Деформации фундаментной плиты и газобетонных стен 2-х этажного коттеджа. Причины оных, методы устранения.
AlisaChe
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 20.04.2008
Сообщений: 103

Дорогие коллеги! Ко мне обратились за советом. На участке построен дом из газобетона (2 этажа) на монолитной плите (h=300мм. Ар-ра d=16, шаг 200х200мм). На краю плиты стоит стойка металлическая, на нее опирается угол перекрытия 2-го этажа. Пролеты небольшие. Участок в низине. Дренажа нет. Плиту сделали в августе. Осенью этот край плиты подмыло. Грунт весь раскис. В декабре стали строить дом. Залили перекрытие, оно застыло... и строители.... свалили на перекрытие как раз в этом же месте 5 поддонов кирпича!!!! Газобетонные стены на первом этаже треснули. По характеру трещин понятно, что угол плиты опустился вниз. Кирпич уже сгружают. Вопрос в следующем: Что делать с плитой? Как вернуть под нее грунт? Можно ли ждать в этой ситуации, когда потеплеет? Заказчик в панике, и я его понимаю... :-(

Последний раз редактировалось AlisaChe, 13.03.2009 в 23:21.
Просмотров: 17982
 
Непрочитано 11.03.2009, 22:04
#2
MAO


 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 27


инъецирование грунта под всем фундаментом
http://www.specstroyservis.ru/stat/stat1.htm
__________________
Вверх по лестнице ведущей вниз (с)
MAO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 22:47
#3
AlisaChe


 
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103


Ага... меня вот что пугает в этом случае: Возможно полость под углом ф-та имеет значительные размеры. Мы туда нагнетаем раствор. Его объем будет тоже порядочный. При следующей зиме это добро замерзает. Оттаит ли за лето такая глыба то...? :-) Нельзя ли каким-то образом поддомкратить угол и туда аккуратненько втрамбовать утраченную часть подсыпки. Потом уже поставить дом на нее и произвести инъекции по всему периметру плиты...?
AlisaChe вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 22:52
#4
Куртан


 
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58


Инъецировать конечно хорошо, но дорого. Предлагаю выполнить перекрестную ленту поверх плиты из тяжелого бетона, в месте подмытия принять расчетную схему как консоль. Ленту связать с плитой анкерами, высверлив отверстия на диаметр меньше анкеров, желательно под углом 45 градусов, чтоб сработало и на выдергивание.
Куртан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 23:03
#5
AlisaChe


 
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103


Перекрестная лента тоже не подойдет, придется делать полы с учетом толщины ленты, а это съест высоту этажа, дверные проемы уже выложены... А может все-таки можно как-нибудь восстановить грунт, А? :-(((( неужто никак нельзя??? и все таки, можно ли подождать до оттепели, чтоб понять масштаб подмыва, или срочно нужно? Мне кажется, что если сняли 5 поддонов кирпича, должно стать плите полегче... дом то легенький, не должна она отломиться то...
AlisaChe вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 23:09
#6
Куртан


 
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58


А плита не армирована?
Куртан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 23:12
#7
AlisaChe


 
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103


"...на монолитной плите (h=300мм. Ар-ра d=16, шаг 200х200мм)..." см. первое сообщение :-)))
AlisaChe вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 23:14
#8
DK


 
Сообщений: n/a


Совершенно не понятны условия задачи. Не ясны ни размеры, ни конструкция дома. Каковы размеры полости под плитой? Какой грунт? Как и почему его вымыло из под плиты? Не вымоет ли грунт из под плиты в другом месте если будет решен вопрос с провисшим углом? Есть ли трещины на плите и перекрытии?
 
 
Непрочитано 11.03.2009, 23:15
#9
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


тяжело без фото и рисунка...как далеко стоит стойка от краев..какая ее высота..сопряжение с плитой.... может попробывать выполнить отверстия в плите а потом ручным буром скважинки(знаете есть такой бур для стоек заборов...типа ТИСЭ) и выполнить по кругу стойки малые ф-ты свайкии их оголовки соеденить со стойкой-столбчатый ростверк...выложите фото...какие грунты под плитой и их мощность?
__________________
саша

Последний раз редактировалось sasa.od, 11.03.2009 в 23:30.
sasa.od вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 23:29
#10
AlisaChe


 
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103


Фото выложу... Для DK: дом 12х10м. Дом из газобетона на монол. плите толщиной 300мм. Перекрытия монолитные. 2 этажа ( все описано выше). Размеры полости не ясны. вымыло, так как нет дренажа, верховодка. Понятно, что нужно срочно делать дренаж, чтоб не вымыло грунт на др. участках, когда все оттаит. Трещины ТОЛЬКО в стенах. Перекрытие и плита целые.

Села батарейка у фотика :-((( смогу выложить только завтра... стойка от края плиты примерно на 400мм. Под нее сделан ж/б столбик высотой 200мм. Грунты не ясны... геологию Заказчик не делал... :-((( Все свои ошибки он признал, смиренно просит помощи... :-)))

Последний раз редактировалось AlisaChe, 11.03.2009 в 23:37.
AlisaChe вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 23:35
#11
Куртан


 
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58


Если перекрытия и плита целые, то трещены вызваны скорее всего креном плиты. Стрельните ее нивелиром, определите крен. Устраните по возможности крен, треснутые стены возьмите в обойму из сетки 5/5/100/100 с торкретштукатуркой бетоном В7.5 и будет вам счастье. Ну и дренаж обязательно.
Куртан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 23:42
#12
AlisaChe


 
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103


Куртан, вот и мне кажется, что весь трабл в этих поддонах с кирпичами... нашли ведь, где свалить, деятели... Дренаж то не сделать сейчас, усё замерзшее... правильно? Нужно ждать, пока оттаит...? Но Заказчик прямо настойчиво так говорит, что под этим углом плиты все было очень плохо, и около него даже строитель его по колено провалился осенью... Вода стояла, потом они прокопали канавы, вода ушла... Вместе с грунтом из под угла :-(((
AlisaChe вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 23:47
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Не верю, что верховодкой может вымыть грунт из под плиты. Тем более, не вижу смысла делать дренаж. Он ничего не даст. Скорее всего произошли неравномерные осадки плиты и она изогнулась.

То, что в дренажную канаву, выкопаную рядом со зданием, вымыло грунт, похоже на правду. По весне, если канаву не закопать, вымыв грунта продолжится. Строить дом и нагружать плиту стали после того, когда грунт замерз и стал более прочным. По веснегрунт оттаит и не исключено, что осадки дома продолжатся. Возможно, что грунт под плитой пучинистый (это можно выяснить опросив соседей). В этом случае работа конструкции непредсказуема.

Последний раз редактировалось DK, 12.03.2009 в 00:08.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 23:53
#14
AlisaChe


 
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103


эээээ.... как это нет смысла в дренаже... участок, повторюсь, в низинке. Снизу озеро... если подсыпку сделали кое-как, не уплотнили как положено, то вымоет еще как! У него вода по участку текла рекой осенью во время дождей. так что дренаж обязателен, я думаю... :-/ дренаж вообще первое, что нужно делать в таких условиях. У него кажись еще глина под подсыпкой этой,но он не уверен... ох... :-))))
AlisaChe вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 23:53
#15
Куртан


 
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58


DK, на мой взгляд из далека, деформации не столь значительны, т.е. не превышают СНиПовские, иначе в плите появились бы трещины. Так как в плите трещин нет, то скорее всего крен. В кладке возникли кастельные напряжения превышающие расчетное сопротивление, отсюда трещины в кладке. Но все равно прострелять и определить крен или деформации другого типа необходимо. После этого все станет более менее ясно.
Куртан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 23:57
#16
AlisaChe


 
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103


но все таки хотелось бы вернуться к вопросу о восстановлении грунта, если его там действительно нет... все со слов Заказчика, своими глазами не видела. Все в снегу. Может как-то можно его туда возвернуть, ааа....? :-))) как-нибудь без геморроя... :-))))
AlisaChe вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 00:05
#17
Куртан


 
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58


если гравием засыпать через отверстия в плите, еще можно, сделать отверстия через 1-1,5 м в шаге сетки, и сыпать туды трамбуя послойно, а глину заливать, ту же жижу получите, или в лучшем случае она не протрамбуется и после сама осядет, оставив вам новые-старые полости.
Куртан вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 00:11
#18
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


без геммороя не получится.... После драки кулаками не машут - фундамент бы нормальный сделали. Подождите теплых времен. Вода спадет, чуть посуше будет - вот тогда оцените реальную каверну/подмыв под ФП. А что, 2+х этажный дом на плите, без заглубленных фундаментов сделан?
Если не нагружать конструкцию дальше - то можно поддонкратить немного (если домкрат найдете подходящий) и заполнить проем цементно-песчаной смесью с увлажнением (1:5).
Да и дренажа при таких условиях не хватит надолго - забьется скоро, и нужно будет постоянно чистить.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 00:17
#19
DK


 
Сообщений: n/a


Идет гадание на кофейной гуще. Первое, что нужно сделать, это счистить снег и посмотреть, что творится с грунтом под плитой. Затем выкопать шурф и посмотреть, что за грунты. И, наконец, что за подсыпка? Ее толщина и как уплотнялась.

Вообще-то я бы рассмотрел вариант выполнения буровых свай через фундаментную плиту. Разбивается в ней отверстие, ручным буром забуриваются, ставятся арматурные каркасы и заливается бетон. И проводить эти работы надо до того, когда оттает грунт.

Последний раз редактировалось DK, 12.03.2009 в 00:23.
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 11:39
#20
AlisaChe


 
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103


Всем доброго утра!!!

Дом на плите, так как проект типовой. Заказчик купил его и применил на своем участке.

for studioserg: на соседних участках дренажи функционируют и не засоряются, все ок :-)

for DK: снег уже счищают. шурф обещал выкопать... толщина подсыпки 300-400мм, щебень, уплотнялась послойно. все опять же со слов заказчика...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01122.jpg
Просмотров: 633
Размер:	46.6 Кб
ID:	17187  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01126.JPG
Просмотров: 568
Размер:	59.3 Кб
ID:	17188  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01128.JPG
Просмотров: 618
Размер:	61.6 Кб
ID:	17189  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01130.JPG
Просмотров: 513
Размер:	74.4 Кб
ID:	17190  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01137.jpg
Просмотров: 559
Размер:	34.5 Кб
ID:	17191  


Последний раз редактировалось AlisaChe, 12.03.2009 в 11:54.
AlisaChe вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформации фундаментной плиты и газобетонных стен 2-х этажного коттеджа. Причины оных, методы устранения.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? Li2n AutoCAD 17 12.11.2004 23:45
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30