Полы в электрощитовой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2011, 15:43 #1
Полы в электрощитовой
Анатолик
 
инженер-проектировщик
 
Чебоксары
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 79

Здраствуйте! мы запроектировали полы в электрощитовой бетонные. после сдачи объекта пришла проверка пожарников и написали замечание что полы должны быть пыленеобразующие ! где про эти нормы можно узнать! говорять покрыть краской специальной.Это так или нет?
Просмотров: 26742
 
Непрочитано 06.10.2011, 16:35
1 | #2
Pozimyanka

Архитектор
 
Регистрация: 06.12.2010
Ижевск
Сообщений: 35


именно так. Мы для этих полов пишем состав "элакор", наберите в поисковике, посмотрите. само собой идеальным будет применить тот состав, который уже известен на вашем рынке.
Pozimyanka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 16:53
#3
Анатолик

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
Сообщений: 79


Спасибо Pozimyanka!
А не подскажите где прочитать что полы должны быть не пыльными
Анатолик вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 17:00
1 | #4
Pozimyanka

Архитектор
 
Регистрация: 06.12.2010
Ижевск
Сообщений: 35


честно говоря не помню где в нормах это написано, но логически объясняется тем, что пыль - взрывоопасное вещество. так что чем меньше в категорийных помещениях подобных провокационных веществ, тем лучше.
П.С. сейчас спросила в офисе где это написано - никто не знает и не помнит почему, но пропитку бетонного пола в техпомещениях мы предусматриваем обязательно )))
Pozimyanka вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 17:14
1 | #5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


ПУЭ, раздел 4:
Цитата:
4.3.50. Полы помещений преобразователей должны иметь покрытие, не допускающее образования пыли (например, цемент с мраморной крошкой, метлахская плитка).
Наливной пол, конечно, здорово , но пойдет и чего попроще, даже стяжка с железнением, на худой конец или окраска обычной эмалью для полов.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 09:07
#6
Анатолик

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
Сообщений: 79


Спасибо всем за быстрый ответ!
Анатолик вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2011, 20:27
#7
axi_77


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60


а стены чем покрывают?
axi_77 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 02:52
#8
Электрик Schneider


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 8


Доброго времени суток всем!

Извиняюсь, если не в ту тему, но у меня похожий вопрос:

имеется жилой дом с тех.этажом на уровне кровли, в котором расположены лифтовое помещение, вент.камера, и эл.щитовая. Чердака нет. Вход в эл.щитовую осуществляется через кровлю по противопожарному мостику. Кровля ровная, не металлическая в виде "слоеного пирога". Возвышается на плитой перекрытия примерно на 450мм. И соответственно дверной проем в эл.щитовую поднят относительно пола в ней на 470мм.

Внимание вопрос: как можно компенсировать такой перепад высот на выходе из помещения эл.щитовой?
Заказчик предлагает сделать ступеньки (из металла или бетона), но не будет ли это дополнительным препятствием на путях эвакуации? Еще в ПУЭ написано, что устройство порогов в дверях РУ не допускается, но я не знаю насколько этот пункт применим в данной ситуации?
Я предлагаю сделать фальш-пол в уровень с порогом, но мне нужно обоснование такого решения перед заказчиком.

Прошу помощи грамотных проектировщиков. Желательно с отсылками к нормам (если они есть).
Электрик Schneider вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 06:05
#9
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


ИМХО, логика должна быть примерно такой, какая она есть в п.6.6 (третий абзац) СП256.1325800.2016, т.е. пол эл.щитовой ниже отметки, с которой в неё может попасть вода. Ваша ситуация с 47 см практически идеальная, по пожарным нормам три ступеньки идеально впишутся (правда, какой тут путь эвакуации?)
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 08:39
#10
Электрик Schneider


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 8


Не совсем понятно насчет идеальности. Это сарказм или все действительно хорошо?
В п.6.6 СП256.1325800.2016 речь идет о том, что полы эл.щитовой должны быть выше полов примыкающих помещений или земли. Но в любом случае выше. А в моем случае полы в эл.щитовой ниже на 47см, чем полы за эл.щитовой. И ступеньки планируются внутри помещения.
Путь эвакуации из помещения. Пожарники со стройнадзора критически относятся к таким решениям, типа в панике человек может побежать, споткнуться и упасть.
Электрик Schneider вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 09:48
#11
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Электрик Schneider Посмотреть сообщение
А в моем случае полы в эл.щитовой ниже на 47см, чем полы за эл.щитовой
Это я понял и в этом вижу проблему, т.к. и ПУЭ и СП говорят о необходимости полов эл.щитовых помещений (хотя речь о ТП, всё-таки) выше или хотя бы вровень со смежными. Скорее всего это связано с возможностью проникновения посторонних сред в такие помещения извне, а может и не только.
Цитата:
Сообщение от Электрик Schneider Посмотреть сообщение
Не совсем понятно насчет идеальности. Это сарказм или все действительно хорошо?
Имхо хорошо, см. п.4.3.4 СП 1.13130.2009

Ещё внимательно прочитать Ст.89 п.3 пп.2г и Ст.89 п.14 пп.3 ФЗ №123

Последний раз редактировалось banzai1983, 23.10.2018 в 10:17.
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 10:07
| 1 #12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Формально на кровле нет рабочих мест, нет эвакуации.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Полы в электрощитовой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Теплые полы Romka Архитектура 44 21.10.2011 11:48
Полы по грунту vs полы по перекрытию в индивидуальном доме Дачник Конструкции зданий и сооружений 19 26.09.2011 17:59
Полимерные наливные полы. Стоит ли применять? AspirantMK Архитектура 46 17.08.2011 10:13
Нужен совет гуру, полы по грунту Jheka Конструкции зданий и сооружений 32 20.05.2011 10:16
Как правильно сделать полы по грунту? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 9 26.03.2011 12:59