| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.01.2020, 20:43 | 1 | | #1 |
Как рассчитать армирование перемычки сборной жб стеновой панели от усилий перекоса?
Регистрация: 23.10.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1228
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
2) если нет, то в конкретном здании, наверняка, несколько этажей и несколько проемов, расположенных друг над другом, и несколько перемычек, воспринимающих этот перекос. 3) не обязательно рассчитывать на максимально допустимое значение. определяйте фактическую поперечную силу в балке из пространственной расчетной схемы (МКЭ) или руками (как в Пособии..) если требуется посчитать руками, то я бы собрал вертикальную нагрузку на левый и правый простенок, нашел деформацию сжатия слева и справа, вот на разницу этих деформаций и считать балку. разницей осадок фундаментов соседних простенков, скорее всего, можно пренебречь, этот вопрос должен решаться конструкцией фундамента. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Усилия сдвига определяются прежде всего расчетом здания на горизонтальные нагрузки.
Цитата:
Причем при увеличении армирования - усилия в арматуре будут возрастать. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
но при неравномерной осадке фундамента, например, предполагаю, что нагрузки от осадки должна распределяться по всем этажам, причем не равномерно: перемычки нижних этажей будут сильно нагружены, перемычки верхних этажей нет. ну по сути - да. Вертикальная деформация фундамента для перемычки 1 этажа будет проблемой, верхние этажи сильно не помогут. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите рассчитать монолитное жб здание в ЛИРЕ-САПР и найти ошибки. | Irik2517 | Лира / Лира-САПР | 0 | 30.03.2019 10:43 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Демонтаж стеновой панели в ж.б. каркасе 1.020-1/83 в месте пробивки проема | FOCUS | Железобетонные конструкции | 4 | 06.08.2009 06:45 |
можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели | zaza-noza | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.04.2007 01:50 |