| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.06.2020, 00:13 | #1 | |
Раскладка "лягушек" и пластиковых фиксаторов "стаканчиков" под арматуру
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118
|
||
Просмотров: 7900
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Цитата:
Лучше бы они стояли более равномерно, чем симметрично относительно центральной оси плиты. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118
|
Цитата:
Что Вы имеете ввиду под доборами? П-эшки будут. Хотя многие в частном строительстве ими пренебрегают... Цитата:
Наверное так будет лучше (теперь шаг 1.2 м - пролёт монтажного стержня диаметром 12 мм): Цитата:
З.Ы, Диаметр стержней "лягушек" я выбрал 8 мм и П-шек тоже 8 мм, шаг рабочей арматуры в моем случае 12 мм, вопрос: можно ли брать 8 диаметр стрежней лягушек и П-шек? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
ANSYSman, https://dwg.ru/dnl/6269 тут про лягушки.
Можно немного реже, как правило верхняя сетка не провисает. Добор - это я про расчет. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
"Лягушки" надо сдвинуть на пол шага продольной арматуры вдоль числовых осей, чтобы продольный стержень был над серединой полки "лягушки". И можно на пол шага вдоль буквенных осей, чтобы как в "Пособии" было.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Или на "лягушки" по два продельных стержня опирается? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Цитата:
Тогда следует делать достаточный запас лягушки по длине. Кстати говоря, есть вариант со сварными каркасами- фиксаторами, не рассматривали? |
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118
|
Цитата:
Как Вы считаете, какого диаметра можно стрежни лягушек и П-шек? Я принял диаметр стержней "лягушек" я выбрал 8 мм и П-шек тоже 8 мм, хотя рабочая арматура в моем случае 12 мм. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
ANSYSman, вы загляните в рекомендации, я давал ссылку в п.6
Лягушки /по памяти/ диаметром от 10мм. А насчёт пэшек.... Вполне может случиться так, что вылет плиты небольшой, и требуется анкеровка рабочей арматуры близко к торцу плиты.... Тогда можно обосновать удлиненные пэшки, с шагом, например 100. Когда они не очень нужны, закладывают обычно по диаметру фонаа, и длиной не менее двух толщин плиты. Некоторые в целях экономии закладывают сечение не менее половины фона. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
интересно, кто какой вариант использует? плюсы/минусы...
в последнее время тоже используем сварные гнутые каркасы, но иногда строители просят пересогласовать на лягушки. Расход арматуры с лягушками меньше, но с каркасами жесткость повыше. возможно, для тонких (180 мм) или толстых (250, 300 мм) плит какой-то вариант предпочтительней? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
mainevent100, я предпочитаю каркасы- фиксаторы, кстати говоря их необязательно все гнуть, чтобы обеспечить устойчивость...
Лягушки на мой взгляд показаны при переменной (плавно изменяющейся) толщине плиты, в этом случае положение верхней сетки можно чуть корректировать ломиком. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
mainevent100, каркасы сплошняком лежат по длине и с шагом по ширине ? Расход должен быть существенно больше чем у лягушек.
Пару раз строитель просили сделать просто каркасы "лесенку", они к ним прихватывают арматуру сваркой, чтобы он был устойчив из плоскости, а далее вяжут.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
ANSYSman, все зависит от высоты плиты, для плит перекрытий просили "лесенку".
Еще "лягушки" удобно растягивать, варьируя их высоту, удобно в зонах с доп армированием.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
по моему опыту не так уж существенно, тем более во-первых на каркасы - фиксаторы можно использовать арматуру д8А500С, а на лягушки меньше д10А240 я бы не советовал, во вторых для таких маленьких объемов предпочтительнее сварка, чем гибочный станок, в третьих продольные стержни каркасов дают немного к площади рабочей арматуры в запас (ни в коем случае не призываю это учитывать).
----- добавлено через ~6 мин. ----- как это происходит пооперационно на стройке? Варят маяки к перекрестьям верхней сетки и обрезают по нивелиру, подгоняя защитный слой? Мне думается, все-равно это происходит "на глазок", и надежнее заложить фиксаторы, чтобы обеспечить защитные слои и для добора и чуть большие для фона... или использовать соизмеримые диаметры. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. | ТЕХОРГСТРОЙ | Технология и организация строительства | 4 | 23.12.2021 20:08 |
Как закрепить новую арматуру к старой? Торкретирование! | san4es_pro | Железобетонные конструкции | 5 | 16.03.2017 14:23 |
Можно ли радиальную арматуру для круглого фундамента заменить на арматуру во взаимно-перпендикулярных направлениях | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.05.2016 13:56 |
как расставить арматуру по данным ЛИРы? | Stroutel' | Лира / Лира-САПР | 11 | 05.09.2012 17:15 |
Как правильнее изображать арматуру на чертежах | Shreik | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2011 00:01 |