Непрочитано 09.09.2020, 12:51 #1
Что такое экзотермическая сетка
VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 330

Всем привет. Наткнулся в одном проекте на экзотермическую сетку в толще фундаментной плиты (см. скрин). Для чего она нужна и по каким нормам определяется необходимость ее применения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: экзо.jpg
Просмотров: 185
Размер:	50.9 Кб
ID:	229967  

Просмотров: 1983
 
Непрочитано 09.09.2020, 13:09
#2
asid


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124


Противоусадочная сетка
Цитата:
Экзотерми́ческая реа́кция (от греч. «экзо» - наружу) — химическая реакция, сопровождающаяся выделением теплоты.
asid вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 13:30
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Дословно:
"Сетка рассеивающая тепло".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 09.09.2020 в 13:36.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2020, 13:57
#4
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


А какими нормами регламентируется ее установка?
VAV вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 14:25
#5
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


"Надмозговый" перевод нормального термина - сетки противоусадочной.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 14:51
#6
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 232


СП 63.13330.2018 п. 11.1.5: "В массивных монолитных конструкциях следует предусматривать мероприятия по уменьшению влияния температурно-влажностных полей напряжений, связанных с экзотермией при твердении бетона, на работу конструкций."
СП 52-103-2007 п. 9.11: "В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты."

https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...2&postcount=66
bartus вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 15:00
#7
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


надо проектировщикам доверить установку вертикальных стержней
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 15:29
#8
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Кстати да, из картинки выходит порядок укладки арматуры: ставим нижние сетки, потом верхние, далее цепляем шпильки и только потом крепим среднюю сетку лазяя между слоями
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 16:00
#9
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Кстати да, из картинки выходит порядок укладки арматуры: ставим нижние сетки, потом верхние, далее цепляем шпильки и только потом крепим среднюю сетку лазяя между слоями
не извлекаемые таджики
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2020, 16:16
#10
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


Спасибо всем откликнувшися
VAV вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 06:12
#11
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Спасибо всем откликнувшися
Дополню. Суть сетки в толще плиты - уменьшить (выровнять) экзотермию бетона при твердении. Также этот вопрос можно решить использование бетонов с пониженной экзотермией.
По факту получается, что это не противоусадочная сетка, а сетка против растрескивания бетона при твердении от интенсивной экзотермии. Проще ТЕМПЕРАТУРНО-усадочная сетка
Ну и актуальная ссылка:
СП 63.13330.2018: "10.4.14 В плоских фундаментных плитах и плитах перекрытий при высоте их сечения 1000 мм и более следует предусматривать конструктивное продольное армирование в виде сеток из арматурных стержней площадью сечения не менее 0,05% от площади сечения бетона, принимаемой равной произведению расстояния между сетками по высоте на соответствующий в плане размер плиты. Шаг сеток конструктивного армирования по высоте принимают не более 800 мм и не более 1/2 толщины плиты."
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что такое экзотермическая сетка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
SolidWorks Simulation. Что такое реверс элементов оболочки в сетке? olga_arb Расчетные программы 1 23.10.2012 09:52
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) drill_man Разное 7 31.08.2012 01:59
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55