Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с узлом 7 серии 1.400-10/76

Помогите разобраться с узлом 7 серии 1.400-10/76

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2020, 17:08
Помогите разобраться с узлом 7 серии 1.400-10/76
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Форумчане, подскажите, почему в узле 7 опорная реакция приложена на расстоянии "0,65а", а не на расстоянии "а" от колонны?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел уголок.PNG
Просмотров: 452
Размер:	238.3 Кб
ID:	229708  

Просмотров: 6481
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2020, 22:00
#41
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вполне рабочий. В шараж-строй-проектах всегда так делают )
Еще никто не жаловался
А если делать как не в шараж-строй-проектах, что посоветуете?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2020, 22:04
#42
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А если делать как не в шараж-строй-проектах, что посоветуете?
Серии давно минувших дней ) Что там нового можно придумать-то?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2020, 22:28
#43
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Серии давно минувших дней ) Что там нового можно придумать-то?
На болтах? Видел в серии кабельные эстакады на болтах сделаны прогоны
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2020, 19:40
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
... почему данный узел считается не рабочим?
Кем считается?
Очень даже рабочий узел. Даже с излишествами - чувствуется, что уголок слишком длинный и широкий, и ребро возможно излишнее.
Если это длинные предметы типа прогонов/ригелей, там поперечка невеликая будет, а продольных совсем не будет.
Узлы разумно оценивать на предмет рациональности только если известны профили, усилия и размеры. А так - отвлеченные философические размышления - кому что причудилось на данный момент, глядя на эскиз...
Вот я вижу: прекрасный узелочег , ничего не скажешь .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2020, 22:29
#45
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
прекрасный узелочег
Это сарказм?) Просто судя по постам выше, авторы этот узелочег считают шараж-монтажным)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 07:12
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
почему данный узел считается не рабочим?
Что значит "рабочий"? Узел должен воспринимать все возможные усилия. Даже те, которых в данной схеме нет.
Это первое.
И второе, не должно быть геометрической изменяемости.
В данном узле невозможно выполнить внутренний шов, значит он не воспринимает кручение - ГИС.
Вот поэтому балку и примотали к колонне скотчем. Или, как ты выражаешься, "арматурой".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2020, 08:25
#47
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В данном узле невозможно выполнить внутренний шов,
Разве внутренний шов невозможно выполнить? уголок длинный, шов выходит за пределы стойки, доступ для руки есть

----- добавлено через ~7 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что значит "рабочий"? Узел должен воспринимать все возможные усилия. Даже те, которых в данной схеме нет.
Это первое.
И второе, не должно быть геометрической изменяемости.
В данном узле невозможно выполнить внутренний шов, значит он не воспринимает кручение - ГИС.
Вот поэтому балку и примотали к колонне скотчем. Или, как ты выражаешься, "арматурой".
Как же тогда воспринять кручение? если есть пример, то подскажите где посмотреть
young engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с узлом 7 серии 1.400-10/76

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с модификацией балконной плиты по серии Dedmorozzz Железобетонные конструкции 15 06.11.2016 23:36
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05