Ступени с просечно-вытяжным листом. Стоит ли использовать?
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 5732
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 5,484
|
При опирании по 4 сторонам ничего плохого не будет. Лично ходил по таким настилам (правда не знаю 506 или не 506), всё надёжно. Особенно зимой с точки зрения против скольжения они хороши.
Тут могу согласиться. Я бы настил положил на уголок, а не спрятал под него. Это и с точки зрения прочности лучше. Только напильником или болгаркой придётся пройтись, чтобы острых кромок не было, которые разрезали бы обувь. Лучше, конечно, как на фото. Прорезями поперёк короткой стороны, ибо так жестче. Но при таких размерах и вдоль не будет критично, тем более, что есть поперечные подпорки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 47
|
|
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 198
|
По своему опыту: при ориентации, как на фото, скользит, если на обуви снег. Причем, в самый неподходящий момент)) Если развернут, то нормально. Уголок сверху, так эстетичнее. За более, чем пять лет не видел чтобы падали)) Настил к нас пятьсот какой-то. 406 на ступени 900 "мягкий"
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 723
|
Минусов много. Если до земли недалеко, то окурки, бумажки не очистишь под маршем. Зимой сетка забивается снегом и лопатой плохо очищается. И вообще представьте свой подъезд, Вы заходите и там ступени из просечки...
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,006
|
Десятки лет использовали - и вдруг "а стоит ли?".
Стоит. Прекрасно зимой себя ведет. ПВЛ и придуман для использования в настилах на улице и в особо запыленных помещениях. Снег прекрасно "продавливается" через него, если ПВЛ правильно ориентирован - скольжения нет. Будет прогибаться? Будет. У нас ВСЕ прогибается. Даже железобетонные перекрытия. Вопрос - в пределах ли допустимого. Обрамляющий уголок как на фото - это дичь несусветная. Ступень вообще сделана очень коряво. Откройте серии (1.450, 1.459) и посмотрите, как она должна делаться. Если сделать нормально - обувь не страдает. Если сделать через вторые 90... То что угодно можно изгадить. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Курить надо в предусмотренных местах, а не под лестницей законы нарушать. Зимой забивается? = )). У нас снег уже месяц почти лежит и каждый день хожу по таким ступеням - ничего не забито. Не надо сказок. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 10,831
|
Всем доброго здравия. Я, в последнее время, с большей охотой смотрю на решетчатый настил (стальная несущая полоса и витой квадратный пруток для обеспечения устойчивости). Вариантов крепления достаточной много. Более жесткий, можно установить зубья противоскольжения, эстетичный, легче, но сложно с поставками - его надо делать и заказывать заранее. Из-за определенных зон неполного контакта с обувью есть скользкие участки на просечке.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,006
|
Цитата:
Еще были советские решения из полосы "на ребро". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 47
|
Всем спасибо за ответы!
Не все тут десятки лет проектируют) Имею право столкнуться с сабжем впервые. Вопрос возник как раз из-за проблем с поставкой готовых ступеней из решетчатого настила... Уважаемые, а что скажете о скольжении ступеней из рифленки (мы используем ромб для площадок) в дождь и снег? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,954
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,666
|
Я стесняюсь спросить - а нельзя просто открыть серию какую-нить вечную (типа 1.450 и иже) по таким лестницам/ступеням и оттуда все взять? Сто лет применяли, и никто не шандарахнулся.
Или интереснее пофилософствовать? ![]() ![]() В этих сериях разные настилы, к слову, в т.ч. решетчатые. Эти "солиды" не вчера изобрели...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,666
|
Рифленку вне помещений не делают. Для этог езь пвл. Есть так же решетка. А так же много чего шершаво-цепкого, и "дырявого", не собирающего воду/лед/снег.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 198
|
В сожалению, делают. Видел даже наружную открытую эвакуационную лестницу со ступенями из рифленки. В "колхозном" строительстве и не такое увидишь. Хреново, когда такое преподносится, как "отличное решение" нам нужно также. Мы из рифленки только внутренние лестницы делаем, снаружи только ПФЛ или сварные настилы и ступени, но их не все финансово осиливают.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 456
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- В той серии ступени из ПВЛ гнут на 90 градусов. Это сложно для колхозов-гаражей, которых обычно нанимают на подобные конструкции. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,666
|
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.11.2022 в 13:20. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,006
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Травматологи и хирурги платных клиник одобряют |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,666
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
2017. Как отредактировать расположение ступени? | SergeySS | Tekla | 8 | 18.01.2021 08:51 |
Расчет ступени из стального листа | platan | Металлические конструкции | 27 | 30.10.2015 08:16 |
Отверстия в косоурах под ступени ПВЛ | инженер гарин | Металлические конструкции | 2 | 24.07.2014 15:25 |
Готовые ступени | Скалолазка | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 27.01.2011 16:58 |
Армирование двухконсольной жб ступени | Шандор | Железобетонные конструкции | 20 | 06.03.2008 21:57 |