| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как состыковать двутавровую балку?

Как состыковать двутавровую балку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2023, 12:17 #1
Как состыковать двутавровую балку?
mrsmith1989
 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113

Добрый день.
Делаем 15 метровую балку из прокатной 50Ш2 (СТО).
Необходима стыковка по длине.
Проблема в том, что нашу балку мы должны смонтировать под существующую 35Б2.
Стык с пластинами по нормалям не подходит, так пластина по верхнему поясу будет мешать прилеганию существующей балки 35Б2.
Может две пластины приварить снизу верхнего пояса балки?
Просмотров: 1877
 
Непрочитано 03.02.2023, 12:26
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
Необходима стыковка по длине.
А в чем проблема? Делаем расчёт и выполняем продольные сварные швы или ставим предварительно натянутые болты.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 12:29
#3
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


Прокомментируйте, пожалуйста, про продольные сварные швы.
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 12:33
#4
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А в чем проблема? Делаем расчёт и выполняем продольные сварные швы или ставим предварительно натянутые болты.
Речь идёт о том, что балка 50Ш2 15м длиной, а придет отправными марками. которые надо состыковать на месте, под сущ. балкой
Бам вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 12:35
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
Прокомментируйте, пожалуйста, про продольные сварные швы.
Комментировать что? Я понял, что вы должны соединить две балки по высоте, с тем, чтобы значительно улучшить прочностные и жесткостные показатели. Для этого вам необходимо соединить соприкасающиеся полка по длине, для чего подходят продольные сварные швы или сдвигоустойчивое болтовое соединение.

Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Речь идёт о том, что балка 50Ш2 15м длиной, а придет отправными марками. которые надо состыковать на месте, под сущ. балкой
Тогда, получается, я не понял. Ставьте тогда на верхнем поясе 50Ш2 накладки снизу. А возможно, по расчёту верхней накладки и не понадобится вовсе - её роль сыграет нижний пояс балки 35Б2.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 12:40
#6
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


Мне нужно в цеху изготовить балку 50Ш2, длиной 15 метров. Затем я привожу ее на стройку и монтирую под существующую 35Б2.
Для этого я покупаю балки у поставщиков длиной 12 метров, нарезаю и стыкую их по длине. Классические узлы не подходят, так как не будет прилегания проектируемой к существующей балке после монтажа.


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Речь идёт о том, что балка 50Ш2 15м длиной, а придет отправными марками. которые надо состыковать на месте, под сущ. балкой
состыковать нужно в цеху. На место повезем уже готовую балку.
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 12:51
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
Классические узлы не подходят, так как не будет прилегания проектируемой к существующей балке после монтажа.
А накладка (точнее 2 накладки) с нижней стороны верхней полки (как я написал в п5) чему мешает?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 13:23
#8
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Сделайте опирание под сущ. 35Б2 не непрерывное а точками - через пластины, толщиной с верхнюю накладку. Опирание - с шагом 600...1200мм по расчету. Да, будет зазор между поясами.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 13:35
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
накладка (точнее 2 накладки) с нижней стороны верхней полки (как я написал в п5) чему мешает?
Так и надо. А еще побольше самодельных винтовых струбцин и стоек, что бы это все это добро поджать по всей длине. С точечными накладками быстрее и проще вышло бы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 13:49
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
Мне нужно в цеху изготовить балку 50Ш2, длиной 15 метров. Затем я привожу ее на стройку и монтирую под существующую 35Б2.
Для этого я покупаю балки у поставщиков длиной 12 метров, нарезаю и стыкую их по длине. Классические узлы не подходят, так как не будет прилегания проектируемой к существующей балке после монтажа.
Так это можно считать за заводские условия, да и стык в 1/5 пролета....
Может просто стыковой шов, ну и для уверенности накладка по стенке?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 14:25
#11
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Так это можно считать за заводские условия, да и стык в 1/5 пролета....
Может просто стыковой шов, ну и для уверенности накладка по стенке?
Как правило в таких узлах в самой балке же зазор.
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 14:37
#12
Ingpro


 
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 495


Может так попробовать? Пластины снизу и уголки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 14.png
Просмотров: 149
Размер:	26.4 Кб
ID:	253065  
Ingpro вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 14:38
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
Как правило в таких узлах в самой балке же зазор.
это монтажный узел, накладки по нормалям, я же говорю про заводской стык, тем более с учетом положения шва
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 14:45
1 | #14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498


Хм. А зачем всё это? Если усиление, то... вы пытались посчитать работу вот такого вот сдвоенного сечения?.. Мне просто кажется, что любую из задач, которая решается вот таким вот способом, можно решить изящнее...
P.S. Если по теме, то я за равнопрочный шов с разделкой кромки шва. Что-нибудь вроде С21.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 15:03
#15
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Хм. А зачем всё это? Если усиление, то... вы пытались посчитать работу вот такого вот сдвоенного сечения?.. Мне просто кажется, что любую из задач, которая решается вот таким вот способом, можно решить изящнее...
P.S. Если по теме, то я за равнопрочный шов с разделкой кромки шва. Что-нибудь вроде С21.
Равнопрочный шов - это очень хорошо, а вот дядя Вася со сварочником это страшно...

А вообще спасибо за ответы.
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 15:14
1 | 1 #16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498


Эм. Так любой из вариантов - с накладками, с равнопрочным швом - потребует хорошего сварщика. А фрикционные накладки на ВПБ... Вы цену ВПБ болтов видели?..
Договоритесь с любым местным заводом ЗМК на то, чтобы вам сварили эту конструкцию равнопрочным швом. Все остальные варианты или будут похабно смотреться, или стоить дороже, чем вариант со стыковым швом.
Кстати, кто будет принимать работу? Будут какие-то акты, стройнадзор, всё такое?
И кстати, где вы собираетесь брать 3м кусок 50Ш2?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 16:19
#17
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Кстати, кто будет принимать работу? Будут какие-то акты, стройнадзор, всё такое?
И кстати, где вы собираетесь брать 3м кусок 50Ш2?
Акты, стройнадзор, все это будет.
Балки купим (нам не одну надо сварить. надо 16ть штук)
mrsmith1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как состыковать двутавровую балку?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбор нагрузок на подстропильную двутавровую балку l--a--w Металлические конструкции 3 11.01.2016 11:36
Какую двутавровую балку выбрать? Shovgenya_Av Конструкции зданий и сооружений 7 28.10.2014 08:25
Опирание трубы на двутавровую балку finn Конструкции зданий и сооружений 3 06.08.2014 11:39
Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку? igorgv Металлические конструкции 5 18.11.2013 01:18
Как состыковать балку 50Б1 и 25К1?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 26 27.01.2006 16:41