29.09.2018, 03:39 | #1 | |
Помогите скорректировать работу пробоотборной машины
Регистрация: 29.09.2018
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2722
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Схему бы для начала приложил. И что вообще за материал по ленте идёт сказал. И задачу поточнее - например, "отобрать за весь куб песка идущего по ленте равномерно за весь день" или " регулярно отбирать 1% песка идущего по ленте" или ещё как-нибудь.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Сформулирйте один параметр более точно - бункер для проб должен наполняться пропорционально прошедшему количеству материала или же тупо за смену наполняться полностью, независимо от количества материала в тот или иной период времени?
Просто в первом случае надо привязывать срабатывание устройства к нагрузке ленты, во втором всё можно сделать исходя из наполнения бункера для проб. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913
|
Всегда держать пробоотборник в потоке. Выдергивать определенное число раз за смену. Тогда точно будет всегда полным. Другой вопрос сколько он простоит в таком режиме.
Как вариант: шнековый конвейер с приемным окном в потоке - потихоньку вращайте и пробы непрерывно будут ссыпаться в бункера (при этом долой все эти шиберы и приемные лотки) P.S. пробу из кучи погружным пробоотборником потом брать уже нельзя? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Если поместится, то может быть придумать что-то вроде сиси-одоси ?
Держать в потоке его было бы не обязательно всё время. Наполнился, опустился, там зажался чем-нибудь, и отпускается наверх в поток каждый час или т.п. Заодно так можно было бы получить какие-то почасовые периодические данные. Опускать можно по спирали, например. Также не уверен, что отбирать пробы ковшом или такой вот штукой было бы правильно. Ведь при отлёте кусков их разлёт зависит как раз от крупности и массы. В одной точке можно поймать только одну фракцию.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.10.2018 в 03:57. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913
|
Цитата:
Проще всего собственым приводом снабдить пробоотборник, тогда можно будет _легко_ добавить датчики наполнения ковша. Без ситуации можно гадать вечно. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646
|
Устроить непрерывную связь нагрузки конвейера и забора проб довольно хлопотно. Но можно попробовать обойтись двумя фиксированными положениями ковша: нижнее - есть забор пробы, верхнее - нет забора. В зависимости от количества смеси лента провисает по-разному. В точке наибОльшего провиса подпружиненный ролик. Много смеси - пошел вниз, включил конечник, начался забор пробы, мало смеси - ролик пошел вверх, конечник отключился, ковш ушел вверх, забор проб закончился. Верхнее и нижнее положение ковша тоже регулируются конечниками.
Опробовать схему с двумя положениями ковша, не хватит точности - по такому же принципу ввести и промежуточные положения, но схема усложняется. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите несколько элементарных команд при работе с dwg | rival | LISP | 6 | 25.12.2017 07:31 |