Узел крепления конструкций кабельной трассы к ферме
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день. Необходимо выполнить узел крепления конструкций под технологическое оборудование к ферме сбоку. Вариант принят следующий: к ферме, закрепить стойки и на стойки крепить балки. Вопрос такой: можно ли выполнить узел крепления стойки как во вложении? через уголки и на сварке. Стойки фахверка не имеют опор с фундаментом, они буду висеть на ферме. Высота стоек примерно равна высоте фермы.

Вложения
Тип файла: pdf Стойка к балке.pdf (20.6 Кб, 382 просмотров)


Последний раз редактировалось young engineer, 23.08.2020 в 12:53.
Просмотров: 6199
 
Непрочитано 20.08.2020, 10:05
#2
926


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 66


Нет конечно. Только через гибкий шарнир. Либо через болтовое соединение с прямоугольным отверстием.
926 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 10:09
#3
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Нет конечно. Только через гибкий шарнир. Либо через болтовое соединение с прямоугольным отверстием.
Как в данном случае выполнить на болтах? в сериях не нашел узлов похожих

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Нет конечно. Только через гибкий шарнир. Либо через болтовое соединение с прямоугольным отверстием.
Чем будет плох данный узел?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2020, 10:27
#4
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Чем будет плох данный узел?
Данный узел поменяет расчетную схему фермы - стойка фахверка станет полноценной опорой для фермы со всеми вытекающими. Сделайте компенсатор, что-то похожее на узел 3 серии 1.427.3-9, вып. 1
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 10:32
#5
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Данный узел поменяет расчетную схему фермы - стойка фахверка станет полноценной опорой для фермы со всеми вытекающими. Сделайте компенсатор, что-то похожее на узел 3 серии 1.427.3-9, вып. 1
Опорой? или станет элементом решетки фермы? Сама стойка фахверка будет висеть на ферме и опираться только на нее (опоры с землей иметь не будет). Система будет фахверка будет выглядеть так, как на картинке

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Опорой? или станет элементом решетки фермы? Сама стойка фахверка будет висеть на ферме и опираться только на нее (опоры с землей иметь не будет). Система будет фахверка будет выглядеть так, как на картинке
Я наверное не так вопрос описал и ввел в заблуждение) система фахверка должна закрепиться на ферме. Стойки фахверка не имеют опоры с фундаментом, они висят на фермах, размер стойки примерно равен высоте фермы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фахверк ферма.PNG
Просмотров: 291
Размер:	371.0 Кб
ID:	229326  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2020, 10:39
#6
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Сама стойка фахверка будет висеть на ферме
Об этом нужно в шапке писать. Получается подвесная стойка фахверка.
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
или станет элементом решетки фермы?
Скорее нет чем да.
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Система будет фахверка будет выглядеть так, как на картинке
А что если передать всю нагрузку на кровельные прогоны? Подвесная площадка обслуживания.
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 10:42
#7
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
А почему бы не "завязаться" с нижним поясом по его оси
Не совсем вас понял, что имеете ввиду?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2020, 10:44
#8
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Не совсем вас понял, что имеете ввиду?
Подправил свое сообщение,см. выше
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 10:54
#9
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Подправил свое сообщение,см. выше
Тут получается вот так, это нечто похожее на проходную кабельную эстакаду. Нужно кинуть кабель вдоль них. Прогонов покрытия как таковых нет (не нужны по требованию заказчика). Фермы по верхним поясам завязаны связями горизонтальными и вертикальными связями между собой. выглядеть примерно так должно, это что сейчас имеется от заказчика

----- добавлено через ~35 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Об этом нужно в шапке писать. Получается подвесная стойка фахверка.

Скорее нет чем да.

А что если передать всю нагрузку на кровельные прогоны? Подвесная площадка обслуживания.
значит если стойка только крепится к ферме, то узел на уголках и сварке можно выполнить?
Вложения
Тип файла: pdf Фермы.pdf (4.2 Кб, 86 просмотров)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2020, 15:00
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Можно и без уголка приварить стойки к поясам фермы.
Кронштейны приварить прямо к стойке.
Если нагрузки от кабелей позволяют, то можно обойтись без стоек, приварив кронштейны к решетке фермы.
Просчитать НП с учетом доп. гориз. нагрузок.
......
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фермы.jpg
Просмотров: 137
Размер:	58.0 Кб
ID:	229336  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.08.2020 в 15:05.
Старый Дилетант на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 15:11
#11
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Можно и без уголка приварить стойки к поясам фермы.
Кронштейны приварить прямо к стойке.
Если нагрузки от кабелей позволяют, то можно обойтись без стоек, приварив кронштейны к решетке фермы.
Просчитать НП с учетом доп. гориз. нагрузок.
......
Предлагаете не делать продольные балки, а сразу кабельные стойки крепить к фермам?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
приварить стойки к поясам фермы
Значит тут можно варить поперек растянутого пояса? стойку по контуру касания приваривать?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Можно и без уголка
Значит узел в общем смысле не криминальный?
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 09:34
#12
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Можно и без уголка приварить стойки к поясам фермы
Имеете ввиду выполнить такой узел?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 91
Размер:	65.1 Кб
ID:	229366  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 14:29
#13
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Пластину между ними и вообще никакого криминала
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 14:58
#14
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Пластину между ними и вообще никакого криминала
Пластину к стойке по контуру обварить, а к поясам только продольным швом? Вроде как к растянутому поясу не хорошо поперечные швы делать
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 15:28
#15
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Вроде как к растянутому поясу не хорошо поперечные швы делать
Продольные и делайте
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 16:10
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Пластину между ними и вообще никакого криминала
А зачем?
.....
Имеют значение детали, в частности величина нагрузок и усилий
Старый Дилетант на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 16:18
#17
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А зачем?
.....
Имеют значение детали, в частности величина нагрузок и усилий
Сечения элементов вроде писал, опорное усилие стойки в уровне верхнего пояса: вертикальная сила в районе 2т, горизонтальная 0.6т

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А зачем?
.....
Имеют значение детали, в частности величина нагрузок и усилий
Если трубы приварить напрямую к поясу, то на что нужно проверить узел крепления трубы?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2020, 08:48
#18
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


...
И НП на всякий пожарный проверить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 80
Размер:	16.4 Кб
ID:	229395  
Старый Дилетант на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2020, 09:55
#19
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...
И НП на всякий пожарный проверить
В нижнем поясе поперечный сварной шов допускается делать? Все же поперек растянутого элемента варить, да еще и на монтаже
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2020, 10:45
#20
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
В нижнем поясе поперечный сварной шов допускается делать?
Варите продольным
Старый Дилетант на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления конструкций кабельной трассы к ферме

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможен ли узел крепления ригелей и связей из труб к колонне через уголок? Nnatta Металлические конструкции 39 07.02.2018 23:39
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите Отвес Деревянные конструкции 1 29.11.2012 15:18
Узел крепления стойки сварной рамы к полу Elena1989 Металлические конструкции 1 24.09.2012 13:58
Узел крепления монорельса к металлической ферме VadimIGr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.04.2012 13:05
узел крепления стойки к свае? новый проектировщик Основания и фундаменты 5 28.12.2010 15:53