Непрочитано 08.09.2014, 07:57 #1
Не понятные результаты расчета РСУ и армирования
3MEi86
 
Хабаровск
Регистрация: 06.09.2009
Сообщений: 1,073

Здравствуйте. Рассчитываю ж/б плоскую раму в ЛИРА-САПР 2013. В расчетной схеме участвуют следующие нагрузки:
1 - Собственный вес;
2 - Снег;
3 - Кран слева;
4 - Тормозная слева;
5 - Кран справа;
6 - Тормоз справа;
7 - Ветер слева;
8 - Ветер справа.
Загружение 4 знакопеременное и является сопутствующим для загружения 3.
Загружение 6 знакопеременное и является сопутствующим для загружения 5.
Загружение № 3 и № 4 - взаимоисключающие (1-ая группа взаимоисключения)
Загружения № 7 и № 8 - взаимоисключающие (2-ая группа взаимоисключения)
Возникли следующие вопросы:
1) При расчете по РСУ внизу левой стойки должен быть максимальный момент 10,3 т*м (сочетание нагрузок 1+2+3+4+8). А лира выдает в РСУ максимальный момент около 6,2 т*м (сочетание нагрузок 1+2+3+8). Куда Лира дела тормозное усилие (№ 4) ? и вообще в РСУ отсутствуют сочетания с тормозными нагрузками.
2) Плюнул на это дело и решил посчитать по РСН. Создал РСН от нагрузок 1+2+3+4+8. Получил момент в заделке 10,3 т*м. Жму на расчет конструирования по РСН и получаю непонятную мозаику армирования, где в некоторых сечениях вообще арматуру не посчитало (пустые строки в результате армирования), а в шкале армирования появилась строка "ОШИБКА". При расчете по РСУ такой ошибки не возникает.
Расчетный файл и скрины прилагаю.

Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (43.8 Кб, 523 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (42.3 Кб, 499 просмотров)

Вложения
Тип файла: rar Плоская рама.rar (2.0 Кб, 43 просмотров)

Просмотров: 3195
 
Непрочитано 08.09.2014, 08:07
#2
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Если версия R3, то советую поставить обновление с сайта последнее и проверить. По армированию в R3 был косяк для СП52, можно попробовать посчитать по СП63, но потом проверить наиболее нагруженные участки в ЛАРМе от 9.6 или в 2013 R2. По крановым надо проверять, с РСУ вообще в последних релизах с 2012 были приколы со взаимоисключением и сопутствием (кранов у меня не бывает, поэтому не проверял)
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 09:39
#3
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


frostyfrost, Да, версия R3. И конструирование по СП 52. Сейчас попробовал тормозное усилие поменять на кратковременное. Сопутствие оставил. В итоге сопутствие вообще перестало работать. Тормозные усилия живут своей жизнью, хотя и являются сопутствующими для крановых.frostyfrost, не могли бы вы запустить у себя на расчет мой файл который я выложил ? Сравнить с моими скринами.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 10:49
#4
StasVN


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 4


У Вас указано ограничение на одновременное действие для кранов и тормозов (для кранов 2, для тормозов 0) Тормоза не учитываются.
Можно указать ограничение для тормозов 1 и не удалять 1 группу взаимоисключающих загружений.
Или удалить 1 группу взаимоисключающих загружений , но поставить ограничение для кранов тормозов 1 (тогда будет действовать одновременно 1 кран и 1 тормоз).
StasVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 11:38
#5
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


StasVN, Спасибо. Завтра попробую так сделать. А что скажете насчет ошибки при армировании по РСН ?
Переделал. В строке с кранами и тормозами по умолчанию для тормозов всегда стоит1, а в схеме, действительно, почему-то 0 стоял. Исправил. Теперь РСУ как надо считает.
Насчет ошибки при армировании по РСН действительно косяк в Лире при конструировании по СП 52... При конструировании по СП63 или по старому СНиП нормально все считает.

----- добавлено через ~1 мин. -----
frostyfrost, StasVN, спасибо вам за ответы !

Последний раз редактировалось 3MEi86, 09.09.2014 в 04:40.
3MEi86 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Не понятные результаты расчета РСУ и армирования

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поделитесь,пожалуйста, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну Ann_T Основания и фундаменты 42 13.05.2014 20:08
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Результаты армирования по РСН и РСУ Astrea Расчетные программы 8 10.09.2008 10:27