Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста один момент. В перекрытиях промышленных зданий повсеместно используется рифленый настил. Толщина настила 4, 5, 6 мм. Интересен такой момент как приварка настила к балкам перекрытия. Часто используются балки с толстыми поясами 20-25 мм, соответственно по табл.38 СНиП катет приварки должен быть 8-9 мм. А как вы поступаете с этим требованием применяя настил 5-6 мм? На практике близко никогда не сталкивался, просто указывали настил и писали, что он должен быть приварен. А всё остальное делали в КМД, в котором никакого участия не принимали. Подскажите как это правильно выполняется на практике? Можете поделиться ссылкой на литературу, серии или узлами из реальных проектов? Буду очень признателен. Вопрос очень срочный, экспертиза просит дать пояснения. На что можно сослаться, чтобы дать адекватный ответ?
Просмотров: 2077
 
Непрочитано 28.05.2020, 11:32
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
экспертиза просит дать пояснения
И правильно делает. Потому, что надо вас отучивать от халявы типа
Цитата:
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
просто указывали настил и писали, что он должен быть приварен
Взять такого-вот "просто пишущего" КМщика и поставить на полуавтомат приваривать этот настил километрами шва. Он тогда сразу начнет головой вникать в суть вопроса.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2020, 11:50
#3
klinker


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 82


Так я смогу получить ответ по существу

----- добавлено через ~5 мин. -----
Я понимаю, что можно положить катеты разного размера к балке и настилу, но где это просмотреть и сослаться на конкретный пункт норм
klinker вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2020, 12:28
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
но где это просмотреть и сослаться на конкретный пункт норм
П. 14.1.7 е) вашего же СП!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2020, 12:48
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
П. 14.1.7 е) вашего же СП!
+ 14.1.10 для настила
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2020, 20:26
3 | #6
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


klinker, см. п.3 примечаний к таблице 38 Изменений №2 к СП16.13330.2017.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2020, 08:36
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
п.3 примечаний к таблице 38 Изменений №2 к СП16.13330.2017
Это просто вредительство! Выпускают официальный документ, а потом к нему лепят кучу изменений. И отслеживай все эти измы...
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2020, 09:12
#8
klinker


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 82


Tamerlan_MZO, большое спасибо, очень полезная информация
klinker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно приваривать рифленку?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Как правильно выполнять и приваривать косынки к рамным металлоконструкциям? nlo740 Машиностроение 12 06.08.2015 16:44