Непрочитано 03.08.2020, 11:04 #1
Как использовать коэффициенты динамичности к крановым нагрузкам?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеем в СП 20:
9.8 Коэффициент надёжности по нагрузке для крановых нагрузок, в том числе, при проверке местной устойчивости стенок балок, следует принимать равным гамма_f =1,2 для всех режимов работы.
9.9 При учёте местного и динамического действия сосредоточенной вертикальной нагрузки от одного колеса крана полное нормативное значение этой нагрузки следует умножать при расчёте прочности балок крановых путей на дополнительный коэффициент, равный:
1,8 - для группы режима работы кранов 8К с жёстким подвесом груза;
1,7 - для группы режима работы кранов 8К с гибким подвесом груза;
1,6 - для группы режима работы кранов 7К;
1,4 - для группы режима работы кранов 6К;
1,2 - для остальных групп режимов работы кранов.
(обозначим Кд1).
9.10 При расчёте прочности и устойчивости балок кранового пути и их креплений к несущим конструкциям расчётные значения вертикальных крановых нагрузок следует умножать на коэффициент динамичности, равный 1,2 независимо от шага колонн.
(обозначим Кд2).
При расчёте конструкций на выносливость, проверке прогибов балок крановых путей и смещений колонн, а также при учёте местного действия сосредоточенной вертикальной нагрузки от одного колеса крана коэффициент динамичности учитывать не следует.
Вопрос: правильно ли так применить коэффициенты динамичности:
  1. При проверке общей прочности и устойчивости подкрановых балок: Fn*гамма_f*Кд2.
  2. При проверке местной (под колесом) прочности и устойчивости подкрановых балок: Fn*гамма_f*Кд1*Кд2.
Fn - нормативная нагрузка от колеса крана.
ps: Слово «дополнительный» в п. 9.9 означает, что Кд1 используется в дополнение к чему-то (совместно с чем-то). Совместно с Кд2?

Последний раз редактировалось eilukha, 03.08.2020 в 11:14.
Просмотров: 4151
 
Непрочитано 04.08.2020, 00:17
1 | #2
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


насколько помню ваши нориы (и первоисточник СНиП 2-23-81):

Ваш Кд1 - имеет обозначение Yf1 в ф-ле 67 для определения сигма_loc_y в СП16.13330.2011 (в более позднем должно быть тоже самое) - и это единственное место, где Yf1 используется.то есть добавлять в формулу давления под колесом Кд2 (Yd) - не надо.
Но в при определеии сигма_х, сигма_y и всего остального в наборе под названием ф-ла 67 везде участвуют М и Q, определяемые с Yf и Кд2 (Yd)
итого:
пункт 1.
Цитата:
При проверке общей прочности и устойчивости подкрановых балок: Fn*гамма_f*Кд2
- верно

пункт 2 :
Цитата:
При проверке местной (под колесом) прочности и устойчивости подкрановых балок: Fn*гамма_f*Кд1*Кд2.
должно быть без Кд2

п.с. то же для кранов А1-А6 относится к ф-ле 44 (46)

Последний раз редактировалось alexfr, 04.08.2020 в 00:23. Причина: добавлено п.с.
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2020, 08:24
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А что означает слово «дополнительный» в п. 9.9?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2020, 08:38
1 | #4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А что означает слово «дополнительный» в п. 9.9?
Коэффициент надежности по нагрузке - основной, используемый при расчетах всегда. Прочие коэффициенты - дополнительные, используемые только для некоторых расчётов.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как использовать коэффициенты динамичности к крановым нагрузкам?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать? waxgem SCAD 170 15.03.2021 15:56
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины зэе Железобетонные конструкции 6 12.03.2019 11:50
Коэффициенты материалов в приборе Пульсар 1.1 Dmitinc Обследование зданий и сооружений 1 26.11.2011 01:45
Компоновочные коэффициенты Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 4 08.05.2010 00:46
последние коэффициенты для смет Nairi Sargsyan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.01.2009 21:53