| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.12.2014, 16:36 | #1 | |
Cтроительство 3-х этажных Дошкольных учреждений в районах с сейсмической активностью. Возможно?
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378
|
||
Просмотров: 9071
|
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
Почему нет? Проектировал не раз. Единственное на 3 этаже надо размещать административные помещения. Это уже к сейсмике отношения не имеет. Требования санпина. Пункт не помню. Поищите в гугле. На dwg вопрос поднимался несколько раз
Последний раз редактировалось dallaev, 06.12.2014 в 20:06. |
|||
|
||||
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS Регистрация: 24.11.2009
Владивосток, Россия
Сообщений: 72
|
У нас подобная ситуация - жилой дом в 5 этажей, на первом этаже детский сад. п. 6.1.5 табл. 7 СП 14.13330.2014, в примечаниях п. 4
"Высоту зданий общеобразовательных учреждений (школы, гимназии и т.п.) и учреждений здравоохранения (лечебные учреждения со стационаром, дома престарелых и т.п.) при сейсмичности площадки свыше 6 баллов следует ограничивать тремя надземными этажами. В случае, если по функциональным требованиям возникает необходимость увеличения числа этажей проектируемого здания сверх указанного, следует применять специальные системы сейсмозащиты (сейсмоизоляция, демпфирование и т.п.) для снижения сейсмических нагрузок." Выходит нам весь домик надо сделать сейсмоизолированным? Никто не сталкивался, экспертиза как на это смотрит?
__________________
Скипирич. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127
|
СП 14.13330.2011
9.1.3 Здания детских дошкольных учреждений, размещаемые в сейсмических районах, должны быть не выше двух этажей, школ и учебных корпусов школ-интернатов - не выше трех этажей. Документ этот вроде бы и не обязательный, но экспертиза не хочет пропускать трехэтажные детсады. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127
|
Постановление 1521
Пункт 5. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 2015 г. 6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 26, ст. 3405) с 1 июля 2015 г. Так что думаю все еще не обязательно. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Ну если проектируют сейчас, то до экспертизы как раз к 1-му июля доберутся.
Больший риск - заложить в ПД решения, которые потом придётся протаскивать, ссылаясь на то, что "проектировали по-старому". Цель проектировщика - не напарить экспертизу, а, прежде всего, заложить в проектную документацию решения, обеспечивающие безопасность людей, связанных с объектом. |
|||
|
||||
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS Регистрация: 24.11.2009
Владивосток, Россия
Сообщений: 72
|
У нас объект - это целый комплекс полу похожих домиков, сейчас только все началось и вот архи принесли свои труды на согласование, так тчо думаю П будет полностью проходить как раз в те сроки.
Цитата:
А по теме, вот что еще нашла, точнее наши архи именно поэтому пункту и делали: п. 7.1.2 СП 31-114-2004 "Антисейсмические швы должны разделять здания и сооружения по всей высоте. Допускается не устраивать шов в фундаменте, за исключением случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным. Расстояние между антисейсмическими швами и высота зданий не должны превышать значений, указанных в таблице 8 СНиП II-7. Помещения детских садов, яслей, начальных классов школ следует размещать на нижних двух этажах." До конца еще не дочитала, но вот это уже не понятно, если появляется фраза "... на нижних двух этажах." значит есть что-то сверху этих этажей?
__________________
Скипирич. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Разве детские дошкольные учреждения в ходят в общеобразовательные? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96
|
Этот пункт "9.1.3 Здания детских дошкольных учреждений, размещаемые в сейсмических районах, должны быть не выше двух этажей, школ и учебных корпусов школ-интернатов - не выше трех этажей", который был в СП 14.13330.2014 сейчас в СП 14.13330.2018 нет, и в примечаниях к таблице 6.1 4 "Этажность зданий общеобразовательных организаций (школы, гимназии и т.п.) и учреждений здравоохранения (лечебные учреждения со стационаром, дома престарелых и т.п.) при сейсмичности площадки свыше 6 баллов следует ограничивать тремя надземными этажами" - не указали какой максимальной этажности должны быть дошкольные образовательные организации. Вопрос: на данный момент какая этажность допускается при строительстве в сейсмических районах ДОО?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |