11.03.2009, 21:43 | #1 | |
Деформации фундаментной плиты и газобетонных стен 2-х этажного коттеджа. Причины оных, методы устранения.
Санкт-Петербург
Регистрация: 20.04.2008
Сообщений: 103
|
||
Просмотров: 17982
|
|
||||
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 27
|
инъецирование грунта под всем фундаментом
http://www.specstroyservis.ru/stat/stat1.htm
__________________
Вверх по лестнице ведущей вниз (с) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103
|
Ага... меня вот что пугает в этом случае: Возможно полость под углом ф-та имеет значительные размеры. Мы туда нагнетаем раствор. Его объем будет тоже порядочный. При следующей зиме это добро замерзает. Оттаит ли за лето такая глыба то...? :-) Нельзя ли каким-то образом поддомкратить угол и туда аккуратненько втрамбовать утраченную часть подсыпки. Потом уже поставить дом на нее и произвести инъекции по всему периметру плиты...?
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58
|
Инъецировать конечно хорошо, но дорого. Предлагаю выполнить перекрестную ленту поверх плиты из тяжелого бетона, в месте подмытия принять расчетную схему как консоль. Ленту связать с плитой анкерами, высверлив отверстия на диаметр меньше анкеров, желательно под углом 45 градусов, чтоб сработало и на выдергивание.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103
|
Перекрестная лента тоже не подойдет, придется делать полы с учетом толщины ленты, а это съест высоту этажа, дверные проемы уже выложены... А может все-таки можно как-нибудь восстановить грунт, А? :-(((( неужто никак нельзя??? и все таки, можно ли подождать до оттепели, чтоб понять масштаб подмыва, или срочно нужно? Мне кажется, что если сняли 5 поддонов кирпича, должно стать плите полегче... дом то легенький, не должна она отломиться то...
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Совершенно не понятны условия задачи. Не ясны ни размеры, ни конструкция дома. Каковы размеры полости под плитой? Какой грунт? Как и почему его вымыло из под плиты? Не вымоет ли грунт из под плиты в другом месте если будет решен вопрос с провисшим углом? Есть ли трещины на плите и перекрытии?
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283
|
тяжело без фото и рисунка...как далеко стоит стойка от краев..какая ее высота..сопряжение с плитой.... может попробывать выполнить отверстия в плите а потом ручным буром скважинки(знаете есть такой бур для стоек заборов...типа ТИСЭ) и выполнить по кругу стойки малые ф-ты свайкии их оголовки соеденить со стойкой-столбчатый ростверк...выложите фото...какие грунты под плитой и их мощность?
__________________
саша Последний раз редактировалось sasa.od, 11.03.2009 в 23:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103
|
Фото выложу... Для DK: дом 12х10м. Дом из газобетона на монол. плите толщиной 300мм. Перекрытия монолитные. 2 этажа ( все описано выше). Размеры полости не ясны. вымыло, так как нет дренажа, верховодка. Понятно, что нужно срочно делать дренаж, чтоб не вымыло грунт на др. участках, когда все оттаит. Трещины ТОЛЬКО в стенах. Перекрытие и плита целые.
Села батарейка у фотика :-((( смогу выложить только завтра... стойка от края плиты примерно на 400мм. Под нее сделан ж/б столбик высотой 200мм. Грунты не ясны... геологию Заказчик не делал... :-((( Все свои ошибки он признал, смиренно просит помощи... :-))) Последний раз редактировалось AlisaChe, 11.03.2009 в 23:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58
|
Если перекрытия и плита целые, то трещены вызваны скорее всего креном плиты. Стрельните ее нивелиром, определите крен. Устраните по возможности крен, треснутые стены возьмите в обойму из сетки 5/5/100/100 с торкретштукатуркой бетоном В7.5 и будет вам счастье. Ну и дренаж обязательно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103
|
Куртан, вот и мне кажется, что весь трабл в этих поддонах с кирпичами... нашли ведь, где свалить, деятели... Дренаж то не сделать сейчас, усё замерзшее... правильно? Нужно ждать, пока оттаит...? Но Заказчик прямо настойчиво так говорит, что под этим углом плиты все было очень плохо, и около него даже строитель его по колено провалился осенью... Вода стояла, потом они прокопали канавы, вода ушла... Вместе с грунтом из под угла :-(((
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не верю, что верховодкой может вымыть грунт из под плиты. Тем более, не вижу смысла делать дренаж. Он ничего не даст. Скорее всего произошли неравномерные осадки плиты и она изогнулась.
То, что в дренажную канаву, выкопаную рядом со зданием, вымыло грунт, похоже на правду. По весне, если канаву не закопать, вымыв грунта продолжится. Строить дом и нагружать плиту стали после того, когда грунт замерз и стал более прочным. По веснегрунт оттаит и не исключено, что осадки дома продолжатся. Возможно, что грунт под плитой пучинистый (это можно выяснить опросив соседей). В этом случае работа конструкции непредсказуема. Последний раз редактировалось DK, 12.03.2009 в 00:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103
|
эээээ.... как это нет смысла в дренаже... участок, повторюсь, в низинке. Снизу озеро... если подсыпку сделали кое-как, не уплотнили как положено, то вымоет еще как! У него вода по участку текла рекой осенью во время дождей. так что дренаж обязателен, я думаю... :-/ дренаж вообще первое, что нужно делать в таких условиях. У него кажись еще глина под подсыпкой этой,но он не уверен... ох... :-))))
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58
|
DK, на мой взгляд из далека, деформации не столь значительны, т.е. не превышают СНиПовские, иначе в плите появились бы трещины. Так как в плите трещин нет, то скорее всего крен. В кладке возникли кастельные напряжения превышающие расчетное сопротивление, отсюда трещины в кладке. Но все равно прострелять и определить крен или деформации другого типа необходимо. После этого все станет более менее ясно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103
|
но все таки хотелось бы вернуться к вопросу о восстановлении грунта, если его там действительно нет... все со слов Заказчика, своими глазами не видела. Все в снегу. Может как-то можно его туда возвернуть, ааа....? :-))) как-нибудь без геморроя... :-))))
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58
|
если гравием засыпать через отверстия в плите, еще можно, сделать отверстия через 1-1,5 м в шаге сетки, и сыпать туды трамбуя послойно, а глину заливать, ту же жижу получите, или в лучшем случае она не протрамбуется и после сама осядет, оставив вам новые-старые полости.
|
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
без геммороя не получится.... После драки кулаками не машут - фундамент бы нормальный сделали. Подождите теплых времен. Вода спадет, чуть посуше будет - вот тогда оцените реальную каверну/подмыв под ФП. А что, 2+х этажный дом на плите, без заглубленных фундаментов сделан?
Если не нагружать конструкцию дальше - то можно поддонкратить немного (если домкрат найдете подходящий) и заполнить проем цементно-песчаной смесью с увлажнением (1:5). Да и дренажа при таких условиях не хватит надолго - забьется скоро, и нужно будет постоянно чистить.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Идет гадание на кофейной гуще. Первое, что нужно сделать, это счистить снег и посмотреть, что творится с грунтом под плитой. Затем выкопать шурф и посмотреть, что за грунты. И, наконец, что за подсыпка? Ее толщина и как уплотнялась.
Вообще-то я бы рассмотрел вариант выполнения буровых свай через фундаментную плиту. Разбивается в ней отверстие, ручным буром забуриваются, ставятся арматурные каркасы и заливается бетон. И проводить эти работы надо до того, когда оттает грунт. Последний раз редактировалось DK, 12.03.2009 в 00:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103
|
Всем доброго утра!!!
Дом на плите, так как проект типовой. Заказчик купил его и применил на своем участке. for studioserg: на соседних участках дренажи функционируют и не засоряются, все ок :-) for DK: снег уже счищают. шурф обещал выкопать... толщина подсыпки 300-400мм, щебень, уплотнялась послойно. все опять же со слов заказчика... Последний раз редактировалось AlisaChe, 12.03.2009 в 11:54. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. | Bagira | Основания и фундаменты | 7 | 10.09.2008 12:07 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? | Li2n | AutoCAD | 17 | 12.11.2004 23:45 |
Фундаментная плита в Лире | Net | Лира / Лира-САПР | 1 | 30.03.2004 11:30 |