Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать армирование перемычки сборной жб стеновой панели от усилий перекоса?

Как рассчитать армирование перемычки сборной жб стеновой панели от усилий перекоса?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2020, 20:43 1 | #1
Как рассчитать армирование перемычки сборной жб стеновой панели от усилий перекоса?
wret
 
Регистрация: 23.10.2011
Сообщений: 2

Всем привет.

В соответствии с пособием по проектированию жилых зданий к СНиП 2.08.01-85, перемычка в стеновых панелях с проемами должна быть рассчитана на изгиб от вертикальных нагрузок и на усилие перекоса. Как определить это усилие перекоса?

Были следующие мысли...
Расчетная схема перемычки - балка, защемленная с двух сторон (в соответствии с тем же пособием).
Предельная деформация основания (относительная разность осадок) для многоэтажного крупнопанельного дома равна 0,0016 (ТКП 254), т. о. для перемычки с пролетом 1м допустимое вертикальное смещение одной опоры относительно другой 1000*0,0016=1,6 мм.
Создал в Лире расчетную схему балки длиной 1 м, высотой 400 мм и шириной 160 мм. Защемил одну опору, второй только запретил поворот относительно оси у. Задал второй опоре перемещение 1,6 мм. Получил усилия: поперечная сила почти 50 т, максимальный момент почти 25 т*м. То количество арматуры, которое нужно заложить для восприятия таких усилий, вряд ли поместится в заданное сечение. Явно мои рассуждения завели меня куда-то не туда.

Буду благодарен, если кто-то поделится своим опытом или мыслями по этому вопросу. Может есть примеры по расчету таких перемычек?

Заранее спасибо.
Просмотров: 1228
 
Непрочитано 12.01.2020, 15:32
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от wret Посмотреть сообщение
для перемычки с пролетом 1м допустимое вертикальное смещение одной опоры относительно другой 1000*0,0016=1,6 мм
1) это чисто спортивный интерес?
2) если нет, то в конкретном здании, наверняка, несколько этажей и несколько проемов, расположенных друг над другом, и несколько перемычек, воспринимающих этот перекос.
3) не обязательно рассчитывать на максимально допустимое значение. определяйте фактическую поперечную силу в балке из пространственной расчетной схемы (МКЭ) или руками (как в Пособии..)
если требуется посчитать руками, то я бы собрал вертикальную нагрузку на левый и правый простенок, нашел деформацию сжатия слева и справа, вот на разницу этих деформаций и считать балку.
разницей осадок фундаментов соседних простенков, скорее всего, можно пренебречь, этот вопрос должен решаться конструкцией фундамента.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2020, 18:05
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ошибка в жёсткостях балки (на порядок) и опоры. Ошибка в линейном расчёте нелинейного.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2020, 18:47
#4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Усилия сдвига определяются прежде всего расчетом здания на горизонтальные нагрузки.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
конкретном здании, наверняка, несколько этажей и несколько проемов, расположенных друг над другом, и несколько перемычек, воспринимающих этот перекос
Хоть миллион перемычек - при за данной величине перекоса результат будет одинаков при одинаковом армировании.
Причем при увеличении армирования - усилия в арматуре будут возрастать.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2020, 21:57
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Хоть миллион перемычек - при за данной величине перекоса результат будет одинаков при одинаковом армировании.
согласен, если вертикальная деформация для миллиона перемычек одинаковая.
но при неравномерной осадке фундамента, например, предполагаю, что нагрузки от осадки должна распределяться по всем этажам, причем не равномерно: перемычки нижних этажей будут сильно нагружены, перемычки верхних этажей нет.
ну по сути - да. Вертикальная деформация фундамента для перемычки 1 этажа будет проблемой, верхние этажи сильно не помогут.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать армирование перемычки сборной жб стеновой панели от усилий перекоса?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите рассчитать монолитное жб здание в ЛИРЕ-САПР и найти ошибки. Irik2517 Лира / Лира-САПР 0 30.03.2019 10:43
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Демонтаж стеновой панели в ж.б. каркасе 1.020-1/83 в месте пробивки проема FOCUS Железобетонные конструкции 4 06.08.2009 06:45
можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели zaza-noza Конструкции зданий и сооружений 7 26.04.2007 01:50