15.06.2020, 03:14 | #1 | |
Учет фиктивной силы
Регистрация: 22.03.2019
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 2613
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Без гор. связей данная распорка ни чего не раскрепляет (см. прил. ф.).
В данном пункте написано "...рассчитывать на фактическую или условную поперечную силу". В классической распорке в большинстве случаев присутствует "фактическая" сила, например от ветра, сейсмики и пр.. Но зачастую распорки тупо подбираются по гибкости 200, потому как усилия в них незначительные. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2019
Сообщений: 23
|
Цитата:
Цитата:
И еще один вопрос: в той компановке которую вы скинули (2 крестовые гор. связи) распорка впринципе и не нужна, т.к. они раскрепляют жесткие пояса балок в пролете? Спасибо огромное! Последний раз редактировалось sentury, 15.06.2020 в 06:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
Что такое Ж1? Не понял. Горизонтальные и вертикальные связи создают жесткий связевой блок, а распорки собирают и передают на него продольные усилия. Ниже вставлена картинка, она не совсем об этом, но что бы понять принцип пойдет. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Расчётом не поделитесь? В качестве наглядности к словам "профлист учитываю".
----- добавлено через ~3 мин. ----- Что является критерием массивности? Чем отличается "более массивное" от "менее массивного"? |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Какой расчет вы хотите увидеть? Раскрепление прогона профлистом? Я подобной ерундой не занимаюсь, времени жалко. Принимаю на веру, что прогон раскреплен по всей длине и забываю про расчет на устойчивость. Если же теоретически, данный расчет здесь на форуме уже обсуждали ни раз. Предлагали считать саморезы крепящие профлист к прогонам на Qfic.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
----- добавлено через 51 сек. ----- Вопрос саморезов - это самый последний вопрос. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Т.е. диагональные связи делаете гибкие, а к ним ещё вдовесок не гибкие продольные? Это как если бы были галки и их выполняли гибкими и плюс не гибкие продольные. Объясните - зачем? Почему нельзя сделать связи с гибкостью 200?
Вы понимаете чем обусловлена предельная гибкость 200? И какую же цифру принимают для гибких связей? |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Плоский сдвиг плиты по откосу насыпи по ОДМ 218.2.078-2016. Двойной учет выталкивающей силы в воде? | Paravozzz | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 18.06.2019 18:59 |
Транспортерные галереи. Учет горизонтальной силы, действующей на подвижную опору | kill_all_hippies | Металлические конструкции | 5 | 02.08.2017 10:51 |
Стабилизационные силы: их природа, свойства и влияния | sibedir | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 07.07.2014 07:07 |
Учет силы трения | metod | Расчетные программы | 8 | 25.12.2009 10:53 |