Расчётное сопротивление грунта сравнивают с расчетной или нормативной нагрузкой?
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 27207
|
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98
|
Интересно, а почему с нормативными всётаки...ведь расчетные нагрузки они ближе к жизни, учитывают все погрешности и всё прочее.
Тогда логично предположить что в формуле расчетного сопротивления грунта идёт занижение показателя, чтоб потом сравнивать с нормативным давлением а не с расчетным. Хотя ведь R - это расчётное сопротивление. (мысли вслух...похоже что бредовые) Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 14.06.2012 в 17:00. |
|||
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Потому что ограничение нагрузки идет исходя из деформаций грунта, точнее из их допустимости. R - величина напряжений в грунте, при которых произойдет развитие пластических деформаций в зоне некоторой условно допускаемой величины без потери устойчивости основания и при этом диаграмма напряжения-деформации остается все еще близка к линейному виду. А когда рассчитывают на сдвиг, например, когда грунт полностью теряет несущую способность, вот тогда берут расчетную нагрузку
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Цитата:
См. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83: 5.6.6 Расчетная схема основания, используемая для определения совместной деформации основания и сооружения, должна выбираться в соответствии с указаниями 5.1.6. Расчет деформаций основания фундамента при среднем давлении под подошвой фундамента р, не превышающем расчетное сопротивление грунта R (см. 5.6.7), следует выполнять, применяя расчетную схему в виде линейно деформируемого полупространства (см. 5.6.31) с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Нс (см. 5.6.41). К тому же зачастую для фундаментов определяющими являются именно деформации. По мере нагружения, грунт еще может быть далек от потери прочности, но деформации фундаментов станут уже недопустимыми, что повлечет разрушение вышележащих конструкций Последний раз редактировалось sheged, 14.06.2012 в 17:50. Причина: Дополнение |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
5.6.52. Расчет деформаций основания допускается не выполнять, если среднее давление под фундаментами проектируемого сооружения не превышает расчетное сопротивление грунтов основания (см. 5.6.7 - 5.6.25) и выполняется одно из следующих условий: .... в) грунтовые условия площадки строительства сооружений, перечисленных в таблице 5.11, относятся к одному из вариантов, указанных в этой таблице. Правда R все равно находить придется
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
По R подбираются размеры подошвы фундамента. В курсовом проекте было так:
Задаются примерные размеры подошвы (исходя например из R0 - примерного значения R для конкретных грунтов). Затем зная размеры подошвы, грунты и глубину залегания подошвы определяют расчетное R. И сравнивают давление под подошвой с R. Если они резко отличаются, то либо увеличивают размеры подошвы (иначе деформации будут недопустимы), либо уменьшают их (иначе фундамент неэкономичен) Последний раз редактировалось sheged, 15.06.2012 в 12:14. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Смысл есть. R- это граница линейной работы грунта (осадки пропорциональны нагрузкам). Чтобы мы могли воспользоваться методикой СНиП и посчитать осадки- среднее давление под подошвой должно быть меньше R.
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Можно рассчитывать основание и за пределами R. Только это будет уже нелинейный расчет и, соответственно, не по СНиП. Можете?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не развития деформаций текучести. Упругие деформации могут быть и нелинейными. При превышении R возникают не совсем ясные поверхности скольжения, может происходить выпирание грунта и т.д. Оно Вам надо?
|
|||
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Это про напряжения? Конечно, увеличение нагрузки ведет к тому, что напряжения одной и той же величины уходят все глубже. Но до значения R график нагрузка/деформации почти линейный, чем и пользуются при расчете деформаций по методу ЛДП. Коэффициенты вводятся тем же СП. Если разобрать формулу (5.17) СП, то за основу берется напряжение непосредственно под подошвой фундамента (из которого потом вычисляют давление P) и исходя из этого значения (через коэффициенты, использующие в качестве исходных данных ширину подошвы и глубину расположения искомой точки) вычисляются напряжения по глубине сжимаемой толщи. Правда, эпюра напряжений получается криволинейная, а не прямолинейная. Так что вся "линейность" тут действительно в применимости метода вычисления осадки и в зависимости "нагрузка/деформации"
Последний раз редактировалось sheged, 15.06.2012 в 22:30. Причина: дополнение |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Расчетное сопротивление грунта | Dianex | Основания и фундаменты | 41 | 01.04.2015 10:45 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Расчетное сопротивление скального грунта | Svolo4 | Основания и фундаменты | 3 | 20.07.2009 13:00 |
Нормативное сопротивление грунта. Где можно посмотреть это значение. | Экологика | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 36 | 21.11.2008 16:55 |