Непрочитано 22.07.2020, 14:29 #1
Стоит ли усиливать опирание?
Andrey12
 
Регистрация: 22.07.2020
Сообщений: 5

Добрый день!

Есть перемычка, сделанная из двух швеллеров и залитая бетоном. На нее с двух сторон опираются плиты перекрытия - по три с каждой стороны.
Допустим 6 плит по 1,5 т, от плит нагрузка в точке опирания = 6*1,5/4 = 2,25 т + над плитами стяжка и другие небольшие нагрузки. Допустим суммарная нагрузка будет 3,5 т на опору.
Вопрос по надежности опоры одного конца перемычки. Прикладываю фото.

Конструкция сделана из пустотелого кирпича М150 на жестком растворе толщиной 1/2 кирпича. Ширина стены полметра, она достаточно протяженная по длине - около двух метров. Внутри заполнена такими же кирпичами, но без особой связи со стеной.

Стоит ли усиливать?

Прикидывал СНИПу.. если даже взять стену 1/2 кирпича: 0,12*0,5*150=9 т. Но по идее несущая способность должна быть выше, т.к. нагрузка распределится дальше по стене.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01122.jpg
Просмотров: 170
Размер:	208.9 Кб
ID:	228493  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01121.jpg
Просмотров: 171
Размер:	215.7 Кб
ID:	228494  

Просмотров: 2555
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2020, 15:28
#2
Andrey12


 
Регистрация: 22.07.2020
Сообщений: 5


Выполнил прикидочные расчеты по СНИПу каменные и армокаменные конструкции.
Расчетная нагрузка кладки 150000 кгс/м2.. или 150 т.
Стена длиной 0.5 м и толщиной 0.12 м должна выдержать 9 т - это боковая стена. С учетом того, что нагрузка распространяется по кладке, то длину можно брать длину 1.5 м - итого 27 т.
А отдельный столбик внутри плюс 9 т.
В сумме выходит 36 т. А текущая нагрузка 3-4 т.
Можно ли так рассчитывать?
Andrey12 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2020, 15:54
#3
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Посмотрите п. 9.44 СП 15.13330.2012, это расчет опорного узла
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2020, 17:30
#4
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243


Не понятны ваши исходные данные. На фото толщина стены не 1/2 кирпича а в кирпич. Халтура конечно в опорном узле, нет подушки, как это положено, не выдержана глубина опирания, не центрирована сама перемычка, не известно содержимое бетонной заливки между швеллерами. Полная халтура одним словом. Не зависимо от расчета я бы однозначно усилил эти столбы под перемычкой арматурной сеткой 10мм с обоих сторон столбов и торкрет-бетоном.
Если речь идет также и о несущей способности самой стальной перемычки, то здесь тоже халтура - нет связей между швеллерами. И при расчете этой перемычки не стоит учитывать ее бетонной заполнение. А связи надо обязательно наварить.

Последний раз редактировалось Yuriy Petrovich, 27.07.2020 в 17:37. Причина: забыл
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2020, 17:44
#5
Andrey12


 
Регистрация: 22.07.2020
Сообщений: 5


Внутри перемычки 4 арматурины 12 мм и каждые полметра поперечная арматурина (они все связаны, но не сварены)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Конечно сейчас сделал бы все иначе.. Сейчас вопрос вот в чем.. суммарная наргузка в этом месте около 3,5 т. Стоит ли волноваться за это место в принципе.. Сейчас ни одной трещинки
Andrey12 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2020, 18:05
#6
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243


Цитата:
Стоит ли волноваться
Стоит!
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2020, 18:06
#7
Andrey12


 
Регистрация: 22.07.2020
Сообщений: 5


Самое главное так понимаю стянуть шпильками швеллера
Andrey12 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2020, 19:05
#8
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243


Нет, не только это. Опорная часть тоже
Yuriy Petrovich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Стоит ли усиливать опирание?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать шарнирное опирание плиты на колонну в ЛИРА-САПР 2015 ? yurakolomiets Лира / Лира-САПР 10 16.03.2017 17:50
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? Владимир Николаевич Машиностроение 7 20.08.2012 07:43
Монолитный участок. Размеры, опирание, кол-во сторон опираний. eugenmax Железобетонные конструкции 26 23.11.2011 23:36