| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Угу, так вот, формула P=pgh как раз и нужна для того чтобы от высоты столба жидкости к давлению перейти.
Вот если бы ты сказал, что нужно каждый напор перевести в давление и сложить их, я бы не сомневался что ты понял зачем понятие напора вообще нужно. Ты немного напутал, так было бы, если бы мы огромным шприцем вытянули воду на 10м, если в низу имеем насос, то хоть на 100м вверх можем воду нормально подать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Цитата:
Есть насос на 1 бар, есть труба высотой 100м. От столба воды получаем противодавление в 10 бар. Закон сообщающихся сосудов. Емкость (пусть бесконечно широкая, высотой в 1 метр) + насос в 1 бар (10м водяного столба) на отметке 0 на какую высоту в итоге могут столб воды поднять? Раздача пока не интересует. Или получаем на высоте в 100, 200, 300м свободный излив? Физика мало мало непонятна...
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Как-то без картинки тяжело воспринимается условие задачи, могу ответить на вопрос, как я его понял.
Насос, создающий напор в 10м при нулевом расходе поднимет воду в длинной вертикальной трубе на 10м выше отметки зеркала воды в ёмкости из которой качает. Если труба не пустая, заполнена выше уровня из предыдущего предложения, то включение насоса никак не повлияет на систему, только вода греться начнёт.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Картинки?! Они есть у меня! )
Раньше все таки лучше объясняли )) http://www.youtube.com/watch?feature...&v=u-twVpyAaVU Рассуждения по выбору насоса http://www.youtube.com/watch?v=74YFNaxGyFg Вобщем-то там целая серия разговоров. http://www.youtube.com/watch?v=1k2OI...feature=relmfu А вот и ""Excel"" на 2,7 Gb. о_О по выбору насоса: http://www.grundfos.ru/docs/dl_wincaps/ Так себе эксельчик)) Правда там, конечно, подцеплена база grundfos... Последний раз редактировалось Palomnic, 10.10.2012 в 12:03. |
|||
|
||||
обыватель-конструктор Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 120
|
если напор 10 метров, то вода и поднимится не выше 10метров. причем не важно какой диаметр трубы 100мм или 2 метра
__________________
Не каждый лось рельсу перекусит |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2011
Сообщений: 103
|
Если ее нет, посмотрите на табличку на насосе. Возьмите за напор данные таблички. Это будет максимальная величина.
Посмотрите на показания манометра, покрутите вентилем на нагнетании, получите диапазон давлений. При полностью закрытом - максимальное и т.д. Вообще то, проблема высосана из пальца |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Согласен.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Так написали - вебкапс. (или винкапс, если трафик немеряный)
Берешь характеристику насоса, суммируешь все потери на сопротивлениях и по кривой смотришь на расход... Формула для покупного насоса не канает... Ну или наоборот, зная расход, по кривой смотрим давление.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
На картинке графики работы насосов Grundfoss в сети. Показано, какой будет расход одного, двух и трех насосов при параллельной работе в "зимней" и "летней" тепловой сети. Наглядно видны рабочие точки в разных режимах и влияние сети на групповую работу насосов. А на другой картинке - другие насосы и другая тепловая сеть. Наглядно видна бессмысленность включения в этой сети двух насосов параллельно. А там их аж по четыре включают, бесполезно пожирая электроэнергии. |
|||
|
||||
обыватель-конструктор Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 120
|
а вы, похоже, сразу в насосной и родились
__________________
Не каждый лось рельсу перекусит |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2011
Сообщений: 103
|
Цитата:
Если вы считаете, что мы что то не поняли, то объясните разницу (если вам для проекта нужно конкретного) между "напор" и "давлением в трубе". Или вы наукой занимаетесь? Кроме того о какой линейке можно говорить, если вам уже известен напор и подача? А задвижки, вентиля... . Они и служат для того, чтобы регулировать давление на существующем трубопроводе. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
по моему тут можно наити какую то информ. такие темы были:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F1%EE%F1%E0 |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Гост 12815...21 , если я правильно вопрос понял...
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет избыточного давления взрыва для горючей пыли | Сержик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 04.02.2010 09:42 |
Расчет давления от башенного крана | medved | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.11.2009 18:18 |
Расчет монолитной стены от давления грунта | GAS | Основания и фундаменты | 3 | 06.04.2008 08:29 |