| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 70
|
Цитата:
В данном случае необходимо выполнить противопучинистые мероприятия, а именно не пустить воду под фундамент, что бы исключить водонасыщение грунта, то есть сделать отмостку и/или не допустить промерзания грунта, то есть утеплить отмостку. В проекте выполнено по минимуму. Отмостка воду от фундамента отведет. Тем не менее промерзание будет и грунт увеличится в объёме и создаст давление на ростверк. Компенсировать это призвана щебеночная подсыпка. С таким же успехом можно было бы подложить под ленту ростверка пенопласт, но срок его службы намного меньше. Самым удачным вариантом будет утепленная Отмостка шириной около 1,5 метров. 50 мм ЭППС будет достаточно. Транслирую исключительно свое личное мнение. Не строитель, хотя в НГАСУ поучился немного и на стройке поработать так же немного пришлось. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Он просто не видел плит без верхней арматуры - нет таких в природе.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
На самом деле, может сваи и удержат - их довольно много. Затрудняюсь сказать - я не специалист по перетягиванию свай морозным пучением. Опять же можно запросить расчёт.
Водонасыщение и отмосткой не исключить. Утеплить отмоску можно. Но это нужен теплотехнический расчёт по хорошему. Пол-то в проекте утеплённый. Тепло не будет подогревать землю под ним. А как надо утеплить отмостку, чтобы та в Сибири сохранила летнее тепло всю зиму, это вопрос. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 70
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если не удастся достучаться до проектировщика, то возможно в этом направлении буду двигаться. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Посмотрел проект (сразу не увидел где целиком лежит). Снять штаны и высечь. Угол ростверка заармирован коряво, эти гнутые стержни здесь хрень. Отмостку поднимет, потому как между утрамбованной глиной и отмосткой тонкая прослойка песка. Наберет воды и привет. С учетом пучинистости грунта и лучшего утепления дома положил бы под нее ЭППС и разбил бы на участки длиной 3 м с дефшвами на углах и по длине. Нет горизонтальной гидроизоляции между ростверком и стеной из ГСБ. Вообще я бы завалинку делать не стал. Сделал бы свес стены с ростверка 100 мм и поставил бы утеплитель вровень со стеной и под общую штукатурку. Полы рекомендуют делать по разному, но я бы ЭППС положил сразу на грунт, по периметру стен толщина +50 мм (на 1 м), а потом сделал бы основание под пол 100 мм с армированием и теплым полом. Вообще пирог пола будет другой, хотя бы по причине изъятия насыпнины и выполнения нормально с послойной трамбовкой основания. Характеристики его не определялись, значит полы на нем могут поплыть. Стены и перегородка из ГСБ в санузле - не гуд. Обязательная обработка гидроизоляцией. Я бы после этого закрыл гипсоволокнистым листом и потом плитка. Хотя с учетом того, что наружные и внутренние стены связаны только сетками, сделал бы их из кирпича. Проще с санузлом, будут регулятором влажности и тепла в доме. Карнизный узел не вздумайте так делать, вашу водосточку снесет в первую же зиму, торцевой узел тоже хрень, не так крепится лобовая под ветровую торцевую планку. Верх лобовой должен быть вровень с верхом настила. Нет пленки (я бы мембрану положил, а не гидроизоляцию) под кровлей. Нет на узле гидроизоляции под мауэрлатом. Если шабашников наймете примечание они могут и не прочитать. Степень огнестойкости не нормируется, я бы на обработку антипиреном забил бы. А вот против грибка и гниения порекомендую продукцию НЕОМИД (где брать ББ). В Леруа сейчас его в наборе, в том числе и огнебио. Лучше всех пока показал 430ЕСО, обрезки доски валяющиеся две зимы под открытым небом плесенью не покрылись.
Как-то так. PS Посмотрите на ютубе канал Терехова Александра. Он даже для не строителя понятно объясняет многие вопросы частного дома. Это конечно не руководство к действию, но глаза приоткроет
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 70
|
Цитата:
Насчёт завалинки думал, что тоже сделал бы свес, но в ТЗ забыл это отразить, а проектировщик решил сделать так. Подумаю. По полам по грунту есть мысли делать слои не по проекту. Завтра перечитаю Ваше предложение, но оно судя по всему один в один как я думаю. Стены в санузле оставлю с гсб и отделку сделаю, как Вы говорите. Гвл мне кажется здесь лишним, но подробней изучу вопрос ближе к делу. С кирпича нагрузка на фунд серьёзно возрастёт. Я бы и вентшахты с кирпича не хотел делать. Где то блоки двух-трех пустотные видел, сейчас с ходу не найду. По кровле у меня тоже есть вопросы, спасибо за замечания. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Да, на первом кухня-столовая-гостиная. Такая планировка всех устраивает. Всё просто и вполне функционально. Чего то особенного создать не пытался. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302
|
Проект не смотрела - не вижу, где глянуть полностью, видела только то, что выложено в топике. Геологию посмотрела, в связи с ней у меня главный вопрос - фундаменты.
Верно ли я поняла, что фундамент свайный с плитным ростверком? Что думается ввиду скудости информации по этому поводу: Никого не насторожило, что в данных СЗ несущая способность сваи на 3-метровой глубине - максимальная, которая потом достигается только на 8 метрах? Что модуль деформации ИГЭ-3, который, похоже, и выбран в качестве несущего, гораздо ниже, чем у ИГЭ-2, который надо пройти сваями? А величины ниже 8 м - теоретические) Выбор свай с учетом всего этого выглядит странно, особенно, если планируется дом с подвалом - я не нашла информации об его наличии или отсутствии. С другой стороны: у меня под боком Финляндия, которая тоже не в Африке - это я про глубину промерзания, и пучинистость там тоже будь здоров. Так вот, они заглубляют фундаменты частных домов не более чем на 0,5-0,7 м - если нет подвала. И даже если он нужен, предпочитают строить его отдельно. Они народ рациональный, поэтому все посчитали. И строят дома на плите, которая одновременно служит основанием для пола; плиты эти ребристые (кессон ребрами вниз), то есть глубина заложения фундамента - это заглубление ребра. В ребрах, расположенных по периметру плиты, при замоноличивании закладывают термовкладыши. Отмостка тоже утепленная. И главное - кольцевой дренаж под отмосткой - в дренирующем слое просто труба с дырочками, выведенная в канаву по периметру участка, дно которой ниже дренажной трубы. Ну или если совсем хорошо - в ливневку. Подсыпка под плиту и дренирующий слой - понятно, из непучинистого грунта. И все. Ничего не пучит и не вылезает. Делали мы у себя в области дома с такими фундаментами - никто не приходит жаловаться. С учетом всего вышесказанного - я бы сделала расчет слабого подстилающего слоя для плитного фундамента безо всяких свай, на всякий пожарный, да и то... какие уж там нагрузки от двухэтажного дома. Ну это если б я делала проект. И конечно, тут могут быть нюансы - тот же подвал, есть он или нет, и т.д. Хотя наличие подвала как раз позволило бы выбрать насыпной грунт, и если он не очень глубокий, и еще как следует утеплить фундамент и отмостку, то могло бы выйти весьма недурно. По поводу плиты - я бы тоже сделала плиту цельной на этаж. Толщина меня не смутила - нормы нормами, но это частный дом, проходит расчет - и хорошо. Заказчик в экспертизу вряд ли пойдет. Да и толку... Хотя 160 приятнее глазу, разумеется. Защемление в газобетоне - ну, не знаю. По-моему, это из области фантастики, особенно с учетом мягких подкладочек от смятия) А если так, то одна сетка расчетного армирования теоретически оправдана. Непривычно, конечно. И поэтому я вторую сетку сверху положила бы, хоть дохленькую какую-нибудь. Последний раз редактировалось alisa, 22.01.2020 в 19:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- И уж если тут обсуждать и фундамент, то опять же - есть классические решения. Почему все пытаются изобретать велосипеды? Свайный фундамент - один из самых лучших с точки зрения противодействия пучению. За счет того, что их нижний конец гораздо ниже уровня промерзания и малая площадь боковой поверхности. Противопучинистые мероприятия здесь сводятся к двум вещам: 1. Устройство противопучинистого зазора под ростверком 150 мм (поставить с двух сторон ростверка асбестоцементные плоские листы). 2. Расчет свай на касательное пучение (СП 24.13330.2011 Приложение Ж). Не нужно там ни утепление отмостки, ни дренаж, ни какие-то подготовки под ростверком. Конструкция пола в проекте нерациональная. Каноническое решение по слоям снизу вверх выглядит так: 1. Уплотненный песок 200-300 мм. 2. Щебень 40-50 мм. 3. Бетон В7.5 100 мм. 4. Покрытие пола. Если есть опасность капиллярного поднятия грунтовых вод (геологию не изучал) - слой щебня поливается битумом. Если перегородки тяжелые (например кирпич 120 мм) - слой бетона может быть скорректирован (повышен класс или толщина). Если у вас планируются теплые полы, то конструкция пола выглядит так: 1. Уплотненный песок 200-300 мм. 2. Щебень 40-50 мм. 3. Бетон В7.5 100 мм. 4. Утеплитель пенополистирол (обычный, не ЭППС) 50 мм. 5. Стяжка из бетона В12.5 с системой теплого пола на 40 мм толще диаметра трубопроводов. 6. Покрытие пола. Если теплые полы являются к тому же системой отопления дома - слой утеплителя может быть увеличен (назначается по расчету). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
раз уж тут все критикуют...
почему лестница на 2 этаж не разработана? где крыльца? а слоган компании-проектировщика "с нами строить выгодно" кажется сомнительным вообще, местным экспертам только дай посамоутверждаться, критикуя чужие проекты, попросишь показать свои - убегут в кусты ))) Барт, если будете метаться от одного советчика к другому, будет только хуже. Стройте, исходя из имеющегося проекта, над которым человек думал чуть больше, чем 15 минут (наверное). Ну максимум можно добавить своей интуиции и принципа "хуже не будет". Пролистал бегло, мне показалась странной конструкция пола 1 этажа: бетонная подготовка В7,5 100 мм, потом утепление, потом стяжка В20 50 мм, армированная сеткой 4ВрI. Логичней - полноценная плита В20 100 мм, армированная сеткой 8А400, утепление, стяжка В7,5 (М100). Цитата:
Барт, не воспринимайте все так серьезно, это местный юмор такой... Цитата:
ого! оказывается, плиты лотков и каналов теперь вне закона, а также плиты ПТ, а также монолитные площадки лестниц по косоурам.... |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
А вот это вообще вредные рассуждения. Если проектировщик заявляет, что строители знают лучше проектировщиков - к такому проектировщику точно обращаться не следует. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Цитата:
там говорится о плоских.... вроде даже нет уточнения сборняк или монолит. предложенные варианты не относятся к этому пункту? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
Цитата:
Цитата:
При качественном бетоне и культурных строителях можно и без сетки прекрасно обойтись, а с учетом конструктивную сетку, лучше положить, и плиту из этих условий лучше потолще сделать. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
То есть для вас сей пункт и то, к чему он относится - тайна покрытая мраком? Да, здесь не расписано все буквально, чтобы было понятно и школьнику, но общий контекст по-моему понятен. Перекрытие, которое обсуждается в данной теме - стопроцентно подпадает под данный пункт. Или вы в этом сомневаетесь? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Сет, отвечать вопросом на вопрос... ну так себе
Цитата:
разве я сомневался в том, что данная плита относится к плоским и подпадает под данный пункт? я про другое спрашивал, ну так как? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Ваш вопрос контекстно зависим. Нужно видеть конструкцию, чтобы понимать - подпадает она под пункт норм или нет. Плиты бывают самые разные, с разным назначением. Я считаю, что в СП63 речь идет не о плитах перекрытия лотков или лестничных площадках. Там речь идет в первую очередь о плитах перекрытий и покрытий. Нужно ли двойное армирование в плитах лотков и лестничных площадках - нужно смотреть индивидуально. Если конструкции по своему назначению схожи с плитами перекрытий и покрытий - значит двойное армирование нужно.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру | kuvrnd | Железобетонные конструкции | 21 | 15.08.2014 15:34 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам | zombieman | Железобетонные конструкции | 9 | 09.09.2009 16:13 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |