| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.01.2020, 13:22 | #1 | |
Количество свай в ростверке каркасного здания с кранами
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 2044
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
А подумать ?
Из своего небогатого опыта. Для нетяжёлых кранов действительно сложно обосновать большое количество свай. Некоторые специалисты делают в таком случае одну сваю, но с ними не согласен. Рекомендую 4 сваи с шарнирным опиранием. Может быть конкуренты делают по 3 сваи. Возможно также заделать голову в ростверк, но крайне сложно. При этом сваи надо и смоделировать полностью, и, также, рассчитать аналитически по материалу. По материалу сваю также надо проверять на период забивки. Методики тут не знаю, делаю наугад (2-3 расчёта на ?хFd). Ну и тонкие сваи у вас здесь могут не пройти из-за 5 метров говна. Надо также понимать, что в скважинах получилось худшее IL=0,98, а между скважин дело может обстоять хуже, вплоть до >1. Ваши геологи неверно класифицировали верхние суглинки. ГОСТ 25100-2011 Таблица Б.19 Имхо должны быть текучепластичные. А тут скорее даже текучие. что резко скажется на армировании при расчётах сваи по материалу (текучие грунты не имеют бокового отпора по СП 24).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Больше нравится три, но если нужно- две сваи и фундаментные балки, через которые передавать горизонталку на все ростверки по оси. А вам можно шарнирное сопряжение при слабых грунтах?
Тут ещё нужно решить половой вопрос с такими грунтами |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 42
|
Спасибо Tyhig, спасибо Кореш. У Вас опыта побольше в любом случае. Молодому специалисту сложно донести до коммерческих менеджеров, что даже если свая несет 100т, то мы все равно не можем использовать всего лишь одну.
Да, действительно, тем геологам уже веры нет - ошибки и в отметках, и в скважинах, и "пустая" сводная таблица. Три с заделкой, думаю, будет самое то. Заделку делать придется из-за текучей консистенции - Кореш (п.8.8а СП24). Про тонкие даже речи идти не может - не изготавливают и нет специалистов сумеющих их туда засунуть. С полами, подразумевается замена грунта - 1-1,5м насыпного и частично суглинка на песок. Говорят, забота исполнителя работ. Но что-то я сомневаюсь. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
1. Принять по две сваи с жестким сопряжением. Просчитать сваи на момент от случайного смещения свай. В проекте ограничить смещение свай 50 мм.
Можно момент передать на среднюю колонну приняв под ней по 2 сваи, под крайними - по одной. Возможно этот вариант будет оптимальным. 2. Можно принять шарнирное сопряжение передав момент на монолитную фунд. балку. 3. Если здание короткое - принять связевую схему и односвайные фундаменты. 4. В принципе можно принять односвайные фундаменты и при рамной схеме включив конструкцию пола для восприятия горизонтальной нагрузке. Но просчитать и законструировать очень аккуратно. Вероятно для 1-2-свайных фундаментов потребуется усиленное армирование свай. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Просто срубить и завести в ростверк выпуски арматуры. Цитата:
Это излишне. Хотя, нелишне принять ударопрочные сваи. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Обычно такие грунты свая проскакивает на ура, иногда под собственным весом, может даже молот не завестись, пока не войдет в песок. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.01.2020 в 21:31. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Опасно это. Сместят сваю от проектного положения, фундамент, колонну. Пусть смещения будут не большие, но свае может хватить.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 42
|
Старому Дитетанту
1. Я бы не стал делать односвайные фундаменты с нынешним уровнем производства работ. Да и п.8.1а СП 50-102 тоже можно за уши притянуть. 2. Шарнирное сопряжение тоже никак из-за 8.8а СП24. 4. Рама+полы - это, наверное, к Катюшину. Для такого решения нужны старшие помощники и правильные руки строителей, коих нема. Здание 30х40 связевое с фунд.балками (пока сборные) Так и получается, что желание заказчика сэкономить на земле, оборачивается золотыми фундаментами. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Односвайный фундамент не пройдет по материалу, просто прикиньте расчетную длину сваи с учетом 5м текучего грунта, либо же сваю придется делать большого диаметра.
На счет п. 1.1, честно говоря только что его увидел, до этого был не в курсе. Но делали здание, а потом еще и пристройку к нему на двухсвайных ростверках , пролет 24м, кран 10т, ростверки соединяли монолитным цоколем (он же фундаментная балка), хотя сваи горизонтальные нагрузки из плоскости несли отдельно без объединений.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Горизонтальной нагрузки на сваи может и не быть, если ее воспринимать пассивным давлением по боковой поверхности ростверка, обратную засыпку уплотнять с контролем лабораторией (если нагрузки большие). Планировка территории явно есть, вряд-ли текучие до отметки земли, иначе как ездить по территории, в планировку и можно упереться.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Сначала горизонтальную нагрузку воспримет свая, деформируется на 10-15 мм и сломается (или подвинет грунт вокруг себя), а уже потом воспримет боковое давление грунта, которому надо сначала сжаться (на 30-50 мм).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Согласен, смысла нет. Я в 1-2 свайные всегда завожу выпуски. Но формально - грунты не текучие. В связевом каркасе я бы попробовал. Если одна свая под средние не понесет, то принял бы под средние - 2-свайные, под крайние - 1-свайные. Момент 8тс*м для связевого каркаса явно завышен. Средние сваи однозначно раскреплены плитой пола. Крайние завязать с плитой не представляет сложностей. Стандартные сваи 300*300 наверняка пройдут по крайней мере под крайние колонны. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
To Tyhig
Почему сначала свая? Свая приделана к ростверку. Ростверк на ее конце, лобовое сопротивление ростверка выше по не текучему грунту, чем свая и окружающий ее уплотнённый грунт по текучему. Можно посчитать перемещения ростверка, необходимые для достижения пассивного давления грунта, достаточного, для восприятия горизонтальных нагрузок каркаса, там будет гораздо менее 15мм. При условии качественной обратной засыпки. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3817 | 13.04.2024 16:20 |
Как подобрать количество и тип лестничных клеток для здания | Гузель1992 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 10.04.2018 15:24 |
Помогите выбрать оптимальную конструктивную схему монолитного каркасного здания | dmitrii.timon | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 12.03.2018 12:59 |
Компоновка стального каркаса одноэтажного промышленного здания с кранами 40т | Святослав_ | Металлические конструкции | 110 | 12.04.2017 14:48 |
Почему при расчете каркасного монолитного здания получается большое армирование колонн верхних этажей, схема изначально создавалась в Форуме | Игорь Ломтев | SCAD | 37 | 28.08.2013 17:52 |