Мусоропроводы в незадымляемых коридорах, лифтовых холлах...
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3806
|
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ 4.4.4 В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. Значит в незадымляемых нельзя. |
|||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
У меня была похожая проблема. Ствол мусоропровода размещадся в лифтовом холле-пути эвакуации 19 этажки (в Бел. можно делать лифтовой холл путем эвакуации). Экспертиза заставила выгородить ствол в отдельное помещение настаивая на том, что это потенциальный источник задымления... хотя в нормативе ничего о том не говорилось. В и-нете я нашел инфо по мусоропроводам...ща не могу сказать источник, где говорилось, что допускается размещать стволы в лифтовых холлах и т.д., т.к. источником задымаления является сама камера сбора мусора, а там на стволе стоит клапан и посему дым проникать в ствол не может.....но другое дело, что может возникнуть "тромб" в самом стволе и загореться (на чем и настаивал эксперт)
..да и с другой стороны более гигиенично действительно выделять в отдельное помещение, но это уже дополнительные мат.средства, которые "не не входят в продаваемую площадь". |
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 2
|
Вот-вот, тогда, по логике, дверь в это помещение (для ствола мусорокамеры) должна быть противопожарная, а проектировщик должен читать нормы без всяких домыслов. Не написано в нормах, что запрещено прохождение ствола мусоропровода через пожарозащищённый лифтовый холл, значит - разрешено. Если я не прав прошу возразить. А если запрещено то на основании каких документов?
|
|||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
посмотрите этот документ - СП 31-ВСН-мусоропровод.
Делать противопожарную дверь у меня таких требований со тороны пож.эксперта - не было. По сути там опасность - источник задымления, а не источник распространения огня. Я лично делал дымонепроницаемую дверь, т.к. по нормам двери в лифт.холах должны быть дымонепроницаемыми...в итоге у меня была основная дверь дымонепрониц. при вхоже из коридора и дврь в пом.мусор-да. |
|||