Непрочитано 17.08.2020, 15:56 #1
Ошибка (?) в таблице Г8 СП 230. Стена кирпич+газобетон
chon
 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 220

Кто нибудь пробовал использовать СП 230.1325800.2015?
В частности пробую определить приведенное сопротивление теплопередаче для стены с учетом сопряжения с плитой с учетом термовставок. Перфорацию принял 5/1, соответственно смотрю табличку Г.8 для стены из газобетона с облицовкой кирпичом.
По данной табличке получается что, чем меньше толщина и больше теплопроводность слоя основы (газобетона),тем меньше удельные потери теплоты (Пси). Ерунда какая то! Если посмотреть табличку Г10, для случая организации консоли из нержавейки (НТЭ), то так же повторяется та же зависимость: Чем тоньше кладка и выше теплопроводность кладки тем меньше "Пси". Для крайнего случая (dкл=200 и лямбда 0,32 ПСИ=-0.01. МИНУС! А ведь это "..потери теплоты". Теплота начинает прибывать из вне?

ПС: Посоветуйте программу для расчета температурными полями в трехмерке.
Просмотров: 778
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ошибка (?) в таблице Г8 СП 230. Стена кирпич+газобетон

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новые СП, как угадать есть ли на твой объект новое СП ? Tyhig Организация проектирования и оформление документации 34 22.02.2019 18:43
Противоречие по расположению болтов СП 16.13330.2011 и СП 35.13330.2011 NEAR Металлические конструкции 6 02.04.2018 07:24
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Фундаментная стена техподполья на плавающей плите под кирпич 640мм Ингвард Основания и фундаменты 18 16.06.2011 14:42