03.06.2020, 23:14 | #1 | |
Помогите законструировать узел крепления горизонтальных связей к телу балки
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
||
Просмотров: 7073
|
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Добрый день! Связь сделать длиннее и начаться она должна раньше - у Вас очень далеко отнесен хвостовик. Это добавляет дополнительный момент на стенку ригеля. Фасонку под связь соединить с с фланцем и привариться за него. Положение по высоте когда будете выбирать не попадите в отверстия фланца под ВПБ. Оптимально когда связь горизонтальная максимально смещена в верхнюю зону изгибаемого элемента ( ригеля, балки). 1/3-1/4 от высоты балки. Ребро вертикальное можно ставить не на всю высоту - а только поддерживающее короткое сверху. Вышеизложенные рекомендации справедливы для горизонтально связи усилие в которой не превышает 10 тс. Если больше, то надо думать.
Блестящая палитра радует глаз, но я бы так не стал делать.... слишком податливое соединение. Лист работает на изгиб. Есть некоторая сомнительная технологичность напоминающая мне серию Трасскон. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Чтобы развернуто ответить на Ваш вопрос необходимо видеть схемы каркаса. Работайте с утроенным вниманием - это чужой КМ, нужно устойчиво понимать логику чтобы внести изменения. На виде сбоку ребро жесткости хвостовика пропущено.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 04.06.2020 в 11:12. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
С этим теперь, Володя, аккуратнее. Ушлые и хитрожопые люди в изм.2 к СП 16 подложили свинью всем металлистам.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
wvovanw, а вот пробегись по теме начав отсюда https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=231
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
Цитата:
все серии можно выкинуть теперь и Катюшина решения многие "полетят" |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Все случаи описать сложно, но в Вашем случае можно. С учетом усилия не больше 10 тс по моим ощущениям, суммарной длины шва (фланец-стенкаригеля-ребро), наложением шва под зону концентрации усилий самого фланца - садимся ниже растянутых болтов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
В принципе если размеры в.п. ригеля позволяют то можно и так по
безобразничать. Можно к в.п. фасонку доварить если размера не хватает. Только связь придется просчитать, как сжато-изогнутую и просчитать хватит ли зазора между низом прогона и верхном связи, чтоб при прогибе одно на другое не давило. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну | £όᶌᶒ | Металлические конструкции | 11 | 15.04.2016 12:01 |
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху | nadin777i | Металлические конструкции | 8 | 29.12.2015 08:11 |
Шарнирный узел крепления балки с усилием А, N | kos127 | Металлические конструкции | 5 | 12.07.2014 19:29 |
Узел опирания наклонной балки сверху на колонну! | Nnatta | Металлические конструкции | 23 | 30.04.2014 10:45 |
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку | Жека СКДМ | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.10.2009 13:02 |