Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Количество свай в ростверке каркасного здания с кранами

Количество свай в ростверке каркасного здания с кранами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.01.2020, 13:22 #1
Количество свай в ростверке каркасного здания с кранами
Nik1992
 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 42

Добрый день. Проектирую здание-склад 2х15м пролеты (металл), с подвесными кранами. Самый загруженный фундамент вышел N=50тс, Q=ок.3тс, Ь=ок.8тсм. Грунтовые воды высоко - 1,0-1,5 м до поверхности. Грунты до глубины 4-5м мягкопластичные суглинки (I=0,98), потом плотные пески. Заходим в эти пески. По зондированию, несущая способность сваи на этой глубине в песках набирает сразу под 45т. Принимаем по 2 сваи в кусте с шарнирным сопряжением. Но согласно п. 1.1 пособия по проектированию железобетонных ростверков это не рекомендуется. Делать жесткое сопряжение и засовывать третью сваю? Так в 80% менее загруженных ростверков и 2-х много. Подскажите, пожалуйста, как быть.
Спасибо, с уважением.
Просмотров: 2044
 
Непрочитано 08.01.2020, 13:42
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Nik1992 Посмотреть сообщение
Принимаем по 2 сваи в кусте с шарнирным сопряжением.
А подумать ?

Из своего небогатого опыта. Для нетяжёлых кранов действительно сложно обосновать большое количество свай. Некоторые специалисты делают в таком случае одну сваю, но с ними не согласен.

Рекомендую 4 сваи с шарнирным опиранием. Может быть конкуренты делают по 3 сваи.
Возможно также заделать голову в ростверк, но крайне сложно.

При этом сваи надо и смоделировать полностью, и, также, рассчитать аналитически по материалу.
По материалу сваю также надо проверять на период забивки. Методики тут не знаю, делаю наугад (2-3 расчёта на ?хFd).
Ну и тонкие сваи у вас здесь могут не пройти из-за 5 метров говна. Надо также понимать, что в скважинах получилось худшее IL=0,98, а между скважин дело может обстоять хуже, вплоть до >1.

Ваши геологи неверно класифицировали верхние суглинки.
ГОСТ 25100-2011 Таблица Б.19
Имхо должны быть текучепластичные. А тут скорее даже текучие. что резко скажется на армировании при расчётах сваи по материалу (текучие грунты не имеют бокового отпора по СП 24).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2020, 13:54
1 | #3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Больше нравится три, но если нужно- две сваи и фундаментные балки, через которые передавать горизонталку на все ростверки по оси. А вам можно шарнирное сопряжение при слабых грунтах?

Тут ещё нужно решить половой вопрос с такими грунтами
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2020, 14:49
#4
Nik1992


 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 42


Спасибо Tyhig, спасибо Кореш. У Вас опыта побольше в любом случае. Молодому специалисту сложно донести до коммерческих менеджеров, что даже если свая несет 100т, то мы все равно не можем использовать всего лишь одну.

Да, действительно, тем геологам уже веры нет - ошибки и в отметках, и в скважинах, и "пустая" сводная таблица.
Три с заделкой, думаю, будет самое то. Заделку делать придется из-за текучей консистенции - Кореш (п.8.8а СП24). Про тонкие даже речи идти не может - не изготавливают и нет специалистов сумеющих их туда засунуть.
С полами, подразумевается замена грунта - 1-1,5м насыпного и частично суглинка на песок. Говорят, забота исполнителя работ. Но что-то я сомневаюсь.
Nik1992 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2020, 16:10
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


1. Принять по две сваи с жестким сопряжением. Просчитать сваи на момент от случайного смещения свай. В проекте ограничить смещение свай 50 мм.
Можно момент передать на среднюю колонну приняв под ней по 2 сваи, под крайними - по одной. Возможно этот вариант будет оптимальным.
2. Можно принять шарнирное сопряжение передав момент на монолитную фунд. балку.
3. Если здание короткое - принять связевую схему и односвайные фундаменты.
4. В принципе можно принять односвайные фундаменты и при рамной схеме включив конструкцию пола для восприятия горизонтальной нагрузке. Но просчитать и законструировать очень аккуратно.

Вероятно для 1-2-свайных фундаментов потребуется усиленное армирование свай.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Возможно также заделать голову в ростверк, но крайне сложно.
Просто срубить и завести в ростверк выпуски арматуры.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Для нетяжёлых кранов действительно сложно обосновать большое количество свай.
И не надо.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
По материалу сваю также надо проверять на период забивки.
Это излишне. Хотя, нелишне принять ударопрочные сваи.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну и тонкие сваи у вас здесь могут не пройти из-за 5 метров говна.
Обычно такие грунты свая проскакивает на ура, иногда под собственным весом, может даже молот не завестись, пока не войдет в песок.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.01.2020 в 21:31.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2020, 17:10
#6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
односвайные фундаменты.
Опасно это. Сместят сваю от проектного положения, фундамент, колонну. Пусть смещения будут не большие, но свае может хватить.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2020, 07:46
#7
Nik1992


 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 42


Старому Дитетанту
1. Я бы не стал делать односвайные фундаменты с нынешним уровнем производства работ. Да и п.8.1а СП 50-102 тоже можно за уши притянуть.
2. Шарнирное сопряжение тоже никак из-за 8.8а СП24.
4. Рама+полы - это, наверное, к Катюшину. Для такого решения нужны старшие помощники и правильные руки строителей, коих нема.
Здание 30х40 связевое с фунд.балками (пока сборные)
Так и получается, что желание заказчика сэкономить на земле, оборачивается золотыми фундаментами.
Nik1992 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2020, 08:43
#8
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Односвайный фундамент не пройдет по материалу, просто прикиньте расчетную длину сваи с учетом 5м текучего грунта, либо же сваю придется делать большого диаметра.
На счет п. 1.1, честно говоря только что его увидел, до этого был не в курсе. Но делали здание, а потом еще и пристройку к нему на двухсвайных ростверках , пролет 24м, кран 10т, ростверки соединяли монолитным цоколем (он же фундаментная балка), хотя сваи горизонтальные нагрузки из плоскости несли отдельно без объединений.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2020, 09:13
#9
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Горизонтальной нагрузки на сваи может и не быть, если ее воспринимать пассивным давлением по боковой поверхности ростверка, обратную засыпку уплотнять с контролем лабораторией (если нагрузки большие). Планировка территории явно есть, вряд-ли текучие до отметки земли, иначе как ездить по территории, в планировку и можно упереться.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2020, 09:35
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Горизонтальной нагрузки на сваи может и не быть, если ее воспринимать пассивным давлением по боковой поверхности ростверка
Сначала горизонтальную нагрузку воспримет свая, деформируется на 10-15 мм и сломается (или подвинет грунт вокруг себя), а уже потом воспримет боковое давление грунта, которому надо сначала сжаться (на 30-50 мм).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2020, 10:26
#11
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Nik1992 Посмотреть сообщение
1. Я бы не стал делать односвайные фундаменты с нынешним уровнем производства работ.
Несущая способность контролируется испытаниями. Точность - геодезической съемкой. Если будут большие смещения - решать по месту, может придется забить дубли.
Цитата:
Сообщение от Nik1992 Посмотреть сообщение
2. Шарнирное сопряжение тоже никак из-за 8.8а СП24
Согласен, смысла нет. Я в 1-2 свайные всегда завожу выпуски. Но формально - грунты не текучие.
Цитата:
Сообщение от Nik1992 Посмотреть сообщение
Здание 30х40 связевое с фунд.балками (пока сборные)
В связевом каркасе я бы попробовал. Если одна свая под средние не понесет, то принял бы под средние - 2-свайные, под крайние - 1-свайные.
Момент 8тс*м для связевого каркаса явно завышен.
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Односвайный фундамент не пройдет по материалу, просто прикиньте расчетную длину сваи с учетом 5м текучего грунта,
Средние сваи однозначно раскреплены плитой пола. Крайние завязать с плитой не представляет сложностей. Стандартные сваи 300*300 наверняка пройдут по крайней мере под крайние колонны.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2020, 16:18
#12
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


To Tyhig

Почему сначала свая? Свая приделана к ростверку. Ростверк на ее конце, лобовое сопротивление ростверка выше по не текучему грунту, чем свая и окружающий ее уплотнённый грунт по текучему. Можно посчитать перемещения ростверка, необходимые для достижения пассивного давления грунта, достаточного, для восприятия горизонтальных нагрузок каркаса, там будет гораздо менее 15мм. При условии качественной обратной засыпки.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Количество свай в ростверке каркасного здания с кранами

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3817 13.04.2024 16:20
Как подобрать количество и тип лестничных клеток для здания Гузель1992 Прочее. Архитектура и строительство 2 10.04.2018 15:24
Помогите выбрать оптимальную конструктивную схему монолитного каркасного здания dmitrii.timon Конструкции зданий и сооружений 57 12.03.2018 12:59
Компоновка стального каркаса одноэтажного промышленного здания с кранами 40т Святослав_ Металлические конструкции 110 12.04.2017 14:48
Почему при расчете каркасного монолитного здания получается большое армирование колонн верхних этажей, схема изначально создавалась в Форуме Игорь Ломтев SCAD 37 28.08.2013 17:52