| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме | |||
0.7 |
![]() ![]() ![]() |
23 | 22.55% |
1 |
![]() ![]() ![]() |
21 | 20.59% |
1.2 |
![]() ![]() ![]() |
17 | 16.67% |
1.5 |
![]() ![]() ![]() |
23 | 22.55% |
2 |
![]() ![]() ![]() |
18 | 17.65% |
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,810
|
Нельзя сразу в крайности - типа вот так 2, если эдак - 0,7. СП есть СП. Есть же и поточнее информация.
Зависимость например для защемленной колонны с шарниром следующая: Уменьшение деформации в 5 раз снижает мю=2 до 0,97. Заметьте, не 0,7. Уменьшение деформации в 4 раз снижает мю=2 до 1,05 Уменьшение деформации в 3 раз снижает мю=2 до 1,18 Уменьшение деформации в 2 раз снижает мю=2 до 1,43. Под деформацией подразумевается перемещение верха колонны от горизонтальной нагрузки. Вывод: даже жалкий "резиновый" связик резко прибавляет устойчивости. Так и передайте эксперту. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
В данной расчетной схеме, чем дальше от связей находится колонна, тем ближе к 2 будет коэффициент. У меня в соседней со связями раме деформации падают раза в 3 (причем с монолитными перекрытиями в два этажа и короткое само здание) и чем дальше тем хуже. Тут каркас опупительно длинный - 2 однозначно. СП просто дает инженерам конкретику, нефиг страдать ерундой, считайте 2 и н.е.м. Последний раз редактировалось Юрий450, 24.11.2014 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Ведь эпюра моментов от ветра соответствует схеме с шарнирным закреплением верхнего конца
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
Ильнур взял линейную зависимость. ![]() Последний раз редактировалось Юрий450, 24.11.2014 в 17:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Да и в любой литературе (например, Улицкий) даже в трехпролетной раме берется коэффициент м=1.5 Да и в старом СНиПе была же когда-то таблица 33 Кстати, картинка перемещений поможет нам сейчас? В однопролетной раме перемещения от ветра - 60 мм. В двухпролетной - 39 мм. В трехпролетной 30 мм. В моем случае - 15 мм. Я понимаю, что м=0.7 - брать не стоит. Но м=1.2, наверное, вполне правомерно. А СП просто обобщает все случаи и дает м=1.5 в данном варианте.
__________________
Да Вы, сударь, гурман Последний раз редактировалось Flick, 25.11.2014 в 07:47. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,810
|
Не выкопал. А посчитал в соответствии с исходной установкой. СП говорит: схема без чугунно-вольфрамовых связей считай свободная. Если хочешь считать несвободной - ставь такую хрень (так теперь связи видимо называются), шоб деформации в 5 раз уменьшились. Какие деформации, интересно? Видимо, перемещения узлов - ведь несвободность именно предполагает несмещаемость узлов. Т.е. речь о податливости узлов. Т.е. о пружинах. Т.е. о том, что очень жесткую пружину можно принять за чугунный пень.
Соотвественно, для консоли я выбирал такие пружины, которые уменьшали смещение верха от единичной силы в 2 раза, 3 раза, 4 раза, и наконец, не побоюсь сказать, 5 раз. И с каждой пружиной произвел расчет на устойчивость, из которого получил ТОЧНУЮ расчетную длину для каждого случая. Результат выложил. Зависимость пружина/мю нелинейная, это даже на глаз видно. Вы давайте не мозги канифольте, а запишите: нужно учитывать не тупо 5-кратность, но любую мало-мальскую связь - она делает система ОФИГЕННО устойчивой. А то сразу 2 ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Всю жизнь для таких схем считали 2, тут "бац" какой-то умник придумал поставить в торцах связи и уменьшить для 100 колонн расчетную длину в двое. Такому человеку памятник поставить нужно и Ленинскую премию дать за рац. предложение.
А как тогда обеспечивается общая устойчивость системы? Одним раскосом вертикальной связи? Спилил связь и здание сложилось. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Два пьяных мужика удержат друг друга от падения? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,810
|
Кто считали?
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Поэтому умышленно спиливать элементы (любые) не нужно ![]() Для случаев, когда умышленное вредительство высоковероятно и тяжко последствиями, предусмотрены спецмероприятия.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Нет. А вот 7 пьяных мужиков (как Вы можете увидеть из горизонтальных перемещений на картинке, которую я выложил) вполне себе смогут удержать друг друга в известной степени
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,810
|
Цитата:
![]() Конечно, провести бы полный анализ с физнелином, он бы показал, что все запроектировано с двухратным запасом. ![]() Чтобы оценить вклад связей, уберите их и посмотрите на перемещения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,810
|
Деньги потратить на пластику лица
![]() Да все будет стоять. Сто лет. Где Вы идели жб колонну, потерявшую устойчивость...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
__________________
Да Вы, сударь, гурман Последний раз редактировалось Flick, 03.12.2014 в 07:00. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Куда же она денется, потеряет устойчивость как милая при соответствующих условиях. В общем-то почти любое разрушение железобетонной колонны (как и стальной) есть потеря устойчивости. Случаи очень больших эксцентриситетов, когда элемент ближе к чисто изгибаемому в расчет не берем.
Таки гнуться аки камыш |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,810
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
"Поп упал с колокольни, сам вдребезги, а калоши целы"(с).
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Я не говорил, что все колонны с изгибающим моментом не считаются, я говорил что колонны с очень большим эксцентриситетом не считаются. В металле для этого определяется относительный эксцентриситет - если он больше 20, только тогда считается что потерей устойчивости можно пренебречь. Очень удачный - некто очень умный решил в семиэтажном здании связи не делать, видимо тоже думал, что оне же не камыши. ----- добавлено через ~5 мин. ----- А чем отличается 6-ти этажное здание от одноэтажного кроме нагрузки на колонны? И что происходит с колоннами когда нагрузка на них больше предельной? Не уж то просто вертикально садятся не отклоняясь в сторону? Покажи мне хоть одно здание где колонны в лепешку сдавились (что происходит со стальными цилиндрами очень малой высоты при сжатии). |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 11,644
|
Цитата:
Ригели к чему крепить будешь?
__________________
Не стойте на месте - ищите новые тупики! |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы | leprecon | Металлические конструкции | 387 | 27.01.2022 18:05 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 2 | 23.11.2009 17:58 |
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? | SkiFF | Расчетные программы | 5 | 23.01.2006 13:22 |