| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как снижать жесткость КЭ плит в приопорной зоне колон и стен?

Как снижать жесткость КЭ плит в приопорной зоне колон и стен?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2022, 12:17 #1
Как снижать жесткость КЭ плит в приопорной зоне колон и стен?
Rostyslav_IF
 
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60

Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста своим опытом или мнение на тему понижения модуля упругости для КЭ приопорной части плит.
При проектировании ЖБ каркасов многоэтажных зданий часто приходится при армировании плит перекрытий в приопорной зоне (по результатам упругого расчета, с начальным Е) усреднять результаты подбора армирования чтобы сгладить пики армирования, даже с учетом АЖТ колон или стен. В связи с этим возникает мысль при моделировании снизить Е (например 0,6Е начального) для КЕ плиты в приопорной зоне чтобы сгладить пики армирования + часть армирования перераспределить в пролет. Поэкспериментировав на упругой модели: 1 рад приопорных КЭ (с размерами 0,25х0,25м) с 0,6Е получаю в модели снижение опорных моментов в пределах 15% и увеличение пролетных на 5%, что вроде как не превышает ограничения по перераспределению в 30%. Ну и как результат перераспределение требуемого армирования.
И теперь вопросы:
- кто то пользуется подобным подходом?
- если да: то на сколько снижаете Е? сколько КЭ (или на какой длинные приопорного участка) снижаете Е?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Му_0.6Е.png
Просмотров: 46
Размер:	11.9 Кб
ID:	247286  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Му_1Е.png
Просмотров: 52
Размер:	10.9 Кб
ID:	247287  Нажмите на изображение для увеличения
Название: пл.png
Просмотров: 54
Размер:	16.0 Кб
ID:	247288  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ву_0.6Е.png
Просмотров: 54
Размер:	27.2 Кб
ID:	247289  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ву_1Е.png
Просмотров: 47
Размер:	25.4 Кб
ID:	247290  



Последний раз редактировалось Rostyslav_IF, 17.05.2022 в 13:40.
Просмотров: 1067
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2022, 12:37
#2
Rostyslav_IF


 
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60


Нижнее армирование
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ну_0.6Е.png
Просмотров: 46
Размер:	23.4 Кб
ID:	247291  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ну_1Е.png
Просмотров: 43
Размер:	25.1 Кб
ID:	247292  
Rostyslav_IF вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2022, 14:08
2 | #3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Задаете принятое по линейному расчету Класс материалов и армирование, далее по табличке с действующими усилиями принимаете коэфф снижения модуля упругости. Назначаете несколько групп, потому как вручную каждому элементу назначать - мазохизм. И далее итерационно: назначили пересчитали- назначили-пересчитали и так до приемлемой точности.
Вложения
Тип файла: xlsx Жёсткость изгибаемых ЖБ для SCAD2.xlsx (105.5 Кб, 36 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как снижать жесткость КЭ плит в приопорной зоне колон и стен?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Стоит ли усилят колонны в зоне продавливания или оставить как есть ? Mr.AS Железобетонные конструкции 11 09.03.2018 22:05
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Армирование плит перекрытия в приопорной зоне fum Железобетонные конструкции 14 09.04.2011 16:24