| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144
|
Crotique, смешные выпуски... 500 мм. Это ни о чём. 12 мм А500С. Диковинно. Неужели у вас момент поперек ряда и 12 арматура ?
Вы вообще сваю считали по СП 24 приложение В ? Какая у вас там расчётная длина и диаметр, годятся ? Подозреваю, что вскоре выявятся какие-нибудь моменты, а увеличивать арматуру будет поздно. Вы здание в 3д считали ? Сваи правильно, по СП моделировали целиком или только пружинки (моменты изменятся, сильно) ? Рекомендую сверх необходимости перейти на 16-20 А500С, оно пригодится... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Itoshii, да и на стройке могут начудить...
бетон В30? по расчету в webcad.pro |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Только так, в раззенкованных отверстиях. Все остальное отвалится.
Но надо смотреть под что это все. Лучше арматуру. Сварной шов односторонний 10 х Д (диаметр арматуры), если с двух сторон 5 х Д.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Арматурный каркас буронабивных свай | Rourker | Железобетонные конструкции | 21 | 25.10.2016 14:43 |
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? | Den143 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 24.03.2014 23:07 |
Статические испытания буронабивных свай при их недостаточной расчетной несущей способности | DK+ | Основания и фундаменты | 34 | 22.07.2013 17:39 |
фактический расход бетона буронабивных свай | Al-novo | Основания и фундаменты | 16 | 09.03.2013 13:14 |