Вами пункта 2.3.70 относятся также, как мышка к солнцу... то бишь никак ![]() |
|||
![]() |
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Днепройт
Сообщений: 4,855
|
Цитата:
Если в #10 нет очепятки и частота действительно всего 80 Гц (не кГц, не МГц), то хоть коаксиал, хоть витая пара или телефонный кабель, хоть контрольный вроде КВВГЭ (рассчитанный до 100 Гц) - разница невелика. Поэтому топикстартер и обращается с коаксиальным кабелем, как с контрольным, выполняя соединение опрессовками. Такому сигналу они вряд ли особо вредят. Единственное, соединение во взрывоопасной зоне. Вопрос, зачем на такой "высокой" частоте коаксиал, оставим без внимания, топикстартеру лучше знать.
__________________
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С) Последний раз редактировалось kp+, 22.04.2021 в 17:43. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2018 и офис 2013...2016 | petro_f | Готовые программы | 204 | 24.05.2022 14:40 |
Замена кабеля большого сечения на параллельное соединение нескольких кабелей меньшего сечения. | RIG1978 | Электроснабжение | 21 | 01.04.2021 04:13 |
Учет расхода кабеля и объема работы на его укладку | brokman | Электроснабжение | 31 | 05.04.2019 10:49 |
Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки. | Gvinpeenka | Металлические конструкции | 12 | 26.08.2015 10:37 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |