| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.09.2014, 07:57 | #1 | |
Не понятные результаты расчета РСУ и армирования
Хабаровск
Регистрация: 06.09.2009
Сообщений: 1,073
|
||
Просмотров: 3195
|
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Если версия R3, то советую поставить обновление с сайта последнее и проверить. По армированию в R3 был косяк для СП52, можно попробовать посчитать по СП63, но потом проверить наиболее нагруженные участки в ЛАРМе от 9.6 или в 2013 R2. По крановым надо проверять, с РСУ вообще в последних релизах с 2012 были приколы со взаимоисключением и сопутствием (кранов у меня не бывает, поэтому не проверял)
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
frostyfrost, Да, версия R3. И конструирование по СП 52. Сейчас попробовал тормозное усилие поменять на кратковременное. Сопутствие оставил. В итоге сопутствие вообще перестало работать. Тормозные усилия живут своей жизнью, хотя и являются сопутствующими для крановых.frostyfrost, не могли бы вы запустить у себя на расчет мой файл который я выложил ? Сравнить с моими скринами.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 4
|
У Вас указано ограничение на одновременное действие для кранов и тормозов (для кранов 2, для тормозов 0) Тормоза не учитываются.
Можно указать ограничение для тормозов 1 и не удалять 1 группу взаимоисключающих загружений. Или удалить 1 группу взаимоисключающих загружений , но поставить ограничение для кранов тормозов 1 (тогда будет действовать одновременно 1 кран и 1 тормоз). |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
StasVN, Спасибо. Завтра попробую так сделать. А что скажете насчет ошибки при армировании по РСН ?
Переделал. В строке с кранами и тормозами по умолчанию для тормозов всегда стоит1, а в схеме, действительно, почему-то 0 стоял. Исправил. Теперь РСУ как надо считает. Насчет ошибки при армировании по РСН действительно косяк в Лире при конструировании по СП 52... При конструировании по СП63 или по старому СНиП нормально все считает. ----- добавлено через ~1 мин. ----- frostyfrost, StasVN, спасибо вам за ответы ! Последний раз редактировалось 3MEi86, 09.09.2014 в 04:40. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поделитесь,пожалуйста, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну | Ann_T | Основания и фундаменты | 42 | 13.05.2014 20:08 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Результаты армирования по РСН и РСУ | Astrea | Расчетные программы | 8 | 10.09.2008 10:27 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |