Цитата:
Сообщение от Ericsson
Пункт 4.1.13. "Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 +/- 0,15) м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола". Второй ПК - это нижний или верхний ?
|
Наши фееричные нормы) Второй ПК - это нижний, но при этом нет четкой формулировки, на какой высоте должен быть установлен верхний ПК в данном случае. Если дословно по нормам - получается, что второй ПК на 1м от пола, первый ПК - максимум 1,5 м от пола. Тогда 100% выполняется.