| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие соседние сваи учитывать при расчете коэффициента взаимовлияния

Какие соседние сваи учитывать при расчете коэффициента взаимовлияния

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.05.2021, 09:34 #1
Какие соседние сваи учитывать при расчете коэффициента взаимовлияния
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242

Здравствуйте!

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-05-04_09-35-08.jpg
Просмотров: 271
Размер:	9.5 Кб
ID:	236915

В СП24.13330.2011 пункт В.5 говорится, что

"Произведение в формуле (В.6) распространяется только на сваи куста, непосредственно примыкающие к i-той свае".

Т.е. получается, максимально на сваю могут влиять 8 свай (передняя-задняя, правая-левая и 4 диагональных). Или все-таки нужно находить радиус влияния и считать влияние от всех свай, находящихся на заданном радиусе?

Просмотров: 5855
 
Непрочитано 04.05.2021, 10:11
#2
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
В СП24.13330.2011 пункт В.5 говорится, что...
Не говорится в этом пункте такого.
Цитата:
В.5 Расчеты по определению прочности свай всех видов при использовании упрощенных расчетных схем следует проводить с учетом формулы 7.1 с использованием коэффициента деформации (1/м), определяемого по формуле
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2021, 10:18
#3
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


Извиняюсь, В.7. Я смотрел редакцию без изменений
liik вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2021, 10:33
2 | 1 #4
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Т.е. получается, максимально на сваю могут влиять 8 свай (передняя-задняя, правая-левая и 4 диагональных). Или все-таки нужно находить радиус влияния и считать влияние от всех свай, находящихся на заданном радиусе?
Получается нужно учитывать сваи наиболее близкие к рассматриваемой. При этом между рассматриваемой сваей и сваей влияющей не должно находится дополнительных свай.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2021, 10:57
#5
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


Румата, очень выручили!

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-05-04_10-50-08.jpg
Просмотров: 299
Размер:	13.6 Кб
ID:	236919
второе слагаемое (см. картинку) может становиться отрицательным (например, при x_j <0). И альфа получается больше 1. Это нормально или 2-е слагаемое брать по модулю?
liik вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2021, 11:44
#6
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
по модулю
По модулю, иначе коэффициенты будут разные в зависимости от точки отсчета.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2021, 12:01
#7
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


fktstv, а мне кажется не по модулю. Значения получаются разные в зависимости от точки отсчета. Но произведение их константа
liik вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2021, 12:06
#8
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
кажется не по модулю
Нет возможности прицепить файлы, посмотрите в этой статье функцию на стр. 150
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2021, 12:07
#9
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
второе слагаемое (см. картинку) может становиться отрицательным (например, при x_j <0). И альфа получается больше 1. Это нормально или 2-е слагаемое брать по модулю?
Точно не знаю, но судя по формуле координаты нужно брать как есть не зависимо от точки отсчета. Если, конечно, в СП нет ошибки.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
ет возможности прицепить файлы, посмотрите в этой статье функцию на стр. 150
В статье зачем-то применена эта формула для расчетов осадок свайных фундаментов. Но эта формула предназначена для расчетов кустов на горизонтальную нагрузку. Откуда такое доверие к этой статье? Авторы этой статьи лучше СП знают, модуль там или нет?
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2021, 12:34
#10
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Точно не знаю, но судя по формуле координаты нужно брать как есть не зависимо от точки отсчета. Если, конечно, в СП нет ошибки.
Согласен, если брать без учета знака, то получается без разницы какая это свая, первая в ряду (перед ней нет свай, следовательно грунт более жесткий) или послядняя в ряду (перед сваей уже есть другие сваи которые утянули часть грунта за собой, и грунт перед сваей становится менее жестким)

Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2021-05-04_123350.png
Просмотров: 264
Размер:	16.1 Кб
ID:	236923
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2021, 12:37
#11
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
формула предназначена для расчетов кустов на горизонтальную нагрузку
Возможно, мы разный СП читаем? В моем написано:
Цитата:
В.7 При статическом расчете свай в составе куста рекомендуется учитывать их взаимодействие. В этом случае допускается проводить расчет как для одиночной сваи, но коэффициент пропорциональности умножается на понижающий коэффициент, определяемый по формуле.
А также, что:
Цитата:
7.4.1 <...> Расчет свай по деформациям на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента следует выполнять в соответствии с приложением В.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2021, 12:40
#12
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
но коэффициент пропорциональности умножается на понижающий коэффициент
Коэффициент пропорциональности K относится к расчету на горизонтальное воздействие
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2021, 12:43
#13
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Возможно, мы разный СП читаем? В моем написано:
А если на картинку посмотреть? К какому к-ту постели альфы применяются?


а расчет осадок с учетом взаимовлияния свай в кусте делают по другим формулам

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2021-05-04 124051.png
Просмотров: 904
Размер:	85.1 Кб
ID:	236924  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2021-05-04 124456.png
Просмотров: 919
Размер:	48.7 Кб
ID:	236925  
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2021, 13:26
#14
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
расчет осадок с учетом взаимовлияния свай в кусте делают по другим формулам
Соглашусь, но это не отменяет того, что разность в знаменателе надо брать по модулю.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2021, 14:28
1 | 1 #15
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Соглашусь, но это не отменяет того, что разность в знаменателе надо брать по модулю.
Отменят же. См. #10.
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2021, 15:25
#16
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
См. #10
Ладно, убедили. Безграмотная статья ввела меня в заблуждение. В советском СНиПе формула тоже без модуля была.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2021, 00:12
#17
SLADE

проектировщик-новобранец
 
Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Сообщений: 324


Расстояние выводится из формулы
Все зависит от характеристик свай
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2021-05-05_001147.png
Просмотров: 52
Размер:	2.9 Кб
ID:	236936  
SLADE вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 11:57
#18
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-06-08_11-54-26.png
Просмотров: 87
Размер:	83.1 Кб
ID:	247904

Добрый день, друзья!

Зачем в СП 24 приводятся варианты 12,16 20 свай в группе, если максимально влиять на рассматриваемую сваю могут только 8 свай (3х3шт)?
liik вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2022, 12:07
#19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


ИМХО, сваи влияют друг на друга, хоть их 100 шт в группе. Здесь можно поэкспериментировать и посмотреть на результаты
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2022, 12:22
#20
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Зачем в СП 24 приводятся варианты 12,16 20 свай в группе, если максимально влиять на рассматриваемую сваю могут только 8 свай (3х3шт)?
Если максимально могут влиять только 8 свай, то это не исключает необходимость учета влияния остальных свай. Или вляние остальных свай предлагаете игнорировать?
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие соседние сваи учитывать при расчете коэффициента взаимовлияния

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли учитывать сейсмические нагрузки при расчете ширины раскрытия трещин жб конструкций? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 7 07.06.2018 07:56
Какие коэффициенты применяются при расчете металлических изделий Василий 171 Машиностроение 13 14.11.2016 20:31
Почему при расчете несущей способности винтовой сваи при увеличении диаметра лопасти уменьшается несущая способность? Михаил Трачук Основания и фундаменты 2 13.05.2016 12:50
Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов? konstryktor Металлические конструкции 55 19.09.2015 06:24
Учитывать ли кратковременную (кранову) нагрузку при расчете ОиФ по деформациям di12 Основания и фундаменты 12 30.11.2012 10:48