Непрочитано 14.01.2021, 14:47 #1
Вентиляция окрасочной камеры.
eugene23021992
 
Регистрация: 14.01.2021
Сообщений: 7

Вопрос состоит в том, как правильно организовать каналы вытяжной вентиляции в окрасочной камере. Исходные данные Производительность вентиляторов 36000 м3/ч. Как видно из изображения вытяжка организована с боковых стенок камеры т.к. разрушать фундамент нельзя. В соответствии с этим были подобранны сечения воздуховодов 750х550, что соответствует 18000 м3/ч с двух сторон поделил 36000 м3/ч.(скорость воздуха в воздуховодах 12 м/c). И левый и правый воздуховод соединены между собой таким же сечением. Вопрос в следующем слева на изображении стоит приточно-вытяжной агрегат. Следовательно как правильно организовать вытяжную вентиляцию камеры, чтобы равномерно по всей длине было эффективная работа вентилятора. Знаю что ставятся клапаны воздушные, чтобы ближний воздуховод придушить, чтобы создать равномерное нагнетание по всей вентиляции, а не тока на против вентилятора. И верно ли использовать одно сечение вооздуховода в соединение между каналами с лева и справа?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Камера.PNG
Просмотров: 58
Размер:	50.5 Кб
ID:	233544  

Просмотров: 14577
 
Непрочитано 15.01.2021, 06:50
#2
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,903


А зазасываете через что? Я как-то ставил подобное, но на входе у меня были дефлекторы по типу тех что над плитами в кухнях ставят, поэтому сечение воздуховода не особо влияло. 12м/с не слишком ли много?
А на пол можно решётчатый трап кинуть и поставить корыто с водой - обеспыливание и вдоль трапа можно воздух откачивать понизу.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 07:12
#3
eugene23021992


 
Регистрация: 14.01.2021
Сообщений: 7


Приточно-вытяжной агрегат с лева на изображении. Снизу, ставить камеру на подставку нету возможно из за этого вытяжка с двух сторон и соединена по верху между собой, а агрегат с лева. 12 м/c рекомендация для окрасочно-сушильных камер.
eugene23021992 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2021, 07:33
#4
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,903


Да я и не предлагаю камеру поднять, просто сделать фальшпол из просечки. Хотя, это украдёт высоту внутри.
Не совсем ясно как вытяжка выглядит в плане - вытягиваем с одного торца, задуваем с другого?
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 07:52
#5
eugene23021992


 
Регистрация: 14.01.2021
Сообщений: 7


габариты камеры уже не изменить и внутреннее пространство нельзя изменить. Приточка задувает в потолочный пленум с вверху. с двух боков вытяжные каналы по всей длине камеры и соединены между собой. и надо организовать вытяжной канал эффективно по всей длинне. Просто может был такой опыт.
Вложения
Тип файла: pdf Окрасочная камера вентиляция(планировка).PDF (189.6 Кб, 37 просмотров)
eugene23021992 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2021, 08:04
#6
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,903


для начала я бы агрегат прицепил к вертикальной обводной трубе - всё лучше перераспределится поток и сопротивление
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 08:10
#7
eugene23021992


 
Регистрация: 14.01.2021
Сообщений: 7


Да, это идеальный вариант, но на верх агрегат не установить, высота не позволяет, из за кранбалки.
eugene23021992 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2021, 08:18
#8
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,903


так и не надо, просто от него трубу запустить вверх до уровня горизонтальной и прицепить к этой конструкции. Или горизонтально довести и врезать и всё же шторку под ней врезать для балансировки двух воздухозаборов.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 09:02
#9
eugene23021992


 
Регистрация: 14.01.2021
Сообщений: 7


Спасибо, а вот я правильно понимаю, что 36000 м3/ч производительность приточного и вытяжного вентилятора что соответствует 0.82 м2 сечение. и следовательно мне надо разделить вытяжные воздуховоды по 18000 м3/ч сечение 0.41. А вот горизонтальное сечение воздуховода, так же надо выполнить сечение 0.41 или там как то делают уменьшение или увеличение, сечения для улучшения аэродинамических характеристик?
eugene23021992 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2021, 09:13
#10
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,903


Я бы все воздуховоды делал максимально широкими, ограничиваясь только конструктивными моментами - для уменьшения сопротивления и скорости потока. А вообще такая математика не работает в газо/гидродинамике сопротивление двух каналов по 0,41 не будет равно одному 0,82кв.м. (но может это и хорошо)
P.S. и далеко не факт что вентилятор в себя сможет всосать эти 36000...
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 09:30
#11
eugene23021992


 
Регистрация: 14.01.2021
Сообщений: 7


ну производительность вентилятора 36000 м3/ч. Сопротивление сети+фильтров и всяких условий=300Па.
eugene23021992 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2021, 09:45
#12
Crimson

Инженер-технолог
 
Регистрация: 12.12.2017
Москва
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от eugene23021992 Посмотреть сообщение
Вопрос состоит в том, как правильно организовать каналы вытяжной вентиляции в окрасочной камере. Исходные данные Производительность вентиляторов 36000 м3/ч. Как видно из изображения вытяжка организована с боковых стенок камеры т.к. разрушать фундамент нельзя. В соответствии с этим были подобранны сечения воздуховодов 750х550, что соответствует 18000 м3/ч с двух сторон поделил 36000 м3/ч.(скорость воздуха в воздуховодах 12 м/c). И левый и правый воздуховод соединены между собой таким же сечением. Вопрос в следующем слева на изображении стоит приточно-вытяжной агрегат. Следовательно как правильно организовать вытяжную вентиляцию камеры, чтобы равномерно по всей длине было эффективная работа вентилятора. Знаю что ставятся клапаны воздушные, чтобы ближний воздуховод придушить, чтобы создать равномерное нагнетание по всей вентиляции, а не тока на против вентилятора. И верно ли использовать одно сечение вооздуховода в соединение между каналами с лева и справа?
Я окрасочными камерами занимался больше 7 лет, та дичь, что у вас нарисована работать не будет, хотя если это наша, отечественная разработка, это для потребителей не новость) Не знаю какие клапаны там вы предлагаете ставить в воздуховоды, но хотя бы теоретически равномерная вытяжка бывает только при уменьшении сечения воздуховодов для равномерного распределения давления, либо нормальный вариант- несколько маленьких вытяжек. Если бы вытяжка лежала на пленуме, тоже был бы вариант, но я так понял он у вас не возможен. Еще вариант вытяжка сзади камеры и тогда боковые уши будут более менее тянуть, то опять же, только в зоне ближайшей к вытяжке. Если бы я проектировал такую камеру, я бы поставил с одной стороны приточку на 30000 и рядом вытяжку на 15000 ближе к краю и с другой стороны так же вытяжку по диагонали 15000. Для автомобильной камеры это самый нормальный вариант в камере на ровном полу.

Еще я не очень понимаю такую производительность, какая требуется скорость потока? 0.3 м/с это очень много, при 12 м/с в трубах, они гудеть будут пипец. Я старался больше 6-8 м/с никогда не закладывать.
Crimson вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 09:52
#13
eugene23021992


 
Регистрация: 14.01.2021
Сообщений: 7


Камера проходного типа. А при проектировании вентиляции для окрасочных камер. вы используете модульное исполнение агрегатов или рездельное отдельный вентилятор на приточную с теплогенератором и отдельный для вытяжки?

----- добавлено через 30 сек. -----
Окраска металлоконструкций, производится.
eugene23021992 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2021, 10:21
#14
Crimson

Инженер-технолог
 
Регистрация: 12.12.2017
Москва
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от eugene23021992 Посмотреть сообщение
Камера проходного типа. А при проектировании вентиляции для окрасочных камер. вы используете модульное исполнение агрегатов или рездельное отдельный вентилятор на приточную с теплогенератором и отдельный для вытяжки?
Это если мне вопрос, тут зависит от производителя оборудования. Я работал в продажной конторе где было комбинированное оборудование, но это всегда геморой, даже если ты проектируешь окрасочный ангар для самолетов. Приточно-вытяжные блоки всегда огромные, с огромными зонами обслуживания, еще и горелки торчат в самых неудобных местах. А вот есть производитель который лично я люблю-Nova Verta. Они производят отдельные блоки на приточку и вытяжку, только с с встроенным рекуператором блоки комбинированные.

Ну так вот, при варианте камеры с "ушами" самым верным решением будет ставить компактные вытяжки прямо на уши с каждой стороны, по 15000 тысяч производительности.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eugene23021992 Посмотреть сообщение
Окраска металлоконструкций, производится.
Если это поточная окраска, то заказчик совершает огромную ошибку закладывая сухие фильтры для конвейера, но опять же надо считать. Сухие фильтры стоят очень не дешево и может имеет смысл рассмотреть водную фильтрацию.
Crimson вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Вентиляция окрасочной камеры.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от окрасочной камеры до оборудования None-555 Технологические решения (ТХ) 5 21.05.2019 23:24
Требуется разработчик раздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование" bogdan Поиск исполнителей 0 20.09.2018 11:24
Как рассчитать стену тепловой камеры из блоков ФБС? Anastasiya93 Основания и фундаменты 5 31.08.2016 09:42
Камеры приема/запуска СОД нефтепроводов moorch-cat Машиностроение 15 08.06.2012 12:08
Вентиляция для дробеструйной камеры. Pavel Samofalov Инженерные сети 2 06.08.2007 23:31