| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить плиту от нагрузки на продавливание?

Как усилить плиту от нагрузки на продавливание?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2020, 10:29 #1
Как усилить плиту от нагрузки на продавливание?
ivanvanko
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 4

Доброго времени суток!
Подскажите, как возможно усилить данный узел, итак, что мы имеем:
1. Ж\б плита t=140, B12.5
2. Колонна из кирпича 380х380 (усл. 400х400)
3. Макс. пролеты 5.7 и 5.2 м.
Как горе подрядчики "оперли" данную плиту неизвестно.
Для спокойствия заказчика необходимо проработать хоть какое-то решение, несмотря на такие низкие показатели прочности и толщины бетона, трещины не наблюдаются, заметных (явных) прогибов нет.
Просмотров: 2027
 
Непрочитано 13.01.2020, 10:46
#2
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Трещин и прогибов и не будет, продавливание, как правило, во времени не растягивается. Видимо это все держится пока нет нагрузки на плите. Усилить можно установкой шпилек заменяющих поперечное армирование, увеличить площадь опоры за счет устройства опорных столиков из уголков по периметру колонны.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2020, 10:47
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Offtop: Хм... Чёт мне всё это напоминает... Недавно на форуме плиту такую проектировали, под навес-веранду...
P.S. Планы бы, чертежи. Напрашивается усиление металлом.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2020, 10:48
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Обложить кирпичом с 2 или 4 сторон, чтобы колонна стала толще (или стала стеной). До самого верха, чтобы сжатие было по новой колонне равномерным. Или сделать ещё пару отдельных колонн с боков от этой.

Цитата:
Сообщение от ivanvanko Посмотреть сообщение
3. Макс. пролеты 5.7 и 5.2 м.
Ни о чём не говорит. Нужно найти нагрузку, а затем считать проходит или нет. А потом уже подбирать усиление.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2020, 10:57
#5
ivanvanko


 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 4


На плиту в данное время действует собственный вес (140 мм), стяжка (50 мм) снеговая нагрузка и всё.
заказчик в дальнейшем хочет эксплуатировать данное пространство.

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Ни о чём не говорит. Нужно найти нагрузку, а затем считать проходит или нет. А потом уже подбирать усиление.
Выполнял сбор нагрузок + полезная нагрузка, не проходит.

Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
увеличить площадь опоры за счет устройства опорных столиков из уголков по периметру колонны.
Была тоже такая мысля, только как опереть данные углы на колонну из кирпичной кладки? Или обжать уголками колонну и опереть их вниз (на фундамент) ?
ivanvanko вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2020, 11:11
#6
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


Если не проходит меньше чем в два раза, то шпильки сквозь плиту.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2020, 16:14
1 | 2 #7
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Если не проходит меньше чем в два раза, то шпильки сквозь плиту.
Да, давайте эту трухлявую тонюсенькую плиту еще и расхреначим перфоратором!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2020, 16:52
#8
IRBIz


 
Регистрация: 11.07.2012
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Да, давайте эту трухлявую тонюсенькую плиту еще и расхреначим перфоратором!
зачем сразу долбить. У того же HILTI есть нормальное решение. Сверлят под углом и вклеивают шпильки.
IRBIz вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2020, 17:01
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Да, давайте эту трухлявую тонюсенькую плиту еще и расхреначим перфоратором!
Несмотря ни на что, здесь 5 баллов.

СП 63
Цитата:
6.1.6 Для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15.
СП 63
Цитата:
1 Область применения
Настоящий свод правил распространяется на проектирование бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в климатических условиях России (при систематическом воздействии температур не выше 50°С и не ниже минус 70°С), в среде с неагрессивной степенью воздействия. ...

Незаконно прикинул вашу плиту по СП 63 без моментов в колонне и эксцентриситетов (края, углов и т.п.). Только чистое N= около < 11 тс.
С моментами и эксцентриситетом, думаю, ваша плита просто не пройдёт никоим образом. Может быть останется N<2 тс, не знаю.


Усиливать это дерьмо не вижу смысла.
Дешевле будет залить заново.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2020, 17:20
#10
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Сделайте усиление, увеличив локально толщину плиты до 200 мм
svg вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2020, 18:50
#11
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


первое, что пришло)
сделать обрамление столба
к нему/обрамлению, если нет особых требований по архитектуре, прикрепить/приварить что-то наподобие капители, увеличив тем самым площадь среза/продавливания
все конструируется и считается
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2020, 22:41
| 1 #12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
увеличив локально толщину плиты до 200 мм
- плита не усилится, а нагрузка вырастет.
Надо столбы обложить кирпичом (а лучше стен добавить, а ещё лучше новую плиту отлить), шов с плитой зачеканить расширяющимся раствором.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2020, 08:57
#13
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от ivanvanko Посмотреть сообщение
На плиту в данное время действует собственный вес (140 мм), стяжка (50 мм) снеговая нагрузка и всё.
заказчик в дальнейшем хочет эксплуатировать данное пространство.
Цитата:
Сообщение от ivanvanko Посмотреть сообщение
Выполнял сбор нагрузок + полезная нагрузка, не проходит.
плюс полезная, минус снег.

СП 20 Примечание 2 к табл 8.3 "2 Нагрузки, указанные в поз. 9, не следует учитывать одновременно со снеговой нагрузкой."
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить плиту от нагрузки на продавливание?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? SkyFly Железобетонные конструкции 7 25.10.2014 22:03
Как усилить железобетонную плиту? Леонтьева Юлия Железобетонные конструкции 7 25.10.2011 10:35
Каким образом усилить плиту? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 8 14.05.2009 13:41
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе Frisian Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 23:12