Непрочитано 23.12.2019, 09:32 #1
Как поступить если канализация должна течь вверх?
Арата Красивый
 
Регистрация: 23.12.2019
Сообщений: 1

Доброго дня всем. нарисовалась такая проблема: В тундре построили общежитие (сборное из вагон-бытовок) на 200 человек, рядом купили и поставили станцию водоочистки ( вся канализация и сточные воды через нее) и общежитие и станция стоят в одной отметке, НО... выводы канализации из общежития на метр ниже чем входное отверстие очистной станции... опустить станцию нет никакой возможности..как поступить в таком случае? Фекальный насос? от какой то сборной емкости?
Просмотров: 2264
 
Непрочитано 23.12.2019, 10:49
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


еще и подогревать это все придется, наверно - если в тундре
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2019, 11:05
#3
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Обычно ставится КНС (канализационная насосная станция).
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2019, 16:03
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Если там вечная мерзлота, то подземной канализации вообще не должно быть. Все сети прокладываются надземно, в том числе канализация (еще и всё в 2 нитки) с греющими спутниками.

Это для того, чтобы вечномерзлый грунт не оттаивал.

Канализация там напорная. Сбор из домов в колодце, а дальше - насосом.

В обычных же условиях, если подключен один выпуск к насосной не так важны отметки отверстий. В насосной стоки собираются ниже входящей трубы и откачиваются. Если в доме отметки санитарных приборов выше отметки ввода в насосную, вода все равно туда перетечет - по закону сообщающихся сосудов.

Однако в нижней части всегда будет собираться осадок. Поэтому - насос. или поднимать общежитие. Вообще-то об этом думают ДО.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как поступить если канализация должна течь вверх?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размять мозги.... Alxd Разное 7550 13.03.2024 16:29
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 07.09.2012 18:39