Непрочитано 08.10.2012, 13:09 #1
Изменение периодов колебаний при введении фундаментной плиты
Конструктор_6618
 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 23

Здравствуйте!
Выполняю расчет монолитного здания на сейсмическое воздействие. Сначала считал свою пространственную модель по консольной схеме (для нижних колонн и стен ставил связями защемления), теперь ввел в расчет фундаментную плиту, задал коэф-т пастели. В результате для первых 5 форм колебаний периоды колебаний составили порядка 300с, а до введения плиты были 6с.
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в чем тут дело. Коэф-т пастели задаю С1=100000 (у меня скала)
Просмотров: 1286
 
Непрочитано 08.10.2012, 14:55
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


по X и Y закрепили схему? (закрепить ФП либо крестом, либо все узлы, либо ввести КЭ56 с Rx=Ry=... )
В Каких единицах то С1? И почему решили что он будет аж 100000?
И Какой смысл вообще в расчёте с к-ом постели, если у вас скала?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 00:48
#3
Юсуп

Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
 
Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от Конструктор_6618 Посмотреть сообщение
результате для первых 5 форм колебаний периоды колебаний составили порядка 300с
Похоже действительно нет связей... Посмотрите на формы и все станет понятно...
Юсуп вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2012, 07:18
#4
Конструктор_6618


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 23


Спасибо большое!!! Действительно недостаточно связей поставил и плита моя "уехала".
Конструктор_6618 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Изменение периодов колебаний при введении фундаментной плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Теплоизоляция фундаментной плиты Zodchii Основания и фундаменты 14 30.08.2010 07:10
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34