| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Да, есть такое. Надо осмыслить.
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Цитата:
Интуитивно воспринимаю происходящее так: Сжатая полка аналогична сжатой колонне. В вертикальной плоскости она раскреплена стенкой, работающей на изгиб; это надежная опора и устойчивость не теряется. А в горизонтальной плоскости удержание происходит за счет работы на кручение, это в незамкнутом профиле опора слабая, поэтому вбок потеря устойчивости возможна. Сжатая полка при изгибе (или более сжатая при внецентренном сжатии) теряет устойчивость и начинает уходить вбок первой, а менее сжатая (или растянутая) отстает - поэтому сечение закручивается, и получается та самая изгибно-крутильная форма. Сжатая полка - толкающий элемент, растянутая - удерживающий; это похоже на раму с двумя разнонагруженными колоннами. В раме мало смысла уменьшать расчетную длину недогруженной колонны, усиливать надо в первую очередь перегруженную. Видимо, тот же эффект работает тут: усиливать надо сначала самое слабое звено - наиболее сжатую полку. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 28.05.2020 в 02:20. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Без X у такой длинной колонны первая форма - консольная, с mu=2, в плоскости стенки. А начав закреплять отдельные узлы, чтобы эту форму убрать - сверху, или сверху и в середине - нет смысла останавливаться на полдороге. В реальности, видимо, имеется ввиду просто достаточно частое раскрепление - например, связями.
|
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Да, иногда возникает неприятие, подогретое желанием считать МКЭ. Так или иначе, все когда-то приходят к истине, что балки надо(надо было) нормально раскреплять, особенно швеллеры.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 28.05.2020 в 09:01. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Это в общем понятно, но тема изначально создана для сжатоизогнутых элементвов.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.05.2020 в 10:15. |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Про сжатоизогнутые стержни - экспертизу проходить с таким расчетом не доводилось, но если экспертиза, то расчет по СП. В самом СП в расчете непрерывно подкрепленных элементов указано учитывать расстояние м/у сечениями закрепленными от поворота (т.е. норматив подразумевает принимать в расчет, что раскрепление одной полки не является закреплением всего сечения от поворота), при этом не оговорены дополнительные требования к расчету ФиY (напротив - есть отсыл к п.7.1.3). Из этого вытекает, что конкретно на ФиY подкрепление не влияет и принимать 1 неправомерно.
В начале темы были похожие рассуждения. Или вы не согласны ? Последний раз редактировалось CIE-engineer, 28.05.2020 в 11:38. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Рассуждая по крестьянски вижу изгибную (фи) и крутильную (Сmax) составляющую и допускаю для них иметь разные расчетные длины. Может L0 не 0, но и не 6м Прикинул по СП несколько прогонов-распорок на N~10 тс приложенную в уровне НП. Для 20Б1 L=6м, снижение несущей способности получилось не более 5%. Но червь сомнения гложет. По предельной гибкости при L0=6м прогон не проходит . =270 И актуален случай с точечными раскреплениями верхнего пояса. Например стропильная балка L=12 как пояс связевой фермы. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.05.2020 в 20:16. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Такой расчет дает многократно завышенную несущую способность по сравнению с оболочечным. В численном примере в посте #14 для I30 получено значение C=13.4. Это значит, что двутавр с одной подкрепленной полкой (безо всяких закреплений от поворота) не теряет устойчивость до φy = 1/13.4 = 0.075, что соответствует приведенной гибкости λ = 10, гибкости λ = 10*29 = 290, и длине L=λ*iy = 290*0.027 = 7.8м. То есть колонну двух/трехэтажного здания можно смело не раскреплять от поворота.
Возражение №1 Судя по виду формулы, коэффицент C показывает, во сколько раз увеличивается критическая нагрузка незакрепленной колонны при раскреплении стенки и закреплении от поворота: Если подставить в формулу коэффициента C выражение для α, получится: С ростом lef коэффициент C увеличивается. Если φy не зависит от lef, то получается, что чем реже раскрепления от поворота, тем больше несущая способность. Как минимум, хочется и φy определять при той же расчетной длине, чтобы компенсировать рост C падением φy. Возражение №2 При расчете нескольких колонн с разной длиной, но одинаковым шагом закреплений, несущая способность получается одинаковой. В соседней теме (Что такое устойчивость плоской формы изгиба?) много игрались с оболочками в разных программах, и не нашли случаев, когда МКЭ явно врет. Разве что обычный расчет на устойчивость повторяет СП, а нелинейный - Еврокод, и между ними бывает разница в пару десятков процентов. Но не в разы, и тем более не в десятки раз. Если определять C по его смыслу из оболочечного расчета, как отношение несущих способностей раскрепленной и нераскрепленной колонны, получим: А по СП он равен 13.4 - см все тот же пост #14. Либо найдена задача, где МКЭ не работает, либо в СП опечатка, либо мы неправильно понимаем его требования. А учитывая, что МКЭ показывает ответ в 7 раз меньше, есть повод а) поискать причину б) в проекте, случись такое, сделать-таки не по СП. Во вложении - FEA, LIR и TXT. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Интересу ради - расчет по соседним формулам.
Внецентренное сжатие нераскрепленной консоли, при разных эксцентриситетах. Тот же I30, длина 2м. Поскольку у оболочечной модели геометрические характеристики отличаются от приведенных в сортаменте, для ручного они вычислены заново, чтобы не получать лишних расхождений на ровном месте. А вот в случае с раскреплением - видимо, тот случай, когда работать по новому СП опасно. Во вложении - FEA для Старка, LIR для Лиры-Сапр и SLI. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 01.06.2020 в 01:57. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
Я просто поражаюсь современным конструкторам, повально доверяющим этим чудовищно громоздким и заумным формулам и постоянно апеллирующих к машинным расчетам! Вы были в ЦНИИСК'е, вы разговаривали с этими маразматиками - авторами современных СНИП'ов? Я, например, в свое время часто там бывал и общался на подобные темы. Не знаю, работает ли сейчас там Иван Иванович Ведяков, но он, пожалуй, единственный адекватный металлист. Уверен, что он ответил бы в таком же ключе, как и я.
Для Цитата:
1 - для плоскости с "подкреплением"; По соответствующим указаниям советского СНИП - для другой плоскости. После этого - ручной расчет на устойчивость нераскрепленной полки. И все! Можете не сомневаться в правильности этого алгоритма, несмотря на любые хитрости машинных расчетных схем и самих расчетов. И еще непонятно чем обеспечивается "непрерывное подкрепление одной полки". Это надо смотреть на конкретные узлы этого подкрепления. Может быть я что-то недоглядел, но я не увидел графической демонстрации этого закрепления от ТС. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
А вот я сомневаюсь. Конечно расчет будет в запас, но запас будет конский, например для изгибаемой балки 20Б1 L0=6м с подкрепленной сжатой полкой "устойчивость" по этому алгоритму в 4 с лишним раза меньше чем по ПФИ.
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Цитата:
Напряжения в полке при изгибе: Допустимые напряжения в полке по условию устойчивости: Тогда проверка устойчивости по полке: Сжатие по длине полки распределено по параболе, и расчетная длина меньше единицы. Ближайшее соответствие из СП - в предпоследней схеме из табл.30, более точное в справочниках искать лень. |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Цитата:
Еще раз, СП, судя по всему, предполагает следующий сценарий, в соответствии с правилом последовательного чтения нормативной документации: есть колонна, раскрепленная распорками с шагом L, которая посчитана на устойчивость из плоскости по общим правилам. Вы по какой-то причине решили увеличить несущую способность учетом сплошного раскрепления (профлист или что-то еще) по растянутой не той с которой начинается потеря устойчивости полке. Для этого вы берете этот расчет и в него подставляете Сmax определенный по приложению на данной расчетной длине, при этом φy уже определено и как его принимать, по мнению СП, вопрос не стоит впринципе. Как это отражается в реальной жизни вряд-ли кто-то знает, только если разработчики норм, которые это внесли в нормы на основе результатов чьих-то научных работ с определенными предпосылками. Пока доподленно неизвестны эти предпосылки, бесполезно что-то сравнивать с МКЭ. Я лично подобное раскрепление не использую, на мой взгляд, есть более простые и надежные способы обеспечить устойчивость. В случае сомнений у каждого конструктора есть право принять классическое решение, но оно, опять-таки, будет в соответствии с СП, а не еврокодом МКЭ и т.д... - такие вещи госэкспертиза "заворачивает" на раз. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина из плоскости распорки вертикальной связи, если подходящие к ней раскосы сжаты | Igor1985 | Металлические конструкции | 9 | 23.02.2019 11:51 |
Расчетная длина элемента из плоскости | ник25 | Металлические конструкции | 10 | 26.04.2018 13:54 |
расчетная длина ж/б колонны | otujk | Железобетонные конструкции | 1 | 09.12.2011 23:34 |
Подбор сварного внецентренно сжатого двутавра | Procion | Металлические конструкции | 2 | 06.11.2011 02:07 |
Расчетная длина стальной балки из плоскости. | Fellini | Металлические конструкции | 67 | 04.02.2011 20:07 |