| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме | |||
0.7 | 23 | 22.55% | |
1 | 21 | 20.59% | |
1.2 | 17 | 16.67% | |
1.5 | 23 | 22.55% | |
2 | 18 | 17.65% | |
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Offtop: Порадую Вас. Тут еще и котельная на крыше))
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Так я и писал, что сразу надо считать для отдельной опоры, зачем колонну включать, если ее вычитать придется.
Ха, глянул внимательнее на схему, там и внутри связи есть. Не все так плачевно, думаю до двойки может не дойдет. Но нужно считать, и в двух плоскостях. Последний раз редактировалось Юрий450, 03.12.2014 в 11:15. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Силен... Я дальше расчета одного стержня не ушел в расчетах по деформированной схеме.
На одном из объектов люди залезали на 2 этажа в землю - ниже уровня реки которая протекает рядом, расчет барражного эффекта, все дела. На мой вопрос: почему бы не сделать дополнительно два этажа сверху, а не снизу. Они ответили: понимаешь, нам нужны склады. Все что мы построим над землей, мы не устоим и продадим под магазины. И получатся магазины без складов. А нам нужны склады. Поэтому мы строим такие помещения, которые под магазины не продадим. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
А про жесткость опоры - я вечером выложу то, что я посчитал, подробно, с иллюстрациями)
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Вы делаете не расчет по деформированной схеме, а расчет с упругими опорами. В этом случае перемещение опор пропорционально нагрузке. Т.е. сама схема конечно деформируема (как в общем-то любая другая), но это не тоже самое что расчет по деформированной схеме. В общем-то расчет по деформированной схеме тоже можно сделать с упругими (и даже неупругими опорами), только я подозреваю что Вы не это делаете. А Ильнур просто шутит таким образом.
По крайней мере Вам стоит просчитать кучу простых схем, прежде чем браться за расчеты по деформированной схеме. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Если я в "Статике" считаю одну колонну с упругой опорой и выбираю опцию "Нелинейный расчет по деформированной схеме", то это значит, что я не делаю расчет по деформированной схеме?
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Ты видел недавно тему про мужика, который несколько тыщ квадратов нормальной крыши закрывает фермами 48-метровыми, чтоб там какие-то шкуры сушить?)
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Offtop: Это он написал что шкуры, а на самом деле он там совсем другое сушить будет. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
По крышам - видимо логика проста - есть огромная крыша, пустует, а понаставлю-ка хрени всякой. Чиллеров там, дизель-электростанций, венткамер, ну и теплицу на остальном, зимой помидоры растить, чего пустовать-то..
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Это где такое было?))
Киньте, пожалуйста, ссылку на это! P.S.: автор ушел от темы на 11 (!!!!!!) странице!
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вернитесь. Посчитайте свою колонну со 100 тоннами с пружиной. Не бойтесь влияния начальных форм и т.д. Все несовершенства колонны учтутся одним эксцентреситетом 2...3 см. Пружину определите тоже самым простым способом - ничего не меняя в модели, выберите самое "густое" РСН и определите перемещение вверху (например 36 мм), затем добавьте в том же направлении гориз. нагрузку в 1 тонну, и снова определите перемещение (например 39 мм). Пружина=1т/(0,0039-0,0036)=333 т/м. И вот с этой пружиной проверьте колонну. Или хотя бы уточните мю.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
А по "по деформированной схеме" и будет "Нелинейный расчет", но без учёта физической нелинейности.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Хотя, я разобрался. Посчитал перемещения каркаса от температуры в линейной и нелинейной постановке задачи. Перемещения в линейной сильно завышены. Так что не буду учитывать температуру сейчас
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
Flick. Подставляйте уже 1т. в узел на самую удаленню от связей колонну и скажите прирост перемещения при линейном расчете. Последний раз редактировалось Юрий450, 04.12.2014 в 09:39. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Необходимо уточнить, что понимается под "нелинейным расчётом"? Если физическая нелинейность - то липа.
Если "геометрическая", связанная с продольно-поперечным изгибом (так называемая "деформированная схема"), то может быть и правильно. Хотя на мой взгляд всё-таки большая разница.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Цитата:
Нагрузку приложил ко всей модели в сборке, но профнастил не вводил в расчет. Причем, максимальные перемещения колонн получаются от вертикальной нагрузки.
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы | leprecon | Металлические конструкции | 387 | 27.01.2022 18:05 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 2 | 23.11.2009 17:58 |
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? | SkiFF | Расчетные программы | 5 | 23.01.2006 13:22 |