Помогите разобраться с расчетом конструкции на сейсмику

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.03.2020, 16:06 #1
Помогите разобраться с расчетом конструкции на сейсмику
Alexey Miles
 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 56

Доброго времени суток всем. Прошу помощи разобраться с расчетом конструкции на сейсмические нагрузки. Вдруг кто сталкивался или есть пример похожий. Имеется рекламная конструкция 6х6 метров, крепится к фундаменту на 4 анкерных болта. Стойки нет, крепление через квадратную раму к болтам. Но это как бы не важно. Вопрос как раз в сейсмической нагрузке. Район 8 баллов. Как ее считать? Как учитывать при расчете на опрокидывание? Добавляем к к опрокидывающему моменту?
Заранее благодарю.
Просмотров: 2804
 
Непрочитано 03.03.2020, 16:35
#2
MNG

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.10.2007
Симферополь
Сообщений: 15
<phrase 1=


Подобные конструкции на сейсмику не считают, Вам нужен расчёт на ветер и всё, т.к. он является доминирующим для подобных конструкций.
MNG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 16:43
#3
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 56


На ветер то как раз посчитал. А Мне товарищ показывает СП 14.13330.2018 пункт 5.4: Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с горизонтальной при расчете:

- горизонтальных и наклонных консольных конструкций;

- рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 м и более;

- сооружений на устойчивость против опрокидывания или против скольжения;

- каменных конструкций.
Типа против опрокидывания надо учитывать. А мне как-то и ответить ему нечего. Доказать я ему не могу, что ветер доминирующая нагрузка
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2020, 16:46
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от MNG Посмотреть сообщение
Подобные конструкции на сейсмику не считают
Считают, только сейсмика не будет определяющей, поскольку усилия от ветра в разы будут больше
Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
Вопрос как раз в сейсмической нагрузке. Район 8 баллов. Как ее считать?
Распределенные массы приближенно приводятся к точечным, дальше для каждой определяются инерционные силы, которые нелинейно суммируются. В расчетных программах это делается созданием особого загружения с вводом необходимых исходных данных. От этого загружения получаете усилия.
Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
Добавляем к к опрокидывающему моменту?
Если речь про момент от ветра, то нет. Сейсмическое загружение входит в состав особого сочетания.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
А Мне товарищ показывает СП 14.13330.2018 пункт 5.4: Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с горизонтальной при расчете
Это не ваш случай, чаще всего расчет выполняется на горизонтальную сейсмику
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2020, 16:52
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
против опрокидывания
- есть такая проверка?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 04:27
#6
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- есть такая проверка?
А как же.
СП 22.13330
5.7 Расчет оснований по несущей способности

5.7.1 Целью расчета оснований по несущей способности является обеспечение прочности и устойчивости оснований, а также недопущение сдвига фундамента по подошве и его опрокидывания.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 06:47
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Offtop: Вы ещё фонарный столб на сейсмику посчитайте
В ц.т. конструкции прикладывается горизонтальная сейсмическая сила для 8 баллов:
S = 0,2*0,12*2,5*0,8*Q, где Q - вес конструкции.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 07:06
#8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В ц.т. конструкции прикладывается горизонтальная сейсмическая сила для 8 баллов:
S = 0,2*0,12*2,5*0,8*Q, где Q - вес конструкции.
0,2 это с учётом веса в ньютонах?...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 08:28
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вы ещё фонарный столб на сейсмику посчитайте
Недавно считал . Так как добавить сейсмику в готовую схему занимает 5 минут, но потом все соответствующие вопросы экспертизы заведомо снимаются. Естественно, учет сейсмики ничего не изменил.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В ц.т. конструкции прикладывается горизонтальная сейсмическая сила для 8 баллов:
S = 0,2*0,12*2,5*0,8*Q, где Q - вес конструкции.
Для 7 баллов S=0.025*Q, для 8 баллов S=0,05*Q, для 9 баллов S=0.10*Q

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
это с учётом веса в ньютонах?..
В чем зададите, в том и получите.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 08:32
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
0,2 это с учётом веса в ньютонах?..
Да.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 08:41
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
5.7.1 Целью расчета оснований по несущей способности является обеспечение прочности и устойчивости оснований, а также недопущение сдвига фундамента по подошве и его опрокидывания.
- слово есть, а сама проверка есть?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 09:54
#12
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Для подобных конструкций усилия от сейсмических нагрузок будут не самыми критическими. Пример расчета на сейсмические нагрузки можно найти во многих учебниках. например тут https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294846801.htm и другие. Если учебники выпушены до 2000 года расчет следует выполнять с оглядкой на СП 14.13330.2014 (2018) формулы 1 и 2 не много поменялись. В вашем случае расчет следует выполнить на ветровые нагрузки, т.к величина сейсмических нагрузок зависит ит массы конструкции. Рекламные конструкции как правило выполняют из металла и имеют не большую массу относительно подобных сооружений выполненные из железобетона или из кирпича.
dallaev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите разобраться с расчетом конструкции на сейсмику

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Помогите разобраться с расчетом опоры освещения многослойной(труба в трубе) Stranger665 Металлические конструкции 4 24.02.2016 15:58
Дом из контейнеров. Помогите с расчетом конструкции. yurikalinin Металлические конструкции 101 01.04.2015 21:38
Помогите разобраться с расчетом защемления деревянной стойки в фундаменте. Артемка Деревянные конструкции 1 09.08.2013 19:00
Помогите разобраться с расчетом и применением стальных колонн Евгений Олегович Металлические конструкции 13 14.04.2013 18:37