Непрочитано 09.07.2013, 14:55 #1
Тарировка динамометрических ключей
Битник
 
Регистрация: 09.07.2013
Сообщений: 8

Здравствуйте, на объекте выполняем монтажные соединения на болтах с контроилируемым натяжением. Натяжение контролируем при помощи динамометрических ключей по моменту затяжки (ключи DremoMeter E750-2000 Н*м и Doutec M-1500). Вопрос в следующем: в ППРе написано делать тарировку ключей 1 раз в смену. В СНиПе 3.03.01-87. "Несущие и ограждающие конструкции" описан процесс тарировки, но я не могу разобраться в нем. Заказчик требует журнал тарировки этих ключей. У кого есть опыт монтажа таких соединений поделитесь, пожалуйста.
Просмотров: 51165
 
Непрочитано 09.07.2013, 15:34
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


СНиПе 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
Цитата:
4.26. Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания, либо поворотом гайки на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения.
Порядок натяжения должен исключать образование неплотностей в стягиваемых пакетах.

4.27. Динамометрические ключи для натяжения и контроля натяжения высокопрочных болтов необходимо тарировать не реже одного раза в смену при отсутствии механических повреждений, а также после каждой замены контрольного прибора или ремонта ключа.

4.28. Расчетный момент закручивания М, необходимый для натяжения болта, следует определять по формуле
М = КРd, H · м (кгс · м), (1)
где К - среднее значение коэффициента закручивания, установленное для каждой партии болтов в сетификате предприятия-изготовителя либо определяемое на монтажной площадке с помощью контрольных приборов;
Р - расчетное натяжение болта, заданное в рабочих чертежах, Н (кгс);
d - номинальный диаметр болта, м.
ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия (с Изменением N 1)
Приложение Е (обязательное) Испытание болтов на коэффициент закручивания
Цитата:
Е.4 Коэффициент закручивания определяют путем измерения фактического крутящего момента, приложенного к гайке, в момент достижения в теле болта нормативного усилия натяжения.
Коэффициент закручивания К определяют по формуле
К=1000 M / (N*d)
где M - фактический крутящий момент, приложенный к гайке, создающий в теле болта нормативное усилие натяжения, Н·м;
N - нормативное усилие натяжения болта, принимаемое по таблице Е.1, Н;
d - наружный диаметр резьбы болта, мм.

Значения нормативных усилий натяжения для болтов различных классов прочности приведены в таблице Е.1.
Таблица Е.1 - Нормативные усилия натяжения болтов для определения коэффициента закручивания
...

Е.5 Для испытаний допускается использовать испытательное оборудование, позволяющее одновременно фиксировать приложенный к гайке крутящий момент и возникающее в теле болта усилие натяжения независимо от принципа действия оборудования и способа регистрации указанных характеристик. Допускается определять указанные характеристики расчетом на основании непосредственного измерения других показателей, связанных с определяемыми характеристиками научно обоснованными аналитическими зависимостями.

Погрешность измерений или определения характеристик должна быть не более: усилия натяжения ±1%; крутящего момента ±5%.

Е.6 При проведении испытаний крутящий момент должен быть приложен к гайке. Закручивание гайки проводят плавно, без рывков со скоростью не более 10 об/мин. При закручивании гайки головка болта и шайба под гайкой не должны проворачиваться.
Есть разница между СНиП и ГОСТ.
В СНиП номинальный диаметр, а в ГОСТ наружный диаметр резьбы. Не знаю пока как здесь быть.
Это большой вопрос ?????????

Фактически необходимо проводить Х испытаний до достижения указанной погрешности измерений.
С методикой определения погрешности от количества испытаний не знаком. Вернее не помню и лень вспоминать. Поищите сами.

Подозреваю, что в большинстве случаев испытания фальсифицируются или закупается соответствующее оборудование (оно просто должно продаваться, хотя не искал) для тарировки ключей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 15:42
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Если заказчик так крут- купите прибор для поверки...Они не так дороги..
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Испытание болтов на коэффициент закручивания
Вы путаете болт и ключ.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 15:51
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Да, извиняюсь, что запутал.
СТО 0051-2006 (02494680, 01408401) ... Тарировка динамометрических ключей.doc
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 11:00
#5
Битник


 
Регистрация: 09.07.2013
Сообщений: 8


Я не могу понять куда крепится индикатор, на сам ключ что ли?

Если на ключ, то каким образом? На сварку что ли? Получается он будет показывать изгиб ключа.

При подвешевании расчитанного груза, должен произойти щелчок что ли? Эти моменты мне не понятны.
Битник вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 11:03
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Битник Посмотреть сообщение
Я не могу понять
Почитайте инструкцию к ключу. Там все написано
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 11:55
#7
Битник


 
Регистрация: 09.07.2013
Сообщений: 8


В инструкции ничего не сказано о тарировке. Вообще эта тарировка странный предмет, в снипах и гостах она есть, а на деле как бы и нет :-)
Битник вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 11:58
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


А что делает ключ при достижении момента на который он настроен ?
Наверное то же самое и тут должно произойти...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 12:00
#9
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Битник Посмотреть сообщение
В инструкции ничего не сказано о тарировке
Видимо, Вы купили левый ключ....
В принципе, в бытовых условиях тарировка ключа невозможна (для этого нужен персонал, умеющий его настраивать)
А вот проверить ключ можно без проблем.
То есть, если Вы нагрузили ключ нормативной нагрузкой и он щелкнул, или индикатор показал верное значение- ключ исправен.
Есть также и приборы специальные для этого.
То, что написано в советских еще СП, относится к торсионным прямопоказывающим ключам....Не знаю, пользуются ли ими сейчас нормальные люди.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 13:29
#10
Битник


 
Регистрация: 09.07.2013
Сообщений: 8


Я вроде разобрался, красный ключ - это как надо сделать, а остальные фотки моего ключа.
Изображения
Тип файла: jpeg 178002.jpeg (15.8 Кб, 9984 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2808.jpg (95.0 Кб, 6332 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2809.jpg (25.0 Кб, 5954 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2810.jpg (98.1 Кб, 5875 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2811.jpg (83.9 Кб, 5899 просмотров)
Битник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 11:13
1 | #11
Битник


 
Регистрация: 09.07.2013
Сообщений: 8


Решилась проблема, в СНиПе описывается тарировка ключей индикаторного типа, а у нас тип щелчковый, он не нуждается в тарировке, только раз в год надо калибровать его.
Битник вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 11:22
#12
SRGRZN


 
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 7


Битник,Укажите пожалуйста СНИП!Та же проблема.
SRGRZN вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 10:57
#13
Люба Наумова


 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 10


Коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Заказчик требует журнал тарировки. Нужен момент 2500 Н*м. Из документов имеется: св-во о поверке на ключ и паспорт на мультипликатор (приложено). Правильно ли я рассуждаю, что мультипликатор используется совместно с ключом и в данном случае, при коэффициенте усиления мультипликатора 1:23 на ключе выставляем 2500/23=108 Н*м? Как понять, что к такому ключу этот мультипликатор подходит? И нужен ли вообще журнал тарировки, если имеется св-во о поверке? На какие нормативные документы можно сослаться?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Паспорт на мультипликатор 001.jpg
Просмотров: 1633
Размер:	188.5 Кб
ID:	178018  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Паспорт на мультипликатор 002.jpg
Просмотров: 1442
Размер:	281.6 Кб
ID:	178019  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Паспорт на мультипликатор 003.jpg
Просмотров: 942
Размер:	270.5 Кб
ID:	178020  
Вложения
Тип файла: pdf Св-во о поверке Ключ.pdf (919.6 Кб, 729 просмотров)

Последний раз редактировалось Люба Наумова, 22.10.2016 в 14:15.
Люба Наумова вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 01:56
#14
max_jam


 
Регистрация: 22.01.2018
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Люба Наумова Посмотреть сообщение
Коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Заказчик требует журнал тарировки. Нужен момент 2500 Н*м. Из документов имеется: св-во о поверке на ключ и паспорт на мультипликатор (приложено). Правильно ли я рассуждаю, что мультипликатор используется совместно с ключом и в данном случае, при коэффициенте усиления мультипликатора 1:23 на ключе выставляем 2500/23=108 Н*м? Как понять, что к такому ключу этот мультипликатор подходит? И нужен ли вообще журнал тарировки, если имеется св-во о поверке? На какие нормативные документы можно сослаться?
Да, все верно. Для обеспечения затяжки с моментом 2500 Н*м необходимо на вашем ключе выставить значение срабатывания (щелчка) на 108 Н*м. По СП.70 необходимы паспорта и сертификаты о калибровке/поверке/тарировки на ключ и мультипликатор. Журнал тарировки вести тоже надо из требований СП.70 каждую смену перед началом производства работ.
Определить подходит или нет такой ключ - 1)квадрат привода под динамометрический ключ должен совпадать с квадратом привода самого ключа,если не подходит, то можно использовать переходник под нужный квадрат привода. 2) Ключ должен обеспечить усилие затяжки в 108 Н*м.
max_jam вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2018, 18:25
#15
Dmitry_sh

Строительство мостов/путепроводов
 
Регистрация: 10.02.2018
Петрозаводск
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Битник Посмотреть сообщение
В инструкции ничего не сказано о тарировке. Вообще эта тарировка странный предмет, в снипах и гостах она есть, а на деле как бы и нет :-)
На мостах испоьзуем ключ Курганский с индикатором шкального типа. Тарируем с помощью контрольного груза. Так же для удобства использую ключи "со щелчком", ими затягиваю до требуемого момента, а Кургансим потом таррую. Так же как и Курганский ключ, тарирую и "со щелчком". Вешаю груз на край рукоятки, ключ должен щёлкнуть. Ничего сложного тут нет. Эти ключи так же тарируются и результаты вносятся в журнал.
Dmitry_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2019, 01:30
#16
a-v-drug


 
Регистрация: 19.12.2019
Сообщений: 5


Коллеги! а с каким количество контрольных грузов требуется проводить замеры/тарировку каждую смену перед началом производства работ? с одним грузом достаточно? тут на один ролик интернете наткнулся-хлопчик объясняет что с 9 или 10 грузами нужно делать каждый раз!? я так понимаю-это зависит от скольких контрольных грузов у меня в паспорте есть замеры- у меня в паспорте от 750Нм, 1200Нм и 2000Нм. И второй вопрос как подобрать контрольный груз: правильно ли я понимаю-При длине ключа 1,3м следует, что 750 Нм/1,3м/9,8 = 58,8кг это мой контрольный вес для сравнения/калиброки? или считать нужно уже без учета длины ключа: 750Нм/9,81=76,5кг?
a-v-drug вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2019, 18:52
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от a-v-drug Посмотреть сообщение
...правильно ли я понимаю-При длине ключа 1,3м следует, что 750 Нм/1,3м/9,8 = 58,8кг это мой контрольный вес для сравнения/калиброки? .
Думаю, да. Таки 750Нм это момент - плечо на силу.
Но и плечо при тарировке грузом 58,8кг должно быть 1,3м. А не например 1 м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тарировка.png
Просмотров: 471
Размер:	87.6 Кб
ID:	221441  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.12.2019 в 19:01.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2019, 19:30
#18
a-v-drug


 
Регистрация: 19.12.2019
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думаю, да. Таки 750Нм это момент - плечо на силу.
Но и плечо при тарировке грузом 58,8кг должно быть 1,3м. А не например 1 м.
тут поразбирался, созвонился с калибровщиками и выяснил для себя следующее: длина ключа здесь почти не причем. Если в сертификате калибровки указано 750Нм, 1200Нм и 2000Нм это значит что тарировать нужно грузами соответственно 750/9,8 = 76,5 кг или 1200нМ/9,8=122,4 кг или 2000Нм/9,8=204кг и подвешивать их нужно на расстоянии 1м от центра болта и результат в журнал тарировки указывать по этим испытаниям. Можно тарировать подвешивая и на другое расстояние, он брать в учет увеличение плеча.
a-v-drug вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2019, 19:41
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от a-v-drug Посмотреть сообщение
тут поразбирался, созвонился с калибровщиками...
Ну да - момент=плечо на сила.
Кто такие "калибровщики"? Это метрологи?
Нужно не по "звонку другу" калибровать, а по официальному нормативу. Или Вы для себя тарируете?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2019, 19:45
#20
a-v-drug


 
Регистрация: 19.12.2019
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну да - момент=плечо на сила.
Кто такие "калибровщики"? Это метрологи?
Нужно не по "звонку другу" калибровать, а по официальному нормативу. Или Вы для себя тарируете?
я не калибрую, а тарирую ключ перед каждой рабочей сменой-как сказано в СП70. а калибровать конечно нужно в специальном сертифицированном центре.
a-v-drug вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Тарировка динамометрических ключей

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коллекция ключей AutoCAD в реестре ShaggyDoc Программирование 53 26.05.2012 17:53
При копировании ошибка Дубликаты ключей ARTUR-ARTUR AutoCAD 2 24.06.2011 12:49
тарировка ОМШ-1 grozd62 Обследование зданий и сооружений 11 09.06.2011 17:42
Подскажите где найти генератор ключей или файл *dat, *lic для СПДС GraphiCS 6.0.782. Спасибо!!! Том Soer AutoCAD 6 20.11.2009 17:21